montante para LGA y DI's

Publicado: 20 Feb 2012, 19:14
por oriol.oliva
Buenas tardes, tengo una duda y es la siguiente: esta dentro de normativa del REBT poder hacer pasar el montante con la LGA (en caso de instalación sin centralización de contadores) hasta las diferentes viviendas en un edificio destinado a ello o las derivaciones individuales (en caso de centralización) por el hueco del ascensor??
tengo entendido que no pero necesito alguna confirmación.

gracias, saludos.

Re: montante para LGA y DI's

Publicado: 22 Feb 2012, 07:44
por juganett
Aunque no se exactamente dónde lo pone, si que se por experiencia que por el hueco del ascensor, sólo se pueden pasar los cables y aparamenta del ascensor.

Me he visto en el mismo caso en varias ocasiones y núnca me han dejado pasar nada.

Otra cosa es que sobre hueco y se pongan los tubos y después se falseen con un tabique.

Saludos.

Re: montante para LGA y DI's

Publicado: 07 Mar 2012, 19:59
por Telemaco
Tanto la reglamentación sobre ascensores que prohíbe de forma expresa el paso de instalaciones ajenas a través del hueco del ascensor, como el REBT a través de definir por donde pueden discurrir tanto las lineas generales de alimentación (ITC BT 14) como las derivaciones individuales (ITC BT 15) de hecho prohíben esta práctica.