Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Duda sobre el cable correcto para magnetotérmico de 32 A

30 May 2018, 20:22

Teorizando un poco, la idea de poner esos 3 circuitos además de no ser correcto, también es absurdo desde la necesidad de potencia. Con un circuito de 32A tienes 7300W y con uno de 25A son 5750W. Realmente vas a utilizar toda esa potencia? Son mas de 15.000W.
De hecho poniendo cable de 10mm2 con un único circuito bastaría para toda la casa. Pero nadie lo hace así.

Debes seguir el orden que marca la norma:
-Alumbrado: 10A - 1,5mm2
-Enchufes: 16A - 2,5mm2
-Enchufes baño y cocina: "
-Lavadora: "
-Lavavajillas: "
-Termo: "
-Horno y fogones: 25A - 6mm2

Esto es lo que monta un buen electricista y todo instalador. Tu electricista dudo que sea instalador, ya que el que firma algo se hace responsable, es decir, si sale ardiendo la casa el que firmó el boletín será el responsable.

No se trata de hacer una instalación sobrada poniendo cables gordos, se trata sobretodo de que sea segura.
Si haces este montaje cualquier cosa enchufada que se sobrecargue, se quemará.
Con un magneto de 25A para el alumbrado, imagina que podría pasar con los cables finos de una lampara, si esta de cruza o algo.

Magnetotérmico y diferencial son protecciones diferentes. El magneto protege contra sobrecargas y cortocircuitos y el segundo contra fugas a tierra.
El diferencial no va a saltar si le haces pasar mas de 40A, simplemente se va a achicharrar.

Además te falta el IGA, si no cuando se achicharre el diferencial, lo único que saltará será el fusible de antes del contador.
También es necesario toma de tierra, no debes pasar 2 cables por circuito en la instalación, debes instalar el tercer cable de tierra verde amarillo, y debe ser de la misma sección que los de fase y neutro.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Duda sobre el cable correcto para magnetotérmico de 32 A

30 May 2018, 20:39

De hecho ofrece mas potencia (o queda mas aliviada) la instalación reglamentaria, aun utilizando hilos de 2,5mm2:

(16Ax5)+25A = 105A
Potencia 24.150W (sin tener en cuenta el alumbrado).

32A+32A+25A= 89A
Potencia 20.470W

En la práctica el límite en monofásico de 230V es de 63A - 14490W.
Saludos