Este motor trabaja en un ambiente bastante seco, no totalmente porque hace mover un compresor mycom de nh3 y por razones de deshielo en la aspiración, si que hay un poco de humedad, pero nada que pueda afectarle, la caja de bornes esta impoluta. Ya se que no quiere decir nada pero jejejej, tu ves el motor y si no fuera por el antiguo electricista que saco la placa de características esta perfecto.
Os doy la razon en todo menos en la sensibilidad del diferencial, de 300 no se permite debe ser de 30, yo hasta ahora no he visto ningun motor que derive a tierra, a no ser que este averiado, sigo diciendo que el motor esta mal..
Tengo que decir que no estoy de acuerdo. En mi opinión es más recomendable poner un 300 mA para motores ya que como dice J.A. la propia inducción del motor puede ser interpretada como una fuga por parte del diferencial.