Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: disparo de protecciones

25 Feb 2011, 14:03

todavia seguimos asi¡¡¡¡, llegados a este punto, ya lo unico que veo es:

separar en dos circuito el automatico/s que te salta, aunque esto no solucione el problema global, creo que sera una perdida de tiempo.

Yo opino que lo unico que queda es dejar un medidor de armonicos instalado unos dias y luego revisar las medidas para buscar la averia.

Otra cosa mas no se me ocurre ya, por que creo que ya hemos descartado todas las posibilidades.

Si estas en Madrid o alrededores y necesitas unas mediciones in situ contacta conmigo, un saludo.


 
volti
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 30
Registrado: 14 Ene 2011, 15:43

disparo de protecciones

07 Abr 2011, 09:53

Hola, muchas gracias a todos por el interés mostrado y la colaboración prestada, comentar que ya se han quitado los problemas, la solución adoptada fue cambiar las protecciones de 2x16 a curva D y meter tensión en el cuadro de manera progresiva con unos contactores asociados a unos temporizadores, ya llevamos un mes que no dispara nada.
Gracias y un saludo


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: disparo de protecciones

07 Abr 2011, 22:30

me alegro. ;)


 
felipe
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 59
Registrado: 29 Dic 2010, 18:45

Re: disparo de protecciones

09 Abr 2011, 19:34

Me alegro que hayas dado con la solución por que uno se quema mucho cuando hay un problema y no le sacas la solución. ENHORABUENA


 
Avatar de Usuario
chispitas34
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 66
Registrado: 06 Oct 2011, 16:25

Re: disparo de protecciones

29 Feb 2012, 20:25

o te dispara por la punta de arranque o por armonicos....


Michael Faraday
 
Alfonso Santos Muñoz
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 09 Mar 2012, 15:13

Re: disparo de protecciones

10 Mar 2012, 08:17

Hola a todos, menudo master he hecho leyendo este tema.Gracias por lo aprendido.


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: disparo de protecciones

10 Mar 2012, 11:51

Hola a todos.

En mi opinión no se ha solucionado el tema sino que al conectar los receptores escalonadamente el problema se docifica y no proboca la apertura de las protecciones, pero el problema sigue, y no se ha detectado el por qué.

Saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.