TEST 26 REBT
1 ¿Qué tipo de documento requieren para su ejecución las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia que no necesiten proyecto para su ejecución?
a) Una memoria técnica de diseño
b) Rellenar el impreso que dictamine el Organismo competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un certificado de instalación únicamente.
2 ¿Quién será el responsable del quebrantamiento de los precintos de los equipos de medida en contadores colocados en forma individual dentro de un local?
a) El propietario.
b) La compañía suministradora en cualquier caso.
c) El usuario.
3 Para un garaje de 300 m2 con ventilación natural instalado en un edificio de viviendas, se debe prever una potencia mínima de:
a) 3.000 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.
4 ¿A qué porcentaje mínimo está limitado un suministro de socorro con respecto a la potencia total contratada para el suministro normal?
a) 15%.
b) 25%.
c) 50%.
5 Indíquese la caída de tensión máxima admisible de la derivación individual en el caso de contadores concentrados en más de un lugar.
a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.
6 ¿Qué carga mínima hemos de considerar en un edificio industrial con una superficie de 60 m2 y una tensión de 230 V?
a) 7.500 W.
b) 6.000 W.
c) 10.350 W.
7 ¿Cuál será el valor máximo soportado a un impulso de tensión con onda 1,2/50 µs por el motor de un ascensor conectado a una red de 230/400 V?
a) 6 kV.
b) 4 kV.
c) 2,5 kV.
8 ¿Qué tipo de cable se permite para instalaciones con conductores directamente empotrados en estructuras?
a) Solamente se utilizarán cables armados.
b) Conductores aislados con cubierta.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
9 ¿De qué depende la carga máxima que hay que prever por vivienda?
a) Del número de habitaciones de la vivienda.
b) Del grado de utilización que se desee alcanzar.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
10 En la instalación eléctrica temporal para una exposición, las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A deberán tener protección diferencial no superior a:
a) 300 mA.
b) 30 mA.
c) 100 mA.
11 Indíquese qué intensidad máxima podrá soportar una terna de cables unipolares de cobre de 35 mm2 de sección nominal para un servicio trifásico con neutro y protección, de 0,6/1 kV de tensión nominal, aislado con EPR e instalados en una canal protectora horizontal a una temperatura ambiente de 30 °C.
a) 137 A.
b) 103,6 A.
c) 127 A.
12 ¿Cuál es el valor mínimo al que hay que corregir el valor del factor de potencia de una lámpara de descarga?
a) 0,80.
b) 0,84.
c) 0,90.
13 De los siguientes locales, ¿cuál no está clasificado como emplazamiento de clase II?
a) Planta de coquización.
b) Planta de procesado de lino.
c) Sala de gasógenos.
14 ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida en una línea general de alimentación destinada a contadores concentrados en un sólo punto?
a) 1,5%.
b) 1%.
c) 0,5%
15 Con carácter general, ¿qué grado de protección mínimo tendrá una canalización eléctrica prefabricada para una instalación interior o receptora?
a) Siempre IP X4.
b) Siempre IP 6X.
c) Adecuado a las características del local por las que discurren.
16 Una red subterránea de alumbrado exterior se realizará con cables de sección mínima:
a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 6 mm2.
17 Los conductores o cables destinados a transmitir señales de la instalación domótica de una biblioteca con una ocupación prevista de 60 personas:
a) Tendrán que discurrir por canalizaciones independientes.
b) Los cables destinados a la transmisión de señales específicas de un sistema domótico no podrán en ningún caso compartir canalización con los conductores pertenecientes a un circuito eléctrico de potencia en una biblioteca.
c) Podrán discurrir por el mismo tubo que otro circuito de baja tensión pero estarán aislados para la tensión asignada más elevada de los circuitos contenidos en el tubo, siempre que el fabricante lo permita en las especificaciones técnicas del sistema domótico.
18 Las instalaciones eléctricas de baja tensión con tensión nominal asignada comprendida entre 500 V y 1.000 V de valor eficaz en corriente alterna son:
a) Instalaciones a muy baja tensión.
b) Instalaciones a tensión usual.
c) Instalaciones a tensión especial.
19 Para los receptores que puedan producir fuertes oscilaciones por la potencia que absorben, ¿qué medidas se tomarán?
a) La empresa suministradora prohíbe la instalación de estos receptores.
b) La potencia absorbida no será mayor del 200% de la potencia asignada del receptor.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
20 ¿Cuál es la intensidad máxima admisible en servicio permanente en una red de distribución subterránea de tres cables unipolares de cobre de 95 mm2 de sección aislados con polietileno reticulado e instalados al aire en una galería ventilada y a una temperatura de 25 ºC?
a) 336,3 A.
b) 324.9 A.
c) 285 A.
21 En la instalación eléctrica de una vivienda las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a:
a) Dos fases diferentes.
b) Neutros diferentes.
c) La misma fase.
22 ¿Cuáles son las bases de tomas de corriente fijas utilizadas en las instalaciones receptoras de nueva construcción?
a) Las de figura ESB 10-5b y C1b de la norma UNE 20.315.
b) Las de figura C2a, C3a y ESB 25-5a de la norma UNE 20.315.
c) Las de figura ESB 10-5a y ESC 10-1a de la norma UNE 20.315.
23 ¿Cuándo podemos utilizar conductores desnudos en una instalación interior?
a) Cuando van instalados en molduras.
b) Si van montados sobre aisladores.
c) No está permitido este sistema de instalación.
24 Si en la inspección de la instalación eléctrica de una vivienda nueva se detecta que el número de circuitos es menor a los mínimos estipulados:
a) Se considera un defecto muy grave.
b) Se considera un defecto leve.
c) No podrá ser suministrada de energía eléctrica hasta que se corrija el defecto.
25 ¿Qué altura mínima debe tener una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión?
a) 2,10 m.
b) 2,20 m.
c) 2 m.
26 ¿Cuándo precisarán de un proyecto para su ejecución los locales comerciales que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia?
a) Cuando la potencia instalada sea superior a 50 kW.
b) No lo precisan nunca.
c) Cuando la potencia instalada sea superior a 100 kW.
27 En la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar con longitud del conjunto de las canalizaciones inferior a 100 m se tendrá:
a) La caída de tensión máxima en la línea general de alimentación es del 0,5%.
b) Si cada circuito va por un tubo distinto al de los demás, no es necesario instalar el interruptor general automático en el cuadro.
c) La resistencia de aislamiento de la instalación debe ser superior o igual a 0,5 MO con tensión de ensayo de 500 V en corriente continua.
28 Para la instalación de un rótulo luminoso considerado como instalación de baja tensión, en un local que previamente tiene autorizada la instalación eléctrica de baja tensión, ¿qué es necesario?
a) Puede instalarse sin ninguna autorización exclusiva para el rótulo luminoso siempre que no se supere la potencia máxima admisible por la instalación.
b) Memoria técnica de diseño siempre que no se supere la potencia máxima admisible por la instalación.
c) Proyecto redactado y firmado por un titulado competente y certificado de instalación emitido por el instalador eléctrico.
29 Los contadores y demás dispositivos para medir la energía eléctrica podrán estar ubicados en:
a) Módulos, cuadros y armarios.
b) Módulos, paneles y armarios.
c) Módulos, paneles y cajas con tapas precintables.
30 Los cables de alimentación a equipos portátiles para los emplazamientos con riesgo de incendio o explosión de clase I y II:
a) Se instalarán bajo tubo metálico curvable.
b) Serán de longitud máxima de 30 metros.
c) Tendrán sección mínima de 2,5 mm2.
SOLUCIONES TEST 26 REBT
1 A ITC-BT 04
2 C ITC-BT 16
3 C ITC-BT 10
4 A Artic. REBT
5 A ITC-BT 15
6 C ITC-BT 10
7 B ITC-BT 23
8 B ITC-BT 20
9 B ITC-BT 10
10 B ITC-BT 34
11 A UNE 20.460-5-523
12 C ITC-BT 44
13 C ITC-BT 29
14 C ITC-BT 14
15 C ITC-BT 20
16 C ITC-BT 09
17 C ITC-BT 51
18 C ITC-BT 37
19 B ITC-BT 43
20 B ITC-BT 07
21 C ITC-BT 26
22 B ITC-BT 19
23 B ITC-BT 20
24 C ITC-BT 05
25 C ITC-BT 07
26 C ITC-BT 04
27 C ITC-BT 19
28 A ITC-BT 04
29 B ITC-BT 16
30 B ITC-BT 29





