Se encontraron 22 coincidencias

por rmseses
14 Jun 2020, 22:03
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

Al final he parado el proceso....lo he pensado mejor y como ahora tengo los dos parametros a OFF con 6,9kw pues casi mejor no tocar nada, ya que a veces me hace falta mas potencia.

Seguir comentando vuestros avances que estoy muy interesado en el tema y no se que nos deparará el futuro

GRACIAS
por rmseses
08 Jun 2020, 21:24
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

Pues ya nos contarás. Pero aseguraría que no va a haber problema.[/quote] Ya me sale en la pagina de endesa distribución mi solicitud.......en la aplicacion tb sale modificación en curso. Sabeis que tiempo tardan en hacer el cambio y si tienen que mandar algún tecnico? He estado observando y y se e...
por rmseses
05 Jun 2020, 20:36
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

Muchas gracias por sus sabios consejos y por los videos. Al final me he liado la manta a la cabeza y a ver que pasa.......He solicitado pasar al mercado regulado PVPC con discriminación horaria y con una bajada de potencia trifasica de 6,9kw a 5 kw. A ver que pasa si me salta o no me salta luego... ...
por rmseses
04 Jun 2020, 21:08
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

Lo unico que al pedir la bajada puede que modifiquen de nuevo los parametros, sería cuestion de probar suerte.
Y lo que no comprendo es el porqué tengo el contador con solo tres pasos como si lo hubieran puesto nuevo
por rmseses
04 Jun 2020, 12:33
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

Nada lo acabo de poner en una fase a 35 amperios y no salta, ha estado unos 10 min La alargadera se ha calentado bastante Pues entonces no salta por corriente.  Con esa corriente debería haber saltado como muy tarde en 2 minutos. Eso no me lo estoy inventando, está reglamentado en la norma UNE 2031...
por rmseses
04 Jun 2020, 12:22
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

luego tambien l1 l2 y l3 parpadea junto al logo de telefono, pero siempre ha estado asi
por rmseses
04 Jun 2020, 12:17
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_9925990image1-1.jpg Algo extraño ha pasado en mi contador desde ayer que realicé la prueba, parece como si mi contador se hubiera reiniciado ya que el totalizador del contador se ha puesto a 0003 que son los pasos que llevo gastado desde ayer. Pues bie...
por rmseses
03 Jun 2020, 21:20
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

Mañana lo miro de nuevo pero creo esta el peimero en ON y el segundo en OFF Ha pasado ahora una cosa curiosa, el contador en la lectura solo marca ahora 0002 Y luego he intentado ver los cierres y solo me sale el cierre 1 Es raro porque el otro dia podía entrar, no se si sera que justo lleva los 60 ...
por rmseses
03 Jun 2020, 19:21
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia
Respuestas: 51
Vistas: 28905

Re: Consulta para expertos: trifasica/contador/ICP por potencia

Nada lo acabo de poner en una fase a 35 amperios y no salta, ha estado unos 10 min
La alargadera se ha calentado bastante