Riesgo eléctrico

Publicado: 17 Ago 2017, 19:55
por Pelussao282
Hola señores, ante todo presentarme porque es mi primera vez en el foro, soy técnico de mantenimiento pero apenas tengo experiencia y me van surgiendo cuestiones que quizás aquí pueda aclarar con vuestra ayuda. La última a la que no encuentro respuesta es acerca de un posible riesgo de choque eléctrico al abrir una zanja:

para descubrir un corrugado, el cual contiene conductores, estoy usando un martillo percutor eléctrico que he alimentado desde un cuadro provisional con diferencial y magnetotérmico. Este cuadro lo alimento desde los fusibles de la acometida al edificio y no tengo una puesta a tierra. Podría currarme una pica y enterrarla pero con las prisas no lo he hecho y ahora pienso en el riesgo que hay. En el posible caso de que meta el percutor entre dos fases, corro el riesgo de quedarme pegado pero si pongo la pica ¿la corriente pasaría a través del cable de tierra del percutor y llegaría a la tierra por la pica?

Re: Riesgo eléctrico

Publicado: 19 Ago 2017, 22:00
por Bombilla
Si el cuadro provisional se alimenta desde el cuadro de una instalación actual, deberías coger tierra de ahí.
Si el cuadro provisional, es de tipo obra con su propio contador y contrato, el instalador debería haberte montado la puesta al tierra. De hecho lo normal sería que la compañía no hubiera conectado la acometida, sin existir la protección de la puesta al tierra.

Te aconsejo hacer el agujero con las líneas desconectadas.

Si haces un cruce entre 2 fases, el propio cortocircuito puede llegar al producir peores lesiones por quemadura, especialmente si es una línea de mucha potencia (mucha sección) o estas cerca del transformador.
En este caso saltarian los fusibles de la CGP. Si solo llega al saltar uno entonces podrías recibir una descarga después del cortocircuito.

Si solo pinchas un cable no se produce cortocircuito pero si hay riesgo de electrocución.

Si hay tierra en la instalación y el percutor lleva conexión de tierra, si pinchas un cable es posible que por esa tierra haya circulación de corriente, pero esta corriente no ha salido del diferencial del que se alimenta el percutor, en este caso podría no saltar el diferencial.
Saludos

Re: Riesgo eléctrico

Publicado: 20 Ago 2017, 19:39
por Pelussao282
Muchas gracias por resolver mi duda, saludos ;)