el cable que llega al terminal A lo llevas al L del Sonoff y el que llega al terminal B lo llevas al L1 del Sonoff. Para que funcione te faltaría alimentar el polo N del Sonoff para lo cual has de llevar un conductor de neutro. Es decir, te haría falta un hilo más a los dos actuales que tienes con e...
Tanto el de 6 como el de 10 mm² 49 y 68A respectivamente en xlpe y, 34 y 46A en pvc. SÍ exceder la potencia contratada. El medidor lo instalaría aguas abajo del nuevo Iga junto a éste en el hueco que ha dejado el Icp.
Sí, valdría, tanto el de 2p como el de 1p+n 32A no supera la Imáx.adm. de un conductor Cu de 6 mm² y además la DI no la protege el Iga. El Iga es sólo un interruptor de corte general. El medidor de consumo tiene una Imáx. de 50A y el otro de 25A. Ambos estarían protegidos por la protección de la DI....
¿Debería ser de 25A y tener 2P o 1P+N? Si elijo uno de 25A y se produce un cortocircuito en el magnetotérmico1 de 25A, ¿también saltaría el IGA de 25A? Cualquiera de los dos sería válido, de 2P o 1P+N. Ante un disparo por corto en el circuito de 25A, probablemente disparen los dos. Para evitarlo, u...
Hola, los valores de tensión y de resistencia de bucle a tierra son correctos, no presentan ninguna anomalía. No quita que puedas sanear la conexión y quitar la corrosión.
Esa derivación hacia el trastero deberías protegerla con un diferencial de sensibilidad 100 ó 300 mA desde el cuadro principal de la vivienda y en paralelo a los diferenciales que yá dispones. También, y aguas abajo de ese diferencial, protección magnetotérmica, tambien en el cuadro principal de la ...
de todas maneras, espera la respuesta del que anda por todos los foros habidos y por haber, el más sabio y capacitado de todos, porque quizás él vea o intuya algún tipo de peligro o anomalía. Su larga experiencia en ciento de ámbitos y sectores le acredita como la única voz autorizada y contrastada ...