Página 1 de 1

cable trifásico.

Publicado: 19 Jul 2010, 15:42
por matorral
Hola. Quiero instalar trifásica de un almacén agrícola a otro almacén que distan unos 250 metros, y quisiera saber la sección del cable para que la pérdida del mismo sea mínima, ya que en el otro almacén voy a necesitar unos 8 Kw aprox de potencia. ¿un cable de 4 x 8 me valdría? gracias.

Re: cable trifásico.

Publicado: 19 Jul 2010, 18:16
por J.A.
Yo metería un sección superior a la que te da (menos de 10), es decir 16 mm.

Re: cable trifásico.

Publicado: 10 Oct 2012, 22:09
por tyrone
Como no citas donde está el contador y el cuadro de DGMP no sabemos cual debe ser la caída de tensión.
En principio teniendo en cuenta la longitud y la potencia decirte.
Para 8 KW necesitas un magnetotérmico de 12A. Yo te aconsejo que pongas uno estandar de 16A.
Con 16A y una sección de 10 mm2 obtengo para 250 m una caída de tensión del 3,9 %
Con 16A y una sección de 16 mm2 obtengo para 250 m una caída de tensión del 2,4 %

Si tienes pica de tierra en el segundo almacén necesitas pasar 4 conductores (3 de fase y 1 neutro).

Nota: cos (f) = 1 es decir los datos de arriva son para el caso mas desfavorable.

Re: cable trifásico.

Publicado: 11 Oct 2012, 16:31
por electricistaat
matorral.
Cual es la tension de linea?
Los 8,0 Kw que tipo de carga es?
Carlos Alberto - Brasil