Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Trafo de corriente

18 Jun 2011, 20:02

Os paso la documentación que me tuve que leer y repasar de vez en cuando para montar los equipos de medida de AT en la zona en la que trabajo.

Es de Iberdrola pero imagino que mas o menos será parecida para otras compañías.

A mi me ha venido bién ya que desde que la aplico que no me ponen pegas en los montajes.

Saludos.
Adjuntos
redes_guia_medida.pdf
(452.12 KiB) Descargado 12695 veces


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Trafo de corriente

29 Jun 2011, 20:20

Gracias, guardado y archivado, juganett, de donde sacas tiempo para postear y todo lo que subes?, eres la leche, de verdad....


 
Xabi
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 9
Registrado: 17 Ago 2011, 08:16

Re: Trafo de corriente

18 Ago 2011, 17:21

De acuerdo en todo menos en dejar en corto el secundario de un TT. La única protección que llevan es que le coloques unos fusibles limitadores en A.T. y protección mediante interruptor magnetotérmica en el secundario. Si no pones estos dispositivos y los conectas en corto se queman seguro.

Suele ser común también en los TT´s, colocar una resistencia antiferrorresonancia en serie con estos secundarios conectados en triangulo abierto.


 
djdeyvyd
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 12
Registrado: 31 Jul 2011, 14:35

Re: Trafo de corriente

11 Sep 2011, 05:21

me lo archivo yo tambien.


Leer ,Leer , Comprender,Comprender, Si no Entender ,Preguntar , Preguntar.

Preguntar no es ofender.
 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Trafo de corriente

30 Oct 2011, 02:18

Los transformadores de corriente CT que tienen 2 secundarios es por que en realidad son dos nucleos, generalmente medicion y proteccion, el primario que podria tener 2 valores de corriente, este pasa por los 2 nucleos, los secuandarios son en nucleos diferentes por lo tanto los 2 secundarios deveran estar cerrados, o por un puente electrico o por equipos de carga, nunca un secundario quedara abierto. De dejarlo abierto podrian generar altos voltajes, especialmente el de proteccion.
Aqui una informacion que podria ayudarles, ver pagina 5
http://www.trenchgroup.com/ps/tools/dow ... 20IOSK.pdf
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Avatar de Usuario
chispitas34
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 66
Registrado: 06 Oct 2011, 16:25

Re: Trafo de corriente

29 Feb 2012, 21:07

muy bien montados los equipos de medida raiz de tres,,,,,pero joder en la segunda foto se te ha olvidado poner punteras,,,se ven los hilos por hay sueltos,,jajajajajjjaa
esto son trabajos mios,no son tan buenos comos los tuyos,,pero lo intento
Adjuntos
P21-09-09_12.45.JPG
P21-09-09_13.33.JPG
P21-09-09_13.34.JPG
P21-09-09_13.34[01].JPG


Michael Faraday
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Trafo de corriente

08 Jul 2012, 17:55

... Tengo que hacer memoria pero recuerdo unos trafos de intensidad de doble secundario, que sólo se utilizaba uno de ellos, y que el otro no se podía cortocircuitar porque falseaba la medida. Tenían una conexión "rara" (no recuerdo si serie/paralelo) que era suficiente para protegerlos. Tengo media idea de que eran de una casa Francesa que se llamaba "DELLE" (o algo similar) y eran para el circuito de protección de 3 trafos de 10.000 KVA alimentados a 26 KV. Un día de estos miraré en mis archivos a ver si encuentro algo...


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Trafo de corriente

11 Jul 2012, 22:34

Un transformador de 2 secundarios, se puede presentar 2 casos
1.- Que los 2 secundarios esten sobre el mismo nucleo por lo que bastara que uno de ellos este conectado a una carga.
2.-Que sean 2 nucleos por lo que los 2 secundarios tendran que estar cortocircuitados o con carga.
Adjunto informacion al respecto.
http://www.feelt.ufu.br/pastas/Metrolog ... acaop4.pdf
Bueno en breve sumare informacion al respecto
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Trafo de corriente

13 Jul 2012, 06:53

... Me ha llamado la atención eso de las bolsas de plástico en los terminaciones de los cables...¿Eso se quita cuando se mete tensión o es una protección adicional?


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Trafo de corriente

16 Jul 2012, 11:14

Esas bolsas de plástico no son adicionales se dejan hasta que se pongan en servicio para que se mantengan limpias, las aletas, y antes de poner la tensión se quitan.


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.