05 Jun 2015, 23:25
en circuitos de radio o filtros esa frecuencia de resonancia nos ayuda a saber que frecuencia sintonizamos ya que es la única que no anulamos o la frecuencia que filtramos, que no deseamos. En instalaciones eléctricas, en si, no tiene mucho valor tener en cuenta o hablar de la frecuencia de resonancia, ya que lo que nos interesa es que nuestra instalación sea lo mas eficiente posible, la potencia reactiva, lo que hace es sobrecargar las líneas, y las compañías eléctricas les obliga a sobredimensionar sus trafos con un vatage que no pueden facturar aunque si penalizar.
la potencia reactiva ya sea inductiva o capacitiva, las dos hacen lo mismo, almacenan energía para luego devolverla a la red pero inverso, la red para mantener la tensión debe aumentar su corriente para compensar, se da la peculiaridad de que cuando el condensador la devuelve la bobina la recibe y viceversa, por este hecho se usa condensadores para regular la potencia reactiva, ya que la mayoría por no decir todas tienen muchos elementos inductivos que provocan que bajen el coseno de fi.
Para saber que capacidad del conjunto de condensadores hay que poner se recurre a los circuitos resonantes, ya que básicamente es poner condensadores en paralelo con los elementos inductivos, obteniendo su valor a partir de su impedancia, donde esa impedancia a de ser la misma que la inductiva, cuya frecuencia de resonancia es la frecuencia de red.
ya temas aparte es calcular batería de condensadores, los escalones, cargas inductivas para escalones demasiado grandes para pequeñas potencias y que el coseno de fi siempre ha de estar cerca de uno inductivo pero bajo ningún concepto a de ser capacitivo, por las sobretensiones asociadas.