Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
tomy69
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 34
Registrado: 14 Sep 2011, 14:57

Re: Reforma de vivienda

18 Jun 2012, 01:03

Hola en el caso que desdobles este circuito e instales Interruptores automáticos de 16A en el cuadro general de mando y protección para cada receptor, la sección de la linea que distribuyas podrá ser de 2,5 mm.
Un saludo.


 
jacinto
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 59
Registrado: 04 Jun 2012, 15:56
Ubicación: Asturias

Re: Reforma de vivienda

18 Jun 2012, 11:47

La derivación individual a de ser de 10 mm pero si pasa de 20 metros (creo recordar) 16 mm. Yo pondria un sobretensiones y por supuesto alimentaria el diferencial por arriba y no a la salida como lo tienes tu.


 
112valencia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 02 May 2012, 20:16
Ubicación: Valencia

Re: Reforma de vivienda

23 Jun 2012, 16:44

Gracias por las respuestas.

Respecto a lo de alimentar el diferencial por arriba, lo tengo en cuenta, como ya dije, el esquema, esta sacado del foro, lo unico que hice fue modificar los circuitos, basicamente, era para tener una idea de como se iba a distribuir

Pues nada, ya tengo las lineas tiradas, una para cada electrodomestico a proteger, desde el cuadro general, tiradas de 2,5.

Saludos a todos y gracias por la ayuda.


 
Avatar de Usuario
Usurpador
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 213
Registrado: 27 Mar 2011, 05:15

Re: Reforma de vivienda

25 Jun 2012, 15:15

tomy69 escribió:
Hola en el caso que desdobles este circuito e instales Interruptores automáticos de 16A en el cuadro general de mando y protección para cada receptor, la sección de la linea que distribuyas podrá ser de 2,5 mm.
Un saludo.


El el archivo adjunto, puedes ver en la ITC-BT-25, que dice que la derivación desde el PIA tienes que ser de 4 mm. de sección y, derivar desde la caja de distribución hasta la T.C. a 2,5 mm.

(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W
(3) Diámetros externos según ITC-BT 19
(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W
(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación
(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2.
(7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315.
(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.
(9) El punto de luz incluirá conductor de protección.
Adjuntos
itc25tabla1a.gif


 
tomy69
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 34
Registrado: 14 Sep 2011, 14:57

Re: Reforma de vivienda

26 Jun 2012, 16:55

Usurpador escribió:
tomy69 escribió:
Hola en el caso que desdobles este circuito e instales Interruptores automáticos de 16A en el cuadro general de mando y protección para cada receptor, la sección de la linea que distribuyas podrá ser de 2,5 mm.
Un saludo.


El el archivo adjunto, puedes ver en la ITC-BT-25, que dice que la derivación desde el PIA tienes que ser de 4 mm. de sección y, derivar desde la caja de distribución hasta la T.C. a 2,5 mm.

(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W
(3) Diámetros externos según ITC-BT 19
(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W
(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación
(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2.
(7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315.
(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.
(9) El punto de luz incluirá conductor de protección.

Hola Usurpador,estoy de acuerdo contigo en esa parte del reglamento ,pero si te fijas en la casillas de T.c a utilizar tambien te dice que estas seran de 16A 2P + TT combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16A,esto es así para poder derivar de la linea de 4mm hasta la toma de corriente con cable de 2,5mm.Ademas en la guía técnica del reglamento te lo especifica bien claro http://endrino.pntic.mec.es/~jhem0027/reglamentos/guiatecnica/guia_bt_25_sep03R1.pdf


 
Avatar de Usuario
Usurpador
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 213
Registrado: 27 Mar 2011, 05:15

Re: Reforma de vivienda

18 Feb 2013, 16:43

tomy69 escribió:
Usurpador escribió:
tomy69 escribió:
Hola en el caso que desdobles este circuito e instales Interruptores automáticos de 16A en el cuadro general de mando y protección para cada receptor, la sección de la linea que distribuyas podrá ser de 2,5 mm.
Un saludo.


El el archivo adjunto, puedes ver en la ITC-BT-25, que dice que la derivación desde el PIA tienes que ser de 4 mm. de sección y, derivar desde la caja de distribución hasta la T.C. a 2,5 mm.

(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W
(3) Diámetros externos según ITC-BT 19
(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W
(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación
(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2.
(7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315.
(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.
(9) El punto de luz incluirá conductor de protección.

Hola Usurpador,estoy de acuerdo contigo en esa parte del reglamento ,pero si te fijas en la casillas de T.c a utilizar tambien te dice que estas seran de 16A 2P + TT combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16A,esto es así para poder derivar de la linea de 4mm hasta la toma de corriente con cable de 2,5mm.Ademas en la guía técnica del reglamento te lo especifica bien claro http://endrino.pntic.mec.es/~jhem0027/reglamentos/guiatecnica/guia_bt_25_sep03R1.pdf


Creo que eso en el caso de tener un térmico de 20 A para esos electrodomésticos.

Enviado desde mi GT-I9300+ usando Tapatalk 2