JRElectricidad escribió:electrica963 escribió:El valor es de 91 ohmios. Se instalaron cada 5 picas y en el primer y último punto de luz de cada línea como dicta el reglamento. La conexión se realiza mediante grapas conectando a la tierra
Una solución es el uso de Terral. Esto es un líquido que se vende en garrafas de 25 litros que mejora la conductividad del terreno.
Aquí más información: http://www.geoscopio.net/escaparate/ver ... a=20639492
El problema de este producto es que ha de usarse de manera periódica, ya que el valor baja al en el momento de la aplicación pero luego vuelve a aumentar con el paso del tiempo.
Podrías llevar una línea hasta una zona de terreno más favorable? También puedes usar planchas en lugar de picas.
Buenas JRelectricidad.
Se me olvidó preguntarte sobre tu mención de usar planchas en lugar de picas para mejorar la resistencia de tierra: ¿cuáles son en general los inconvenientes de las planchas frente a las picas? ¿más caro? ¿más díficil de instalar?
Me lo pregunto porque de manera generalizada sé que se usan piquetas, y quisiera saber por qué no se usan planchas. Gracias