Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontraron 26 coincidencias

por DirectElectro
18 Nov 2021, 12:47
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Microbajadas de tension
Respuestas: 22
Vistas: 4949

Re: Microbajadas de tension

Hola Vortex, Estos microcortes casi seguro son producidos por algún otro usuario en la zona conectado a la misma red. Tendrá alguna maquina de mucha potencia que cada vez que arranca causa una bajada de tensión. Sobre todo si es solo de día, será lo más probable. Si la bajada es de 5..6V efectivamen...
por DirectElectro
15 Nov 2021, 12:53
Foro: Electricidad industrial
Tema: Electricidad general.
Respuestas: 4
Vistas: 3892

Re: Electricidad general.

Hola, El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión obliga a instalar protección contra sobre tensión en viviendas, está indicado en ITC-BT-23. Pero es verdad que no especifica el tipo (transitoria y/o permanente) o calibre de esta protección. En varias CCAA hay regulaciones adicionales que especific...
por DirectElectro
15 Nov 2021, 12:38
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Proteger instalación de cortocircuito
Respuestas: 14
Vistas: 3542

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Hola mrPata, Creo que lo mejor es que en el cuadro general de la casa pongas un grupo espécifico para alimentar la bomba, con interruptor diferencial y PIA propio. El resto de la casa estará conectada al interruptor diferencial y PIAS que ya tienes. En este caso, si hay algun problema con la bomba, ...
por DirectElectro
15 Nov 2021, 12:15
Foro: Electricidad en general
Tema: Solicitar cambio bifásica a monofasica
Respuestas: 12
Vistas: 5696

Re: Solicitar cambio bifásica a monofasica

Hola Vortex, Entiendo que las cargas que has puesto son monofásicas y necesitan una red monofásica con fase y neutro. En este caso la respuesta de Iman es correcto, pero puntualizando que lo que necesites es un transformador 230/230V (no un autotransformador, los autotransformadores no ofrecen separ...
por DirectElectro
12 Nov 2021, 12:56
Foro: Contadores, facturación y contratos eléctricos
Tema: contador trifasico
Respuestas: 6
Vistas: 6508

Re: contador trifasico

Hola, La tensión 130V es fase - neutro en una instalación trifásica de 230V, es normal, entre fases tendrás 230V. Seguramente todos los circuitos monofásicos estarán conectados entre fases. Eventualmente puedes usar un autotransformador trifásico 230/400V para cambiar toda la instalación a 400V+N tr...
por DirectElectro
12 Nov 2021, 12:04
Foro: Climatización
Tema: Electricidad
Respuestas: 2
Vistas: 3854

Re: Electricidad

Si hay que conectar un Aire Acondicionado 400V trifásico a una red antigua de 230V trifásico, lo mejor es usar un autotransformador trifásico reversible. Los puedes encontrar bien de precio y con entrega inmediata en https://trafo-direct.es/autotransformador-trifasico-reversible-polylux-autw Un salu...
por DirectElectro
10 Nov 2021, 14:42
Foro: Electricidad en general
Tema: Usar fase trifásica de 230 + fase trifásica de 400
Respuestas: 10
Vistas: 6569

Re: Usar fase trifásica de 230 + fase trifásica de 400

Hola, No creo que sea buena idea. Incluso si funcionase, nunca puedes saber si algun día aguas arriba cambian los transformadores en estas redes o cambian el conexionado. Recomiendo usar solo la red de 400V+N y conectar cargas monofásicas entre fase y neutro, eventualmente usando un transformador, p...
por DirectElectro
10 Nov 2021, 14:28
Foro: Electricidad industrial
Tema: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Respuestas: 27
Vistas: 41363

Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)

Hola, Los interruptores diferenciales de 300mA no sirven para protección humana. Solo son para zonas sin acceso para personas (por ejemplo para desconectar en caso de fallos y evitar incendios). Claro, el riesgo real depende de muchas factores, sobre todo por qué partes del cuerpo fluye una corrient...
por DirectElectro
10 Nov 2021, 14:12
Foro: Electricidad industrial
Tema: Electricidad general.
Respuestas: 4
Vistas: 3892

Re: Electricidad general.

Hola, Tecnicamente no hay nigún problema. Si la red es trifásica 400V+N puedes conectar magnetotérmicos monofásicos entre fase y neutro obteniendo circuitos de 230V monofásico. Si la red es trifásica 230V entre fases, puede conectar los magnetotérmicos monofásico entre 2 de las fases y obtener así c...
por DirectElectro
10 Nov 2021, 13:58
Foro: Electricidad industrial
Tema: 230V: ¿Trifásica o Monofásica?
Respuestas: 2
Vistas: 2628

Re: 230V: ¿Trifásica o Monofásica?

Hola, Conectando una carga monofásica entre fase y neutro de la red trifásica estás cargando toda la potencia en una de las fases, si la potencia es elevada puede generar desequilibrios en la red. Conectando entre 2 fases y usar un transformador 400/230V estás distribuyendo la carga sobre dos de las...