Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Diferencial con reenganche automatico

02 Abr 2013, 17:51

deberia saltar en diferencial.


 
spyfly
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 23
Registrado: 17 Abr 2011, 13:07

Re: Diferencial con reenganche automatico

02 Jun 2013, 22:08

Todavía no he tocado nada de mi instalación.

El otro día estaba cenando tranquilamente a las 22:00 y de pronto me ha vuelto a saltar el diferencial. No he desconectado ningún aparato eléctrico, simplemente he levantado el diferencial y ha vuelto a funcionar sin problema la electricidad en casa.

En ese momento he medido con un polimetro y tenia:

FASE y NEUTRO -> 227v
NEUTRO y TIERRA -> 127v
FASE y TIERRA -> 354v

He llamado a la compañía eléctrica (FENOSA) y han buscado la avería pero como a la 1 de la mañana me dijeron que era muy tarde y que vendrían mañana a primera hora por que tenían andar por varios sitios y no eran horas. Y se fueron. Durante esas 3h todo el rato había los 127v entre neutro y tierra.

A las 2 de la mañana nos volvió a saltar. Me levanté lo volví a subir y la luz continuo funcionando. Ya no medí los valores pues estaba medio dormido (o mas bien entero)

Al día siguiente y los sucesivos días he vuelto a medir y siempre tengo:

FASE y NEUTRO -> 227v
NEUTRO y TIERRA -> 0v
FASE y TIERRA -> 227v

¿Como puede ser que ese día tuviese 127v entre neutro y tierra? ¿Les escuché hablar a los de FENOSA y hablaban de 140v entre fase y tierra pero a mi me daba bastante menos?

saludos


 
spyfly
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 23
Registrado: 17 Abr 2011, 13:07

Re: Diferencial con reenganche automatico

14 Jun 2013, 09:56

Me acaba de salta el diferencial hace un 1min

FASE y NEUTRO -> 224v
NEUTRO y TIERRA -> 2v
FASE y TIERRA -> 226v