tengo dos dudas compañeros:
-al conectar el icp, da lo mismo que la entrada se la ponga por debajo y salga por la parte de arriba del icp y de ahí vaya ya al automatico general, es que me viene mejor por la situación de los cables.
-La otra pregunta es que tengo que poner un icp en una caja exterior, pero el cable que llega al automatico general es muy corto y solo me llega si pongo el icp de forma acostado, y no vertical, esto se puede o me pondrá pegas cuando vengan a precintar?

-y la ultima pregunta, es si no me llegara el cable de ninguna de las maneras como hago, ya que empalmes no se pueden hacer?
gracias.

Re: instalacion icp

Publicado: 11 Oct 2010, 22:33
por Invitado
Hola:
Veamos. Si sueltas la fase que alimenta el interruptor diferencial le das cinta aislante para poder trabajar, puedes intentar recuperar es cable hacia la caja del ICP y con eso ya tienes que tener bastante, luego pones un trozo de cable nuevo desde el ICP al diferencial y ¡¡¡ Voila !!!.


Saldos

Re: instalacion icp

Publicado: 11 Oct 2010, 22:41
por Senyo_elec
Si el cable que te llega de la DI no es lo suficientemente largo prueba a estirarle pues alomejor con que ganes unos centimetros te basta, y el icp va a funcionar igual conectes como conectes, pero no es correcto conectarlo del reves.

Re: instalacion icp

Publicado: 11 Oct 2010, 22:55
por jj_valverde
Lo de que la acometida entre por abajo del ICP vale, pero eso de ponerlo tumbado no lo veo claro. Cambia el cable que va hasta el interruptor general del cuadro si es necesario.

Re: instalacion icp

Publicado: 12 Oct 2010, 01:04
por electrico
Las entradas de corriente siempre son por la PARTE SUPERIOR en todas las protecciones a instalar, sean icp, magnetotermicos, diferenciales, mecanismos, etc, que por cierto, estan diseñados los contactos para que trabajen en posicion vertical, asi que no deberias colocarlo horizontal o tumbado.

Yo probaria a tirar suavemente a ver si recuperas algo de cable. Si no lo consigues conecta el icp EXCEPCIONALMENTE por la parte inferior.

Re: instalacion icp

Publicado: 12 Oct 2010, 09:37
por Raulito
electrico escribió:
Las entradas de corriente siempre son por la PARTE SUPERIOR en todas las protecciones a instalar, sean icp, magnetotermicos, diferenciales, mecanismos, etc, que por cierto, estan diseñados los contactos para que trabajen en posicion vertical, asi que no deberias colocarlo horizontal o tumbado.

Yo probaria a tirar suavemente a ver si recuperas algo de cable. Si no lo consigues conecta el icp EXCEPCIONALMENTE por la parte inferior.


Hombre... no te niego que prefiero conectar las protecciones como dices (entrada por arriba y salida por abajo), pero su funcionamiento es exactamente el mismo en las dos posiciones. Lo que ya no me parece bien es dejar el icp tumbado o en posiciones raras.

Un saludo.

Re: instalacion icp

Publicado: 12 Oct 2010, 11:41
por Invitado
Raulito escribió:
electrico escribió:
Las entradas de corriente siempre son por la PARTE SUPERIOR en todas las protecciones a instalar, sean icp, magnetotermicos, diferenciales, mecanismos, etc, que por cierto, estan diseñados los contactos para que trabajen en posicion vertical, asi que no deberias colocarlo horizontal o tumbado.

Yo probaria a tirar suavemente a ver si recuperas algo de cable. Si no lo consigues conecta el icp EXCEPCIONALMENTE por la parte inferior.


Hombre... no te niego que prefiero conectar las protecciones como dices (entrada por arriba y salida por abajo), pero su funcionamiento es exactamente el mismo en las dos posiciones. Lo que ya no me parece bien es dejar el icp tumbado o en posiciones raras.

Un saludo.



De hecho, cuando abres un cuadro electrico enseguida sabes si lo ha realizado un profesional electrico o un chapucillas aficionado. Es mas, en todos los esquemas, diagramas, planos, etc, vienen dibujadas las entradas siempre por arriba. No recuerdo si viene en el REBT 2002, pero es algo tan basico que queda asumido por todos los profesionales electricos.

saludos

Re: instalacion icp

Publicado: 12 Oct 2010, 12:51
por Invitado
gracias a todos, intentare estirar el cable, y si no, ya veré, pero lo que no quiero es cambiar toda la acometida que va hacia los contadores, me costaría una barbaridad, está complicado y además son 15 o 20 metros. un saludo

Re: instalacion icp

Publicado: 08 Ene 2011, 15:56
por felipe
yo les digo a los míos se come por arriba y se caga por abajo ( perdón por la ordinariez) con ello quiero decir que se alimenta por arriba siempre y se distribuye por abajo