Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontraron 4 coincidencias

por raulgarcia86
08 Abr 2015, 19:46
Foro: Bombas / Motores
Tema: motor 4000V variador
Respuestas: 11
Vistas: 8173

Re: motor 4000V variador

La verdad que no, no van así. Van en pararelo la mayor parte del recorrido
por raulgarcia86
07 Abr 2015, 20:44
Foro: Bombas / Motores
Tema: motor 4000V variador
Respuestas: 11
Vistas: 8173

Re: motor 4000V variador

Si si los cables los megamos e incluso el Hi-pot test. Los cables y las terminaciones están bien. De echo cambiamos los cables y les volvimos a realizar todas las pruebas. Me extraña mucho que el problema sea sólo en una fase. Quitando la abrazadera de tierra de la pantalla de una de las fases (la q...
por raulgarcia86
06 Abr 2015, 06:26
Foro: Bombas / Motores
Tema: motor 4000V variador
Respuestas: 11
Vistas: 8173

Re: motor 4000V variador

Buenas,

el variador sería el siguiente: MV1000/PWM Based IGBT with 3 Level Power Cell de Yaskawa.

El motor es de Hyosung.

Y el tipo de cable es: RHZ-1(3,3/6kv).

Gracias
por raulgarcia86
05 Abr 2015, 20:12
Foro: Bombas / Motores
Tema: motor 4000V variador
Respuestas: 11
Vistas: 8173

motor 4000V variador

Buenas, soy nuevo en el Foro... escribiendo, pues más de una vez me había metido para buscar información. Os comento mi problemilla... Hay un motor de 4000V con VFD, que ni si quiera me deja realizarle el Autotunning (me da un fallo de corriente en la fase 3). Los cables unipolares de este motor son...