Hola a todos. Acabo de entrar a una casa de alquiler dónde se me pasó por alto comprobar el aire acondicionado antes de firmar... encendía la unidad interior y me pareció que estaba ok.
Básicamente el problema es que creo que no enfría lo que debería y que no da calor tampoco. La unidad exterior está en un tejado al que de momento no puedo acceder, pero sí que puedo ver las aspas girar.
La cosa es que no entiendo de aires, pero veo que en este caso es la unidad interior la que alimenta la unidad exterior a través de un relé o contractor o algo. De la unidad veo salir unos bornes L N 3 4 y TIERRA, entiendo que L y N alimentan el ventilador de la unidad exterior, 3 y 4 alimentan el compresor de la unidad exterior y tierra pues eso, tierra.
En esos bornes sólo hay alimentación cuando el led OPERATE está en marcha, entiendo eso cómo funcionamiento normal. Lo que pasa es que ni el aire enfría (ojo, estoy a 18 grados en la casa, quizás si enfriaría si estuviese a 24, pero la máquina pone que llega a 16 de mínima), ni el caliente calienta.
El ventilador lo veo girar a tope, pero lo raro viene cuándo compruebo voltaje entre tierra y cualquier otro borne de los que he dicho y veo que da unos 60v si el aire está en modo frío y unos 170v si está en modo bomba de calor.
Si el led de OPERATE no está activado, no hay voltaje en los bornes pero sigue habiendo 60 volts entre tierra y los otros bornes.
Eso es alguna particularidad rara de los AC que desconozca¿ Porque el diferencial no ha saltado en ningún momento.
Sería derivación a chasis de la unidad exterior¿