coito circuito escribió:
Hola
Ignoro cómo se factura ahora con los nuevos contadores "inteligentes" pero hay un dato que estás soslayando: la potencia del motor no tiene por qué coincidir con la que se refleja en el maxímetro, ya que ese motor desarrolla esa potencia en función de la carga; es decir que si el ascensor admite 7 persona (pongamos por caso), y sólo viaja una, la potencia que desarrolla (y por ende el consumo) es menor. Para que te hagas una idea un motor en vacío (acoplado a la maquinaria) consume aprox. raíz de tres veces su In.
Saludos
Hola de nuevo.
Para que todos lo tengamos claro: La potencia máxima que detectan los nuevos contadores no es la potencia máxima. Lo que hacen es integrar en un periodo de 15 minutos y el valor obtenido es el que se considera como potencia máxima. Lo hace exactamente igual a los maxímetros.
Os pongo un ejemplo sencillo: Supongamos que durante 1 minuto se estuviesen demandando 1 kW, luego otros dos minutos más con una demanda de 6 kW y un último minuto con una demanda de 2 kW, el resto del tiempo (11 minutos) no hay carga.
En este caso la potencia máxima que registraría el contador sería: (1 x 1 + 2 x 6 + 1 x 2 + 11 x 0)/15 = 1 kW.
Y para el caso que nos ocupa: Es normal que para alimentar los servicios comunes de un edificio de viviendas en los que tengamos alimentados tanto el ascensor como la iluminación, grupo de presión, etc, sea suficiente con contratar una potencia de 2 ó 3 kW.
El problema está en que si ahora les da por enchufar por ejemplo una barredora para el portal, se va al carajo el ICP del contador y nos quedamos sin todos los circuitos que tenemos conectados, de ahí que lo correcto fuese hacerlo como suministro no interrumpible, así ante un exceso de potencia demandada no habría interrupción de suministro.
Y sigue sin cuadrarme lo de los suministros independientes para la fuerza del ascensor y el alumbrado y maniobra del mismo, supongo que te refieres a que son CIRCUITOS y no suministros independientes, eso si que me cuadra.
Un saludo. Emilio Carrasco