por GusPj
18 Abr 2020, 00:42
Foro: Electricidad industrial
Tema: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Respuestas: 27
Vistas: 70929

Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)

Como ha explicado muy bien Fares, los 30mA o 300 mA no van a pasar por tu cuerpo si la instalación de puesta a tierra está correctamente conectada a la carcasa del elemento que tenga el defecto. La intensidad siempre va a tender a ir por donde menos resistencia se presenta, el cuerpo humano tiene 10...
por GusPj
18 Abr 2020, 00:24
Foro: Electricidad industrial
Tema: TRIFASICA
Respuestas: 6
Vistas: 6326

Re: TRIFASICA

Por desgracia eso ocurre más a menudo de lo que nos gustaría. No se dan cuenta que trabajar con electricidad no es un juego, solo ven números, plazo y carga de trabajo. Enhorabuena por la decisión.
por GusPj
18 Abr 2020, 00:22
Foro: Electricidad industrial
Tema: Toma de tierra para un pub
Respuestas: 5
Vistas: 5838

Re: Toma de tierra para un pub

Perdona pero creo que me olvidé de comentar que mi caja de contador y CGP va a tener que ser independiente al de la comunidad debido a que la potencia a contratar será de 35Kw y según me comentó el ingeniero, no estaba preparado para aguantar dichas potencias en general. A parte, el CGP que va a la...
por GusPj
16 Abr 2020, 16:08
Foro: Electricidad industrial
Tema: TRIFASICA
Respuestas: 6
Vistas: 6326

Re: TRIFASICA

hola ,tengo una duda , como puede fallecer un operario que esta aislado y esta haciendo contacto directo ,pero se tienen todas las protecciones pat,tm,id ?esta trabajando con trifasica Hola, espero que tu duda sea una hipótesis y no un caso real. Eso nunca debe ocurrir, como dice "TRIFASICA&qu...