Buenas noches, una duda que me asalta, se puede puentear un interruptor general trifasico en caja moldeada?
Gracias

Re: Puentear interruptor general

Publicado: 22 Abr 2023, 05:49
por coito circuito
Hola

Depende de con qué fin y a qué llames tú "puentear": no es lo mismo hacerlo para conectar en paralelo en la salida otro consumo (en la entrada no lo puedes hacer al ser el interruptor general) que puentear entrada con salida, es decir bypasarlo. Esto último no lo puedes hacer por razones evidentes

No obstante pudiera darse el caso de tener que hacerlo PROVISONALMENTE ante avería de este: Ahí ya intervienen otros factores, que no vamos a citar aquí por aquello de que luego la gente lo malinterpreta...

Saludos

Re: Puentear interruptor general

Publicado: 22 Abr 2023, 10:20
por pinuso
Gracias, aunque me gustaría conocer con exactitud las razones evidentes.

Re: Puentear interruptor general

Publicado: 22 Abr 2023, 18:49
por coito circuito
pinuso escribió:
Gracias, aunque me gustaría conocer con exactitud las razones evidentes.


Desde siempre se dijo que la mejor forma de explicar un circuito eléctrico es hacer su analogía con uno hidráulico. En este caso vamos a poner que sea agua y en una vivienda
> A la entrada del edificio (7 pisos mas abajo) tienes tú contador, el cual tiene una llave en la entrada, otra en la salida (esto se hace así para poder aislarlo para verificarlo) y otra llave que corta todo el edificio
> En tú vivienda (7º piso) tienes una llave general (posiblemente en el baño) Con esta llave cierras todos los circuitos de la casa
> Vas y la puenteas. En este caso sería quitarle la montura y colocar en su lugar un tapón roscado
> De momento ningún problema: abres y cierras grifos y todo funciona normalmente
> 4 días mas tarde rompe un latiguillo de la entrada de un grifo ¿Dónde cierras el agua? Obviamente tienes que bajar al cuarto contadores a cerrar una de las llaves. Como el ascensor no está esperando por tí, y como no vas a tener a mano la llave del cuarto de los contadores, se inunda tú piso, los de tu planta y los de la de abajo

Puentear el interruptor general similar. Con el añadido que puedes quemar el edificio...

Obviamente estas preguntas no las hace uno "que se dedique a la chispa". Intuyo que te está disparando el automático general y quieres puentearlo ya que no le ves aplicación ...

Saludos