gato
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 21 Nov 2011, 00:55

pregunta urgente

21 Nov 2011, 00:59

Saludos.Es obligatorio con la ley de prevencion de riesgos laborales, que cuando se limpie una lampara o aplique, se deba de quitar el diferencial, o, solo con cortar el interruptor es suficiente, puesto que el interruptor corta la fase. Hay alguna normativa que lo indique. Gracias.


 
ivan1502
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 22
Registrado: 11 Nov 2011, 18:13

Re: pregunta urgente

21 Nov 2011, 09:18

Hola ,se debe de cortar el térmico general o el termico del circuito de alumbrado siempre que esta sea bipolar y este bien rotulado.El interruptor no siempre corta la fase a veces corta el neutro, eso depende de la instalación así que mas vale prevenir que curar.Un saludo.