electricidad escribió:Sí, los hornos eléctricos suelen llevar cable de 2.5mm de fábrica. Es contradictorio, en teoría viniendo desde la línea de horno de 6mm tendríamos una reducción de tensión, por lo que el magnetotérmico de 25A no protegería ese cable de 2.5mm.
Saludos.
El magnetotérmico de 25A no está pensado para proteger la manguera del horno, ya que dicha manguera es parte de este y el fabricante ya se ha preocupado de este detalle. El PIA de 25A está para proteger el cable de 6mm² que es el circuito que el instalador realiza, al igual que el de PIA de 10A está para proteger el circuito de 1,5mm² y no al cable de 0,25mm² de la luminaria, el de 16A está para proteger el circuito de 2,5mm², no el cable de 0,75mm² del exprimidor de zumo, etc.
Volviendo al tema, el reglamento dice que cuando preparas el circuito de horno y encimera será de 6mm² y el térmico de 25A, sin embargo también te da potestad para hacer circuitos adicionales para lo que necesites y personalmente pienso que si quieres hacer un circuito de 2,5mm², protegerlo con un PIA de 16A exclusivo para ese horno, bien hecho, llámalo C-200 y punto.
El RBT está para dar unos mínimos de calidad en las nuevas instalaciones, a partir de ese mínimo puedes hacer lo que necesites siempre y cuando la instalación que realices cumpla con los cálculos necesarios y así lo justifiques. Si me dijeras que vas a hacer un circuito de 1,5mm² y le vas a montar un PIA de 25A otro gallo cantaría.
Saludos.