Tema: Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades
Respuestas: 1
Vistas: 3813

Re: Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades

buenas tardes, por fin hoy he podido cacharrear con el variador y lo he conseguido hacer funcionar dejando las constantes (parámetros) de la siguiente manera: https://i.imgur.com/VvMI6hM.png para hacer que el variador arranque siempre hay que tener cerrado o SF (para marcha directa) o SR (para march...
por srca
16 Mar 2019, 12:53
Foro: Bombas / Motores
Tema: Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades
Respuestas: 1
Vistas: 3813

Arranque motor con Omron 3G3EV a tres velocidades

Buenas, es la primera vez que uso un variador y quisiera arrancar un pequeño motor a tres velocidades y gobernarlo a través de tres pulsadores: ⋅ activo primer pulsador: velocidad baja ⋅ activo segundo pulsador: velocidad media ⋅ activo tercer pulsador: velocidad alta P...