Buenas, hace poco más de un mes puse en marcha mi instalación fotovoltaica conectada a red y desde el primer día me salta un fallo el 95% de los días. De 3 a 6 veces al día siempre en las horas centrales ( de 12 a 17 h), aunque ha habido 4 o 5 días que no ha fallado.
El inversor es un Solax X1 Boost 5.0 y el fallo que sale es "Grid Volt Fault" , el inversor deja de producir, espera 180 segundos y vuelve a reconectar.
A veces tarda en volver a fallar 1 hora y otras veces falla más seguido.
Lo que dice el manual es que el voltaje está fuera de rango , y es verdad porque me ha coincidido tener el polimetro midiendo la alterna y empieza a subir hasta que pasa de 253 V y salta el fallo. Cuando el inversor no genera la tensión suele estar baja porque es una finca un poco lejos del transformador, la tensión puede estar en 200 V algún día, la mayoría en 220 y alguna vez 230 V. No es problema de que la red suministre una tensión elevada
Le escribí al fabricante y me contesto:
The reason for Grid Volt Fault: Local grid voltage exceeds the inverter upper voltage protection value or Neutral line broken cause the inverter boosts its voltage.
1) If the alarm occurs accidentally, the grid maybe abnormal temporarily, inverter automatically recovers when detecting grid comes normal
2) If the fault persists long time check the neutral line wiring
3) If the alarm occurs frequently, check whether the grid voltage is in acceptable range. If no, please contact local power operator.
4) If yes, go to inverter display or use Solax APP to modify the inverter voltage range
I think your local grid voltage exceeds, please adjust the setting properly.
El propio inversor tiene una opción de "Line impedance" que por defecto está deshabilitada pero como me saltaba este fallo la habilite porque sospecho que pueda ser por alta impedancia del cable, la tirada desde el inversor al cuadro de la casa es de 80 metros y la tirada desde la casa al cuadro del contador es de 300 metros. La sección del cable es de 25mm y es un cable viejo que no me fio demasiado. Aunque no veo caida de tensión cuando el inversor está apagado.
Me estoy pensando un comprar otro cable, pero antes de hacer el gasto y el trabajo de cambiarlo me gustaría alguna opinión experimentada.
Muchas gracias de antemano