El telurimetro sirve para medir la resistencia de contacto de nuestra instalación con tierra. No se si puedes medirla con otro apto que no sea el telurimetro., ya que el megóhmetro sirve para medir el aislamiento entre conductores.
Las resistencias que se esperan medir con el telurimetro son de menos de 30 ohm para una toma de tierra aceptable. Aunque el aparato es capaz de medir resistencias de hasta unos 1000 ohm. La tensión que se utiliza para la prueba se obtiene de pilas y es de unos 12 voltios. Otra característica es que la medida se hace con tres picas sobre el terreno. La pica de medida, una pica auxiliar de tensión y otra pica auxiliar de corriente
Sin embargo el megóhmetro permite medir corrientes de fuga entre conductores y las resistencias que se esperan medir son desde 0 ohm para un corto franco hasta varios cientos de megaohms. Para los ensayos de resistencia de aislamiento, la tensión que más se usa es la de 500 voltios, pero con el fin de poder practicar ensayos simultáneos a alta tensión, pueden utilizarse tensiones hasta 2500 voltios, esto de acuerdo al voltaje de operación de la máquina bajo prueba.
Son aparatos completamente distintos.
El telurimetro se emplea cuando el edificio aún no está construido y aún no disponemos de instalación eléctrica que comprobar.
Para realizar la medida de la resistencia de la puesta a tierra en un edificio ya construido es mejor emplear un comprobador de instalaciones
Adjunto te envío enlace a un vídeo explicando cómo utilizar el
telurimetrohttps://youtu.be/nVFVQkib3_khttps://youtu.be/QwlKksmtke8