por lluisx
02 Ago 2011, 23:46
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Ayuda....cálculo final
Respuestas: 7
Vistas: 4849

Re: Ayuda....cálculo final

ah ok, he calculado la caida de tensión respecto el total, es decir sobre los 2368 y no es asi verdad?? haber.... Alumbrado= 468 W Tomas de corriente= 1900 W y como lo hago, ¿calculo las caidas de tensión por separado?....pero solo hay un cable... pdta. adjunto el esquema unifilar por si alguine pue...
por lluisx
02 Ago 2011, 17:30
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Ayuda....cálculo final
Respuestas: 7
Vistas: 4849

Re: Ayuda....cálculo final

Francisco.....gracias de nuevo por la ayuda,....estoy apuradisimo....lo he de entregar el jueves y encima solo cobre el 2% (error de novato)..... me pregunto si te puedo mandar el calculo y el esquema unifilar para q le eches un vistzo... de los 2468 W, 1900 W son de tomas de corriente y 568 W de lu...
por lluisx
01 Ago 2011, 20:20
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Ayuda....cálculo final
Respuestas: 7
Vistas: 4849

Re: Ayuda....cálculo final

ok....muchas gracias por la info......solo una cosa más y dejo de molestar..... - Es una nave industrial de 2 plantas... - Hay un cuadro general para la planta baja y un subcuadro para la planta superior - De subcuadro de la planta superior salen 2600 W en monofasico ¿¿¿Esta bien este cálculo para l...
por lluisx
01 Ago 2011, 15:40
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Ayuda....cálculo final
Respuestas: 7
Vistas: 4849

Re: Ayuda....cálculo final

hola, gracias por la respuesta...

me han dicho que solo se puede utilizar un coef. de simulteneidad = 1
por lluisx
30 Jul 2011, 12:23
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Ayuda....cálculo final
Respuestas: 7
Vistas: 4849

Ayuda....cálculo final

Hola, Acabo de salir de la carrera y estoy realizando mi primer proyecto...... Es una instalación para una granja de cerdos: La suma de potencia Total demandada entre mono y trifásico = 36966 W La intensidad total con la formula P/raiz3x400x0,8 = 67 A La pia general pienso que debe ser de 63 A ??? v...