Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontraron 8 coincidencias

por Brusss
19 Jun 2017, 18:13
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Desdoblar C4 utilizando cable de 4mm2, sería correcto?
Respuestas: 5
Vistas: 6593

Re: Desdoblar C4 utilizando cable de 4mm2, sería correcto?

Hola, de un PIA de 20 A, debe de salir hilo de 4 m.m.2 y de un PIA de 16 A debe salir hilo de 2,5 m.m2 (eso como mínimo). El REBT permite desdoblar el circuito número 4 en tres PIAS de 16 A (dicho circuito desdoblado contaría igualmente como uno). Pero si no se desdoblase, y se saliera de un PIA de ...
por Brusss
19 Jun 2017, 17:55
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Hay perdida de tension en 25 metros?
Respuestas: 9
Vistas: 9230

Re: Hay perdida de tension en 25 metros?

Hola, de entrada decirle que soy aficionado de la electricidad, no un profesional. Caídas de tensión siempre hay, el caso es no superar en su conjunto los límites establecidos en el REBT. En una línea de 25 m. de longitud y hecha con un cable de 1,5 m.m.2 de sección, podría ser válida, para un circu...
por Brusss
09 Jun 2017, 18:48
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 12896

Re: Cálculos necesarios

Si, efectivamente, hay que gastarse unas eurapios mas en un protector de esos combinados que cuestan tanto.
por Brusss
09 Jun 2017, 18:33
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Normativa e instalacion
Respuestas: 20
Vistas: 17147

Re: Normativa e instalacion

Hola, proteger los cables baja una canal protectora tampoco cuesta tanto y sí cumplirías la normativa de una forma económica
por Brusss
09 Jun 2017, 18:13
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Duda en la instalación de mi casa
Respuestas: 11
Vistas: 11010

Re: Duda en la instalación de mi casa

Hola todas las instalaciones deben de cumplir con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en una electrificación básica debe de haber los siguientes circuitos:  Interruptor general de 25 A. Interruptor diferencia para vivienda. C1 con un PIA de 10 A para todo el alumbrado. C2...
por Brusss
09 Jun 2017, 17:52
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 12896

Re: Cálculos necesarios

Si lo que se refiere es a la distribución del cuadro (en una electrificación básica) es asi: los siguientes interruptores, todos magnetotérmicos y omnipolares:   Un general de 25 A (cortaría toda la instalación). Un diferencial (para vivienda), uno de 10 A para todo el alumbrado- uno de 16 A para lo...
por Brusss
09 Jun 2017, 17:38
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos necesarios
Respuestas: 13
Vistas: 12896

Re: Cálculos necesarios

¿A que se refiere con los cálculos?, ¿a las potencias que necesitaría para cada sitio?, si es así los cálculos deben de realizarse como mínimo para una electrificación básica 25 amperios, o lo que es lo mismo la instalación debe de soportar como mínimo una potencia de 5.750 W. Y esto, independientem...
por Brusss
09 Jun 2017, 17:16
Foro: Electricidad en general
Tema: cable a 200 metros
Respuestas: 4
Vistas: 5072

Re: cable a 200 metros

Hola, 200 metros son muchos metros, tenga en cuenta que si no coloca un cable con una sección suficiente (mínimo de 16 mm2), se van a producir  caídas de tensión , lo que puede afectar al correcto funcionamiento de los electrodomésticos que vaya a instalar en su cabaña. Por otra parte, para hacerlo ...