Si no me equivoco has abierto otro hilo donde te hemos respondido y aconsejado para esa línea el diferencial de 300mA que ahora mencionas, térmico de 16 etc..... mejor que sigas en el mismo hilo dándole continuidad Y como ya te respondí en el otro hilo, en el caso que tú planteas, no es excesivo Va...
Buenas, estoy planificando la instalación de un subcuadro con la linea correspondiente que lo conecta con el cuadro general y ando metido en temas de selectividad y necesito que esta sea total, En el cuadro general se pondrá un IGA independiente conectado al ICP sólo para este subcuadro Actualment...
Hay cuadros que tienen el IGA de 25 y luego un PIA de 25 para la vitro. Yo protegería la línea larga con un diferencial, por ejemplo de 300 mA. O sea, del contador-ICP a un IGA de 16 y a un diferencial de 300 mA, línea de 40 mtrs a cuadro secundario, PIA de 16 tipo B, dif de 30mA y PIA de 16. Así l...
La cosa es al tener el cable del ICP al IGA secundario de 2,5mm tendré que poner un IGA de 16A, entonces que tendría que poner IGA 16A + ID 30mA + PIA 16A otra vez?, no sería redundante poner el IGA y el PIA si se trata del mismo dispositivo con el mismo valor? Como tendría que quedar?
El de dónde se produzca el corto, para asegurarte en el cuadro secundario pon un térmico de tipo B, en el general uno de tipo C (imagino es el que tienes) La tirada larga de cable se produce entre el ICP y el IGA secundario, basta poner sólo el IGA de tipo B? El PIA al estar en el mismo cuadro bast...
Si, ya tenia prevista la posibilidad de que saltáse el ICP por exceso de consumo, pero quitando esa opción, no quiero que salte en ningún otro caso i además me interesa proteger la instalación del estudio por si se produce un consumo mayor al que soporta el cableado (recordar que todo el estudio dep...
Buenas, estoy a punto de alquilar mi piso pero resulta que este se encuentra al lado de un solar con un pequeño estudio que también es nuestro pero que no alquilamos, hasta ahora llegaba la electricidad directamente desde un interruptor automático de 16A del cuadro en un cable de 2,5mm, (Se ha lle...