13 Oct 2020, 11:29
Hola lokillo, vi tu mensaje privado, pero me parece correcto darte la respuesta aqui.
Cuando hablo de otras posibles soluciones, o de ojala el diferencial te dure bastante tiempo, es por lo siguiente:
si el diferencial salta debido a tormentas, tal vez un sobretensiones transitorios que deriva a tierra podría haber sido la solución, y tal vez evites el cortar la energia de la instalacion abrubtamente, como lo hace una caida de diferencial. De hecho si la causa son rayos, el diferencial podría danarse con el tiempo. Es cuestión de haberte pedido más datos. por ejemplo si es con tormentas con rayos, relámpagos, o solo te refieres a lluvia., cuan esporádicos son los saltos, si rearmaras el diferencial y queda armado o continúa saltando.... En caso que sea por tormentas con rayos/relámpagos, averiguar si tienes protector de sobretensiones, etc.
Otro tema, a mí no me gusta que ante un salto de diferencial, donde la energía se corta tan abruptamente, poner de buenas a primeras un rearmable como solución. Salvo saltos realmente muy pero muy esporádicos, pero si es cada vez que hay tormenta con rayos/relampagos, creo hubiese probado primero por otra via.
Si es por un tema lluvias, cables con aislamiento dañado, bajo agua, etc , te tiran el diferencial. Y ahí habria que buscar el fallo (fallo de aislamiento, para buscar y solucionar ese tipo de fallos, salvo temas muy evidentes, se precisaría un elecricista in Situ)
Otro tema es que estos diferenciales se rearman una "x" cantidad de veces no recuerdo si 3, 5, o 6 (incluso algunos se pueden programar la cantidad de rearmes y el tiempo entre ellos), de todas formas la cantidad aquí no es el tema, la cuestión es que si en "x" cantidad de tiempo, el diferencial salta más de "x" cantidad de veces, luego no se rearma ya que entiende no es un fallo esporádico, y debe ser rearmado manualmente. O por lo menos así son los que yo conozco.
Son temas en los que para mi hay que indagar un poco más, pero no todos somos iguales.
De hecho preferi no meterme, solo intervine cuando se te dijo que si querias podias cambiar el IGA por uno de superior amperaje (primero porque tu IGA no habia porque cambiarlo, estaba bien, y segundo y más importante, porque el IGA de una instalacion no se sube de amperaje porque si), luego surgió toda esta discusión.... Tema IGA, digan lo que te digan si en un futuro decides cambiarlo por uno superior, no lo hagas sin que alguien vea tu instalación.
Estate tranquilo y confía en que el diferencial te funcionará bien. No estoy diciendo que no lo hará, simplemente con los datos que diste, para mi no era suficiente como para darte una solución.
Pero el diferencial es bueno, y se rearmara cuando salte.
Había decidido no escribir más aquí, pero tampoco mi intención era dejarte preocupado, por eso esta respuesta.
Ahora si doy por terminada mi intervención en este hilo y sobre este tema.