por lumidona
21 Ene 2015, 19:02
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores
Respuestas: 23
Vistas: 25015

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

Muchas gracias por las respuestas. Esta mañana he conseguido que la suministradores me de las potencias de 3x133/230 , muchos más escalones que en 3x230/400. La incompetencia de la gente de atención al cliente de Gas Natural es la que ha provocado la confusión. Y mi inexperiencia, claro. Muchas grac...
por lumidona
21 Ene 2015, 09:49
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores
Respuestas: 23
Vistas: 25015

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

Habrá que emplear algún método para reducir los picos de corriente en el arranque. El problema es que se requiere reducir la potencia de la instalación a unos 10 kW (la empresa suministradora no se aclara en cuanto a las potencias que pueden contratarse en 3X230 ) Me gustaría saber que ICP o limitad...
por lumidona
20 Ene 2015, 23:40
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores
Respuestas: 23
Vistas: 25015

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

En definitiva es válido en una situación real medir con pinza amperimétrica las intensidades de dos de las 3 fases y multiplicar por las respectivas tensiones con la fase que dejamos libre? Es decir si tengo R, S y T, medir Ir, Is, Vrt, Vst y hallar:

P = Ir*Vrt + Is*Vst
por lumidona
20 Ene 2015, 14:00
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores
Respuestas: 23
Vistas: 25015

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

Según el método Aron, suponiendo Intensidades de 20 A por dos de las líneas, 230 V P = 2 * 20 A * 230 V = 9200 W Por la fórmula de trifásica P = 1,73 * 20 A * 230 V= 7967 W No son equivalentes, no? Por otro lado, que manera hay de amortiguar esos picos? Muchas gracias por la respuesta y la ayuda.
por lumidona
20 Ene 2015, 13:05
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores
Respuestas: 23
Vistas: 25015

Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

Buenas tardes, Tengo una duda a la hora de hallar la potencia de una instalación trifásica a 230 V de 3 conductores. Al no haber neutro, entiendo que no corresponde hallar la potencia en función de P=RAIZ(3)*I*V*COS(FI). Pero tampoco como un sistema monofásico. He encontrado buceando en la web, el m...