Página 1 de 1

contador trifasico

Publicado: 21 Oct 2017, 18:44
por JPerales
hola me acabo de comprar una casa para reformar y la instalación eléctrica está muy vieja.
Tengo un contador trifasico digital y a veces entro en el menu del contador para ver me consumo, por que al ser trifasico me da miedo que me cobren mucho. La duda que tengo es que en la pantalla de potencia y corriente instantánea me salen voltajes de 128 a 135 v. Esto es normal? en los manuales de los contadores que hay en internet no he encontrado nada. Dentro la instalacion va bien pero esto me desconcierta, en el contador de mi piso si me salen 220 v.
luego tambien solo tengo un pia general y un diferencial, esto puede ser? en el piso tengo varios pias. Un saludo y mil gracias.

Re: contador trifasico

Publicado: 22 Oct 2017, 11:17
por Fusible
te saldrá que tienes 128-135V en cada fase, esto quiere decir que tienes trifásica a 220V
En los enchufes de la casa, en vez de tener una fase y un neutro, tienes dos fases que forman 220V.

Es normal eso, así que no te preocupes.

Re: contador trifasico

Publicado: 22 Oct 2017, 17:53
por Bombilla
En los contadores trifásicos los voltajes que se indican son las 3 tensiones fase-neutro.
Si indica esos voltajes será que tienes trifásica de 230/130V. Es decir, 230V entre fases y 130V entre cualquier fase y neutro.

Has abierto el cuadro general? Si solo lleva un IGA (interruptor general automático) y un diferencial será por que la instalación es antigua de sólo un circuito.
Comprueba si del diferencial hacia la instalación salen 3 fases o 3 fases con el neutro. Si el neutro va a la instalación es posible que haya enchufes o puntos de luz a 130V.

En la otra instalación el contador te indica 220...230V, de ser monofásico es lo habitual en una instalación monofásico, y de ser un contador trifásico las 3 tensiones de 230V entre fase y neutro, es lo normal en trifásica de 230/400.
Saludos

Re: contador trifasico

Publicado: 12 Nov 2021, 12:56
por DirectElectro
Hola,

La tensión 130V es fase - neutro en una instalación trifásica de 230V, es normal, entre fases tendrás 230V. Seguramente todos los circuitos monofásicos estarán conectados entre fases.

Eventualmente puedes usar un autotransformador trifásico 230/400V para cambiar toda la instalación a 400V+N trifásica. En este caso habrá que conectar todos los circuitos monofásicos entre fase y neutro en lugar de entre fases como ahora. Si solo tienes cargas monofásicas no será interesante pero si tienes cargas trifásicas, por ejemplo aire acondicionados trifásicas que necesitan 400V+N será necesario.

Puedes encontrar autotransformadores trifásicos en https://trafo-direct.es/autotransformad ... lylux-autw

Un saludo,

Enrique

Re: contador trifasico

Publicado: 13 Nov 2021, 07:13
por coito circuito
DirectElectro escribió:
Hola,

La tensión 130V es fase - neutro en una instalación trifásica de 230V, es normal, entre fases tendrás 230V. Seguramente todos los circuitos monofásicos estarán conectados entre fases.

Eventualmente puedes usar un autotransformador trifásico 230/400V para cambiar toda la instalación a 400V+N trifásica. En este caso habrá que conectar todos los circuitos monofásicos entre fase y neutro en lugar de entre fases como ahora. Si solo tienes cargas monofásicas no será interesante pero si tienes cargas trifásicas, por ejemplo aire acondicionados trifásicas que necesitan 400V+N será necesario.

Puedes encontrar autotransformadores trifásicos en https://trafo-direct.es/autotransformad ... lylux-autw

Un saludo,

Enrique


Hola

¡Manda güevos con la recomendación! Encima no se pone colorado

Saludos

Re: contador trifasico

Publicado: 13 Nov 2021, 09:02
por Miguel 69
A mi esto de la publicidad me aturde. Estamos bombardeados por todos lados, por la radio, por la televisión, por Internet, etc y ahora, también esto. No le es suficiente con su publicidad en la página sino que además ahora también responde a los posts, sin ton ni son, sin importarle nada, sin importarle la fecha del post, indiscriminadamente. Me parece una falta de respeto y más cuando no aporta ninguna solución y lo que aporta es una manipulación hacia su único objetivo que es sacar tajada. Estoy hasta los mismísimos. Tenemos que recuperar la cordura. Parece que actualmente todo vale.

Re: contador trifasico

Publicado: 13 Nov 2021, 17:03
por coito circuito
Miguel 69 escribió:
A mi esto de la publicidad me aturde. Estamos bombardeados por todos lados, por la radio, por la televisión, por Internet, etc y ahora, también esto. No le es suficiente con su publicidad en la página sino que además ahora también responde a los posts, sin ton ni son, sin importarle nada, sin importarle la fecha del post, indiscriminadamente. Me parece una falta de respeto y más cuando no aporta ninguna solución y lo que aporta es una manipulación hacia su único objetivo que es sacar tajada. Estoy hasta los mismísimos. Tenemos que recuperar la cordura. Parece que actualmente todo vale.


Hola
Tal bombardeo de publicidad tiene su explicación: estamos a finales de año, y en este par de meses que quedan, hay que "cuadrar" el año. El buzoneo es caro, la visita a posibles clientes también (con esto de la subida la gasofa ni te cuento). Desde la oficina es gratis (no hace falta mover el culo) y no tienes que ponerte colorado cuando ofreces un producto que el cliente ve que está fuera de lugar...
Saludos