por hydeon
12 Dic 2018, 16:36
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Criterio dimensionamiento cable bateria MT
Respuestas: 2
Vistas: 7240

Re: Criterio dimensionamiento cable bateria MT

Si, en el caso de BT este factor de corrección se debe a los armónicos de tendión y especialmente por las corrientes transitorias de alta frecuencia. Pero en MT no hay ninguna referencia al respecto, extrañamente... En algunos sitios he visto un factor de 135% aplicado pero sinceramente no se si lo ...
por hydeon
12 Dic 2018, 12:50
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Criterio dimensionamiento cable bateria MT
Respuestas: 2
Vistas: 7240

Criterio dimensionamiento cable bateria MT

Hola buenas, Debo dimensionar un cable para una bateria de condensadores de 6000V pero necesitaria saber los criterios a adoptar para determinar correctamente la intensidad admisible en el cable de MT. Para las baterías de BT si que el REBT en su ITC-BT-48 si que especifica que los aparatos de mando...