Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontró 1 coincidencia

por CHEMA
21 Dic 2009, 14:47
Foro: Electricidad industrial
Tema: Duda termografía
Respuestas: 9
Vistas: 9034

Re: Duda termografía

En el caso del interruptor de 50 A, en conductores y terminales se considera que la temperatura normal es hasta 40ºC. El aislamiento de los conductores no debe superar 70ºC si son de PVC y 90ºC si son XLPE o EPR. Por encima de éstos valores se califica como calentamiento crítico o muy elevado y es p...