Teorizando un poco, la idea de poner esos 3 circuitos además de no ser correcto, también es absurdo desde la necesidad de potencia. Con un circuito de 32A tienes 7300W y con uno de 25A son 5750W. Realmente vas a utilizar toda esa potencia? Son mas de 15.000W.
De hecho poniendo cable de 10mm2 con un único circuito bastaría para toda la casa. Pero nadie lo hace así.
Debes seguir el orden que marca la norma:
-Alumbrado: 10A - 1,5mm2
-Enchufes: 16A - 2,5mm2
-Enchufes baño y cocina: "
-Lavadora: "
-Lavavajillas: "
-Termo: "
-Horno y fogones: 25A - 6mm2
Esto es lo que monta un buen electricista y todo instalador. Tu electricista dudo que sea instalador, ya que el que firma algo se hace responsable, es decir, si sale ardiendo la casa el que firmó el boletín será el responsable.
No se trata de hacer una instalación sobrada poniendo cables gordos, se trata sobretodo de que sea segura.
Si haces este montaje cualquier cosa enchufada que se sobrecargue, se quemará.
Con un magneto de 25A para el alumbrado, imagina que podría pasar con los cables finos de una lampara, si esta de cruza o algo.
Magnetotérmico y diferencial son protecciones diferentes. El magneto protege contra sobrecargas y cortocircuitos y el segundo contra fugas a tierra.
El diferencial no va a saltar si le haces pasar mas de 40A, simplemente se va a achicharrar.
Además te falta el IGA, si no cuando se achicharre el diferencial, lo único que saltará será el fusible de antes del contador.
También es necesario toma de tierra, no debes pasar 2 cables por circuito en la instalación, debes instalar el tercer cable de tierra verde amarillo, y debe ser de la misma sección que los de fase y neutro.