Re: salto rele diferencial

06 Abr 2011, 21:17

En que ambiente trabaja ese motor?? la caja de bornas esta limpia?? he visto motores derivados por la placa de conexsiones¡¡¡¡


 
ch_franco
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 03 Abr 2011, 11:53

Re: salto rele diferencial

08 Abr 2011, 21:09

Este motor trabaja en un ambiente bastante seco, no totalmente porque hace mover un compresor mycom de nh3
y por razones de deshielo en la aspiración, si que hay un poco de humedad, pero nada que pueda afectarle,
la caja de bornes esta impoluta.
Ya se que no quiere decir nada pero jejejej, tu ves el motor y si no fuera por el antiguo electricista que saco la placa de características esta perfecto.

un saludo


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: salto rele diferencial

08 Abr 2011, 21:31

Frioelect escribió:
Os doy la razon en todo menos en la sensibilidad del diferencial, de 300 no se permite debe ser de 30, yo hasta ahora no he visto ningun motor que derive a tierra, a no ser que este averiado, sigo diciendo que el motor esta mal..


Tengo que decir que no estoy de acuerdo. En mi opinión es más recomendable poner un 300 mA para motores ya que como dice J.A. la propia inducción del motor puede ser interpretada como una fuga por parte del diferencial.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: salto rele diferencial

08 Abr 2011, 23:21

Un compresor semihermetico de amoniaco,no?, al final lo mas sencillo va aser cambiar de diferencial


 
ch_franco
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 03 Abr 2011, 11:53

Re: salto rele diferencial

17 Abr 2011, 16:22

hola a todos, por si a alguien le interesa añado este link.
http://www.forofrio.com/index.php?optio ... 0&id=60586