joelectric escribió:Muy buenas,
Yo no me alarmaría en absoluto por el calentamiento de los DPN, por suerte llevo años realizando termografías en protecciones eléctricas en el sector terciario y verdaderamente donde están los puntos calientes son en las conexiones tanto de cable con tornillo o pala con terminal. (Ahí es donde realmente está el problema) Que viene dado por falsos contactos o un mal apriete de las conexiones en casi todas la averías. Dentro del aparato no existe tal problema, y no por que lo diga yo, lo dice el fabricante, si miras hojas técnicas de DPN de Schneider por ejemplo; verás que cumple con las exigencias en cuanto a temperatura/intensidad.
Consejo: Aprieta el cuadro con un buen torna de pala ancha y a MUERTE, como si fueras a partir los tornillos, y como mantenimiento dale un reaprite al cuadro 1 vez al año y no tendrás problemas en la vida, eso sí, que cada DPN vaya acorde a su sección de cable y su intensidad.
Yo sin duda ante problemas de espacio DPN con total garantía.
Un saludo.
Los aprietes a muerte no me llegan a gustar demasiado porque se pueden partir algunos hilos del cableado flexible... Lo ideal sería usar un destornillador dinamométrico y apretarlos según el par recomendado por el fabricante... pero eso no lo he visto hacer nunca.
Eso si, el repaso anual indispensable para evitar los puntos calientes que mencionas.
Yo siempre he sido bastante proclive a pedir DPN, porque cumplen normativa perfectamente y los considero seguros... Hasta ahora no he tenido problemas con ninguno que yo recuerde... Siempre Schneider y nunca trifásicos.
joelectric escribió:Muy buenas,
Yo no me alarmaría en absoluto por el calentamiento de los DPN, por suerte llevo años realizando termografías en protecciones eléctricas en el sector terciario y verdaderamente donde están los puntos calientes son en las conexiones tanto de cable con tornillo o pala con terminal. (Ahí es donde realmente está el problema) Que viene dado por falsos contactos o un mal apriete de las conexiones en casi todas la averías. Dentro del aparato no existe tal problema, y no por que lo diga yo, lo dice el fabricante, si miras hojas técnicas de DPN de Schneider por ejemplo; verás que cumple con las exigencias en cuanto a temperatura/intensidad.
Consejo: Aprieta el cuadro con un buen torna de pala ancha y a MUERTE, como si fueras a partir los tornillos, y como mantenimiento dale un reaprite al cuadro 1 vez al año y no tendrás problemas en la vida, eso sí, que cada DPN vaya acorde a su sección de cable y su intensidad.
Yo sin duda ante problemas de espacio DPN con total garantía.
Un saludo.
Los aprietes a muerte no me llegan a gustar demasiado porque se pueden partir algunos hilos del cableado flexible... Lo ideal sería usar un destornillador dinamométrico y apretarlos según el par recomendado por el fabricante... pero eso no lo he visto hacer nunca.
Eso si, el repaso anual indispensable para evitar los puntos calientes que mencionas.
Yo siempre he sido bastante proclive a pedir DPN, porque cumplen normativa perfectamente y los considero seguros... Hasta ahora no he tenido problemas con ninguno que yo recuerde... Siempre Schneider... Y nunca trifásicos
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk