Quería saber si puedo utilizar un magnetotermico de 4P 16 A (400V entre fases) para alimentar una base de enchufe (cable de 2,5 mm²) utilizaría 1 fase más neutro; dejando libres las otras 2 fases. Gracias.
En cambio si se tratase de corriente continua sería más que aconsejable si el automático no es especifico para DC
Motorhead escribió:Hola
A ver si lo pillo. O sea, que al hacer pasar el polo positivo DC, por ejemplo, por dos contactos seriados del 4P AC, el arco eléctrico encuentra mayor oposición y se extingue más rápido y mejor, de una manera similar a si lo hubiéramos hecho pasar por un contacto de un 2P DC, que sería lo correcto.
Es que ya me he encontrado en más de una instalación FV conectada a red en naves que usan de protección entre las placas y el inversor, automáticos AC en lugar de específicos para DC. Claro que no llegan a 25 kW, que según tengo entendido es la potencia a partir de la cual toca revisión de OCA.
Saludos
Así es. Los antiguos automáticos DC (en los actuales no lo sé) incorporaban un laberinto, precisamente para alargar el arco (nada tiene que ver con la cámara apagachispas)
En cuanto a FV ni puta idea, nunca trabajé en ese campo: No obstante el otro día, que estaba ocioso, estuve viendo una instalación de muestra que tienen el el Bricomart (Obramat, ahora) y me pareció que tenía fusibles, en lugar de automático: la próxima vez que vaya lo miraré con mas detalle