Se encontraron 4 coincidencias

por elpuntera
19 Ene 2020, 23:46
Foro: Electricidad doméstica
Tema: IGA y Diferenciales en sitios diferentes
Respuestas: 2
Vistas: 3060

Re: IGA y Diferenciales en sitios diferentes

En viviendas la regla para el dimensionamiento de que cantidad de diferenciales minimos puedes instalar son de de 5 PIAS por diferencial, en principio 3 diferenciales serían tu mínimo, con dos andas justo si bien igual estas considerando el desdoblaje del C4, pero yo pondría como mínimo 3.  Sobre tu...
por elpuntera
19 Ene 2020, 16:44
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Duda sobre seccion cableado acometida general
Respuestas: 11
Vistas: 12791

Re: Duda sobre seccion cableado acometida general

Esa derivación individual con 16 milímetros va bien, mas que sobredimensionada, pues la exigencia térmica la obtenemos en 40 Amperios y ese cable de 16mm suponiendo cable termicamente igual al PVC , por tablas y un sistema de instalación B1 nos da 66A vamos sobrados  con el cable relativamente frió,...
por elpuntera
19 Ene 2020, 14:56
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Test aislamiento cable fallido
Respuestas: 3
Vistas: 3436

Re: Test aislamiento cable fallido

La verificación de aislamiento según reglamento  para tensiones de suministro de 400/230V , el comprobador tiene que aplicar una tensión continua  de 500V y tendremos que obtener resistencias de aislamiento superiores a medio millon de ohmios, o sea 500 kohmios o 0.5 megas.  Los datos que te arroja ...
por elpuntera
19 Ene 2020, 12:28
Foro: Electricidad en general
Tema: sobretensiones tipo 2 ubicadas en cuadros generales
Respuestas: 0
Vistas: 3390

sobretensiones tipo 2 ubicadas en cuadros generales

Buenos días al foro, he seguido un poco el  foro y hasta ahora no he participado, termino de un curso de electricidad y empezando a hacer cosas se plantean dudas plantearlas aquí haber si puedo obtener un poco de luz. En este primer caso sobre el tema sobretensiones. Obligatorias según que normas de...