Transformadores en paralelo con distinta relación de transformación ¿Se puede?
Publicado: 18 Oct 2017, 20:53
por ASTUR
¿Qué pasaría si se acoplan momentáneamente dos transformadores con el conmutador de la relación de transformación en posiciones diferentes?
Gracias
Re: Transformadores en paralelo con distinta relación de transformación ¿Se puede?
Publicado: 18 Oct 2017, 21:16
por jj_valverde
Existe un margen para un acoplamiento seguro entre las tensiones de los secundarios de los dos transformadores, creo que del 0,5%. En cualquier caso lo correcto sería no acoplarlos en ningún caso con dichos conmutadores en posiciones diferentes.
Re: Transformadores en paralelo con distinta relación de transformación ¿Se puede?
Publicado: 18 Oct 2017, 21:17
por jj_valverde
Re: Transformadores en paralelo con distinta relación de transformación ¿Se puede?
Publicado: 22 Oct 2017, 13:49
por Tomate
jj_valverde escribió:
Muy interesante, gracias