Página 2 de 2

Re: Trafo de corriente

Publicado: 18 Jun 2011, 20:02
por juganett
Os paso la documentación que me tuve que leer y repasar de vez en cuando para montar los equipos de medida de AT en la zona en la que trabajo.

Es de Iberdrola pero imagino que mas o menos será parecida para otras compañías.

A mi me ha venido bién ya que desde que la aplico que no me ponen pegas en los montajes.

Saludos.

Re: Trafo de corriente

Publicado: 29 Jun 2011, 20:20
por Frioelect
Gracias, guardado y archivado, juganett, de donde sacas tiempo para postear y todo lo que subes?, eres la leche, de verdad....

Re: Trafo de corriente

Publicado: 18 Ago 2011, 17:21
por Xabi
De acuerdo en todo menos en dejar en corto el secundario de un TT. La única protección que llevan es que le coloques unos fusibles limitadores en A.T. y protección mediante interruptor magnetotérmica en el secundario. Si no pones estos dispositivos y los conectas en corto se queman seguro.

Suele ser común también en los TT´s, colocar una resistencia antiferrorresonancia en serie con estos secundarios conectados en triangulo abierto.

Re: Trafo de corriente

Publicado: 11 Sep 2011, 05:21
por djdeyvyd
me lo archivo yo tambien.

Re: Trafo de corriente

Publicado: 30 Oct 2011, 02:18
por electricistaat
Los transformadores de corriente CT que tienen 2 secundarios es por que en realidad son dos nucleos, generalmente medicion y proteccion, el primario que podria tener 2 valores de corriente, este pasa por los 2 nucleos, los secuandarios son en nucleos diferentes por lo tanto los 2 secundarios deveran estar cerrados, o por un puente electrico o por equipos de carga, nunca un secundario quedara abierto. De dejarlo abierto podrian generar altos voltajes, especialmente el de proteccion.
Aqui una informacion que podria ayudarles, ver pagina 5
http://www.trenchgroup.com/ps/tools/dow ... 20IOSK.pdf
Carlos Alberto - Brasil

Re: Trafo de corriente

Publicado: 29 Feb 2012, 21:07
por chispitas34
muy bien montados los equipos de medida raiz de tres,,,,,pero joder en la segunda foto se te ha olvidado poner punteras,,,se ven los hilos por hay sueltos,,jajajajajjjaa
esto son trabajos mios,no son tan buenos comos los tuyos,,pero lo intento

Re: Trafo de corriente

Publicado: 08 Jul 2012, 17:55
por Hefner
... Tengo que hacer memoria pero recuerdo unos trafos de intensidad de doble secundario, que sólo se utilizaba uno de ellos, y que el otro no se podía cortocircuitar porque falseaba la medida. Tenían una conexión "rara" (no recuerdo si serie/paralelo) que era suficiente para protegerlos. Tengo media idea de que eran de una casa Francesa que se llamaba "DELLE" (o algo similar) y eran para el circuito de protección de 3 trafos de 10.000 KVA alimentados a 26 KV. Un día de estos miraré en mis archivos a ver si encuentro algo...

Re: Trafo de corriente

Publicado: 11 Jul 2012, 22:34
por electricistaat
Un transformador de 2 secundarios, se puede presentar 2 casos
1.- Que los 2 secundarios esten sobre el mismo nucleo por lo que bastara que uno de ellos este conectado a una carga.
2.-Que sean 2 nucleos por lo que los 2 secundarios tendran que estar cortocircuitados o con carga.
Adjunto informacion al respecto.
http://www.feelt.ufu.br/pastas/Metrolog ... acaop4.pdf
Bueno en breve sumare informacion al respecto
Carlos Alberto - Brasil

Re: Trafo de corriente

Publicado: 13 Jul 2012, 06:53
por Hefner
... Me ha llamado la atención eso de las bolsas de plástico en los terminaciones de los cables...¿Eso se quita cuando se mete tensión o es una protección adicional?

Re: Trafo de corriente

Publicado: 16 Jul 2012, 11:14
por Francisco de Quevedo
Esas bolsas de plástico no son adicionales se dejan hasta que se pongan en servicio para que se mantengan limpias, las aletas, y antes de poner la tensión se quitan.