coito circuito escribió:Hola
No voy a entrar al trapo porque ese campo no lo trabajo, pero te voy a dar mi opinión: En todos los alumbrados que he visto nunca se dio el caso de ser una tirada tan larga. Eso sí, recuerdo uno que hice en una nave (100 m de largo x 26 de ancho y 26 luminarias SAP 400 W) donde puse 3 escalonamientos de sección La protección en cabecera sí contemplaba el corto al final de la línea (tengo media idea de que lo hice con el programa KUBS y el cálculo de los proyectores con el programa de INDALUX)
O sea que "escalonar secciones" se hace
Ahora vamos por el segundo punto; poner protecciones intermedias: Imagínate el caso de que, en lugar de ser la calle de 1 Km fuera el paseo la Castellana, que tiene 6 Km... Tú mismo con la respuesta
Es más hasta podría contemplar otro supuesto: poner fusibles dentro del báculo en cada tramo donde disminuyo la sección. De cara a mantenimiento: chapó
Pero, como apunto, ese no es mi campo...
Saludos
EmilioCarrasco escribió:Hola a todos.
Creo que todo parte de no tener claro cual es el concepto de protección eléctrica. Y me explico.
Si tienes una corriente de cortocircuito de 27 A y tienes un conductor que soporta mucho más de esos 27 A (6 mm² mínimo para instalaciones de alumbrado). ¿De qué diablos lo quieres proteger?
Asunto resuelto.
Un saludo. Emilio Carrasco
Buenos días,
Primero de todo gracias a todos los que han ido contestando, siempre se aprende algo de cada respuesta o se obtiene otro punto de vista.
En principio, voy a disponer cambios de secciones con protecciones intermedias.
Como ya he dicho anteriormente, mi experiencia en diseño es prácticamente nula, y por eso estoy viendo cómo resolver estas cuestiones con la inestimable aportación de vuestra ayuda.
Volviendo al tema principal, entiendo lo que quieres decir Emilio, la línea soportaría indefinidamente este cortocircuito sin problema. Ahora bien, habrá que disponer de sistemas de seguridad que puedan detectar esta circunstancia y eliminarla.
Como he dicho anteriormente, yo tengo un consumo muy bajo, son potencias bajas en una línea tremendamente larga. Debido a esto me es encesario disponer de secciones que van disminuyendo para cumplir con la caída de tensión pero además y como ya he mencionado anteriormente, el cortocircuito al final de línea es muy bajo.
A pesar de que mi línea en el punto final es de 6mm como tu bien dices y resiste de sobra esos 27 A, tendré que disponer la manera de que en caso de que se produzca esta avería sea detectada.
Como ha mencionado coito circuito, la única manera que veo es disponer de protecciones intermedias en los cambios de sección e ir bajando el calibre de cada una hasta el último cambio de sección. Asegurándome de detectar estos cortos en todo el recorrido (tanto donde ponen en peligro la integridad del cable y donde no la ponen).
Lo que si que tengo dudas es si disponer de armarios o como valorarlo, por que en caso de querer proteger en los propios báculos, no veo factible disponer de dos cajas de conexión para incluir fusibles tanto en la derivación a ala luminaria como el cambio de sección de la línea.
De nuevo muchas gracias a todos y se agradecen todos los comentarios.