En principio, no hay problema. Aunque lo mas limpio es pasar un conductor de protección para cada circuito, en la ITC-BT-19 apartado 2.3 conductores de protección, para los sistemas de instalación del mismo te referencia como no, a la madre del cordero, la norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543.
En esta te dice que:
543.1.4 Cuando un conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase.
Leyendo esto te deja bastante claro que un mismo CP puede ser común a varios circuitos, sino mira los cables multiconductores con un único CP.
Esto está cotejado con Industria de Alicante, con las OCAS, y con los profesores de FP de mi localidad, ya que fué uno de los puntos a tratar en la primera charla de adaptación al RBT en el 2002 y que creó polémica entre algunos instaladores, ya que ellos de toda la vida habían pasado uno por circuito (aunque la norma UNE es del 1990).
Se me olvidaba, ¿de verdad metes en un mismo tubo de 25 tantos circuitos?