25 Nov 2023, 16:26

Buenas tardes, gracias de antemano a todos...
Tengo un cuadro electrico con la siguiente configuración
IGA: 25
Diferencial 40
Y de ahí
Magnetos:
25 para la vitro
16 lavavajillas
16 horno (el horno consume 2700w)
16 húmedo
16 usos varios
10 alumbrado

Tengo la lavadora en el baño que ahora la tengo conectado a un enchufe del baño que tira del de húmedos
Tengo 2 splits que tiran del de usos varios

Estoy pensando en poner uno de 16 para la lavadora y uno de 16 para los splits. Mis dudas son:
1. Añadirías 1 diferencial más?
2. El enchufe al que va conectado a la lavadora ahora iría al cuadro lo quitaria del de hunedos y lo tiraria directo al cuadro y al magneto de 16
3. Lo mismo con los enchufes de usos varios de los aires. Los desconectaria de la línea de usos varios y tiraría una directa al cuadro con magneto de 16.

Que opinais? Gracias de antemano


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1683
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Mejoras cuadro eléctrico

25 Nov 2023, 21:21

¿eso de "húmedos" qué coño es?


 
chadmag
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 20 Nov 2023, 23:37
Ubicación: Bizkaia

Re: Mejoras cuadro eléctrico

25 Nov 2023, 21:54

Enchufes de baños y cocina


 
Limon
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 25 Nov 2023, 22:19
Ubicación: Madrid

Re: Mejoras cuadro eléctrico

25 Nov 2023, 22:22

Si, por cada 5 circuitos hay que poner 1 diferencial según el REBT saludos!


 
chadmag
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 20 Nov 2023, 23:37
Ubicación: Bizkaia

Re: Mejoras cuadro eléctrico

25 Nov 2023, 22:28

Gracias, y como lo repartirias?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1683
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Mejoras cuadro eléctrico

26 Nov 2023, 17:32

chadmag escribió:
Enchufes de baños y cocina


¿Ese concepto viene en el REBT 2002 o es algo que os habéis sacado de la manga igual que Tamariz hace con las palomas?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1683
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Mejoras cuadro eléctrico

26 Nov 2023, 17:41

prototipo.png


 
chadmag
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 20 Nov 2023, 23:37
Ubicación: Bizkaia

Re: Mejoras cuadro eléctrico

26 Nov 2023, 19:35

coito circuito escribió:
prototipo.png

Gracias, y donde meterías el magneto del aire? En cualquiera de ellos no?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1683
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Mejoras cuadro eléctrico

26 Nov 2023, 19:35

En cualquiera de ellos te sirve
Te podría decir que estaría bien agruparlos por intensidad, pero ni el propia guía de interpretación del REBT lo considera
prototip 2.png


 
chadmag
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 20 Nov 2023, 23:37
Ubicación: Bizkaia

Re: Mejoras cuadro eléctrico

26 Nov 2023, 20:21

coito circuito escribió:
En cualquiera de ellos te sirve
Te podría decir que estaría bien agruparlos por intensidad, pero ni el propia guía de interpretación del REBT lo considera
prototip 2.png

Muchas gracias!!!