Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 12
 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

06 Abr 2014, 07:21

TEST 26 REBT

1 ¿Qué tipo de documento requieren para su ejecución las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia que no necesiten proyecto para su ejecución?

a) Una memoria técnica de diseño
b) Rellenar el impreso que dictamine el Organismo competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un certificado de instalación únicamente.


2 ¿Quién será el responsable del quebrantamiento de los precintos de los equipos de medida en contadores colocados en forma individual dentro de un local?

a) El propietario.
b) La compañía suministradora en cualquier caso.
c) El usuario.


3 Para un garaje de 300 m2 con ventilación natural instalado en un edificio de viviendas, se debe prever una potencia mínima de:

a) 3.000 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.


4 ¿A qué porcentaje mínimo está limitado un suministro de socorro con respecto a la potencia total contratada para el suministro normal?

a) 15%.
b) 25%.
c) 50%.


5 Indíquese la caída de tensión máxima admisible de la derivación individual en el caso de contadores concentrados en más de un lugar.

a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.


6 ¿Qué carga mínima hemos de considerar en un edificio industrial con una superficie de 60 m2 y una tensión de 230 V?

a) 7.500 W.
b) 6.000 W.
c) 10.350 W.


7 ¿Cuál será el valor máximo soportado a un impulso de tensión con onda 1,2/50 µs por el motor de un ascensor conectado a una red de 230/400 V?

a) 6 kV.
b) 4 kV.
c) 2,5 kV.


8 ¿Qué tipo de cable se permite para instalaciones con conductores directamente empotrados en estructuras?

a) Solamente se utilizarán cables armados.
b) Conductores aislados con cubierta.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


9 ¿De qué depende la carga máxima que hay que prever por vivienda?

a) Del número de habitaciones de la vivienda.
b) Del grado de utilización que se desee alcanzar.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


10 En la instalación eléctrica temporal para una exposición, las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A deberán tener protección diferencial no superior a:

a) 300 mA.
b) 30 mA.
c) 100 mA.


11 Indíquese qué intensidad máxima podrá soportar una terna de cables unipolares de cobre de 35 mm2 de sección nominal para un servicio trifásico con neutro y protección, de 0,6/1 kV de tensión nominal, aislado con EPR e instalados en una canal protectora horizontal a una temperatura ambiente de 30 °C.

a) 137 A.
b) 103,6 A.
c) 127 A.


12 ¿Cuál es el valor mínimo al que hay que corregir el valor del factor de potencia de una lámpara de descarga?

a) 0,80.
b) 0,84.
c) 0,90.


13 De los siguientes locales, ¿cuál no está clasificado como emplazamiento de clase II?

a) Planta de coquización.
b) Planta de procesado de lino.
c) Sala de gasógenos.


14 ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida en una línea general de alimentación destinada a contadores concentrados en un sólo punto?

a) 1,5%.
b) 1%.
c) 0,5%

15 Con carácter general, ¿qué grado de protección mínimo tendrá una canalización eléctrica prefabricada para una instalación interior o receptora?

a) Siempre IP X4.
b) Siempre IP 6X.
c) Adecuado a las características del local por las que discurren.


16 Una red subterránea de alumbrado exterior se realizará con cables de sección mínima:

a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 6 mm2.


17 Los conductores o cables destinados a transmitir señales de la instalación domótica de una biblioteca con una ocupación prevista de 60 personas:

a) Tendrán que discurrir por canalizaciones independientes.
b) Los cables destinados a la transmisión de señales específicas de un sistema domótico no podrán en ningún caso compartir canalización con los conductores pertenecientes a un circuito eléctrico de potencia en una biblioteca.
c) Podrán discurrir por el mismo tubo que otro circuito de baja tensión pero estarán aislados para la tensión asignada más elevada de los circuitos contenidos en el tubo, siempre que el fabricante lo permita en las especificaciones técnicas del sistema domótico.


18 Las instalaciones eléctricas de baja tensión con tensión nominal asignada comprendida entre 500 V y 1.000 V de valor eficaz en corriente alterna son:

a) Instalaciones a muy baja tensión.
b) Instalaciones a tensión usual.
c) Instalaciones a tensión especial.


19 Para los receptores que puedan producir fuertes oscilaciones por la potencia que absorben, ¿qué medidas se tomarán?

a) La empresa suministradora prohíbe la instalación de estos receptores.
b) La potencia absorbida no será mayor del 200% de la potencia asignada del receptor.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


20 ¿Cuál es la intensidad máxima admisible en servicio permanente en una red de distribución subterránea de tres cables unipolares de cobre de 95 mm2 de sección aislados con polietileno reticulado e instalados al aire en una galería ventilada y a una temperatura de 25 ºC?

a) 336,3 A.
b) 324.9 A.
c) 285 A.


21 En la instalación eléctrica de una vivienda las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a:

a) Dos fases diferentes.
b) Neutros diferentes.
c) La misma fase.


22 ¿Cuáles son las bases de tomas de corriente fijas utilizadas en las instalaciones receptoras de nueva construcción?

a) Las de figura ESB 10-5b y C1b de la norma UNE 20.315.
b) Las de figura C2a, C3a y ESB 25-5a de la norma UNE 20.315.
c) Las de figura ESB 10-5a y ESC 10-1a de la norma UNE 20.315.


23 ¿Cuándo podemos utilizar conductores desnudos en una instalación interior?

a) Cuando van instalados en molduras.
b) Si van montados sobre aisladores.
c) No está permitido este sistema de instalación.


24 Si en la inspección de la instalación eléctrica de una vivienda nueva se detecta que el número de circuitos es menor a los mínimos estipulados:

a) Se considera un defecto muy grave.
b) Se considera un defecto leve.
c) No podrá ser suministrada de energía eléctrica hasta que se corrija el defecto.


25 ¿Qué altura mínima debe tener una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) 2,10 m.
b) 2,20 m.
c) 2 m.


26 ¿Cuándo precisarán de un proyecto para su ejecución los locales comerciales que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia?

a) Cuando la potencia instalada sea superior a 50 kW.
b) No lo precisan nunca.
c) Cuando la potencia instalada sea superior a 100 kW.


27 En la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar con longitud del conjunto de las canalizaciones inferior a 100 m se tendrá:

a) La caída de tensión máxima en la línea general de alimentación es del 0,5%.
b) Si cada circuito va por un tubo distinto al de los demás, no es necesario instalar el interruptor general automático en el cuadro.
c) La resistencia de aislamiento de la instalación debe ser superior o igual a 0,5 MO con tensión de ensayo de 500 V en corriente continua.


28 Para la instalación de un rótulo luminoso considerado como instalación de baja tensión, en un local que previamente tiene autorizada la instalación eléctrica de baja tensión, ¿qué es necesario?

a) Puede instalarse sin ninguna autorización exclusiva para el rótulo luminoso siempre que no se supere la potencia máxima admisible por la instalación.
b) Memoria técnica de diseño siempre que no se supere la potencia máxima admisible por la instalación.
c) Proyecto redactado y firmado por un titulado competente y certificado de instalación emitido por el instalador eléctrico.


29 Los contadores y demás dispositivos para medir la energía eléctrica podrán estar ubicados en:

a) Módulos, cuadros y armarios.
b) Módulos, paneles y armarios.
c) Módulos, paneles y cajas con tapas precintables.


30 Los cables de alimentación a equipos portátiles para los emplazamientos con riesgo de incendio o explosión de clase I y II:

a) Se instalarán bajo tubo metálico curvable.
b) Serán de longitud máxima de 30 metros.
c) Tendrán sección mínima de 2,5 mm2.


SOLUCIONES TEST 26 REBT

1 A ITC-BT 04
2 C ITC-BT 16
3 C ITC-BT 10
4 A Artic. REBT
5 A ITC-BT 15
6 C ITC-BT 10
7 B ITC-BT 23
8 B ITC-BT 20
9 B ITC-BT 10
10 B ITC-BT 34
11 A UNE 20.460-5-523
12 C ITC-BT 44
13 C ITC-BT 29
14 C ITC-BT 14
15 C ITC-BT 20
16 C ITC-BT 09
17 C ITC-BT 51
18 C ITC-BT 37
19 B ITC-BT 43
20 B ITC-BT 07
21 C ITC-BT 26
22 B ITC-BT 19
23 B ITC-BT 20
24 C ITC-BT 05
25 C ITC-BT 07
26 C ITC-BT 04
27 C ITC-BT 19
28 A ITC-BT 04
29 B ITC-BT 16
30 B ITC-BT 29


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

06 Abr 2014, 13:14

TEST 27 REBT

1 ¿Cuál es la profundidad mínima a la que han de enterrarse bajo una calzada los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) 0,40 m.
b) 0,80 m.
c) 0,90 m.


2 ¿Qué potencia mínima, en VA, debe considerarse en la instalación de lámparas de descarga cuando no se conoce la carga asociada de sus dispositivos de arranque?

a) 2 veces la potencia en vatios de las lámparas.
b) 1,9 veces la potencia en vatios de las lámparas.
c) 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas.


3 ¿Qué sección mínima tendrán los conductores de cobre utilizados en la línea general de alimentación?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


4 En instalaciones alimentadas en baja tensión a partir de un centro de transformación de abonado, ¿qué esquema de distribución de energía eléctrica se podrá elegir?

a) Cualquiera de los tres esquemas (TT, TN o IT).
b) Sólo el esquema IT.
c) Siempre se tiene que utilizar el esquema TT.


5 ¿Qué sección será necesaria para alimentar un motor trifásico de 50 CV, factor de potencia 0,6 y alimentado a 400 V? Los cables son unipolares de cobre aislados con etileno-propileno y de tensión asignada 0,6/1 kV, con caída de tensión 1% y la longitud de la línea grapada sobre pared de mampostería es de 100 m (distancia de los cables a la pared menor de 0,3 veces su diámetro). Temperatura ambiente de 30 ºC.

a) No puede instalarse un motor con ese factor de potencia.
b) 50 mm2.
c) 70 mm2.


6 A la protección que consiste en alimentar un circuito mediante un transformador de aislamiento se le denomina:

a) Protección contra contactos directos por separación eléctrica.
b) Protección contra contactos indirectos por separación eléctrica.
c) Protección contra corriente de sobrecarga.


7 ¿Cómo se define al instalador autorizado en baja tensión?

a) Es sólo la persona jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias habiendo sido autorizado para ello.
b) Es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias habiendo sido autorizado para ello.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


8 ¿Qué característica tendrá el local de la centralización de 23 contadores cuando esté ubicado en un sótano y la cota del suelo sea inferior a la de los pasillos colindantes?

a) Los módulos de contadores deberán estar dentro de un armario con cerradura normalizada.
b) Deberá disponer de una bomba de achique de agua.
c) Disponer de sumidero de desagüe.


9 ¿Qué tensión nominal es la que usualmente se utiliza en redes trifásicas de tres conductores en corriente alterna?

a) 380 V entre fases.
b) 230 V entre fases.
c) 400 V entre fases.


10 ¿Cuál será el nivel de aislamiento mínimo de los cables que transmiten la señal del sistema de automatización de una vivienda si discurren por el mismo tubo que los conductores del circuito de enchufes de uso general y frigorífico?

a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.


11 ¿Qué dimensiones tendrán las rozas para montaje de tubos empotrados?

a) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo.
b) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como máximo.
c) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 0,5 centímetros de espesor, como mínimo.


12 ¿Cómo se protegerá un circuito de calefacción por cable radiante eléctrico?

a) Interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar de 25 A como máximo por fase y por circuito hasta una potencia máxima conectada por circuito de 5.750 W. Obligada la instalación de un diferencial de 25 A de intensidad asignada y de sensibilidad 30 mA, como mínimo.
b) Interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar de 25 A como máximo por fase y por circuito hasta una potencia máxima conectada por circuito de 5.550 W. Obligada la instalación de un diferencial de 25 A de intensidad asignada y de sensibilidad 30 mA, como mínimo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


13 ¿Qué motores deben incorporar en la protección contra sobrecargas elementos que cubran el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases?

a) Todos los trifásicos.
b) Todos los monofásicos y trifásicos.
c) Los de potencia nominal superior a 750 W.


14 Distancia mínima vertical entre una línea de distribución aérea de baja tensión y una línea de alta tensión que se cruzan. Debe tenerse en cuenta que la línea de alta tensión es de 30 kV y que las distancias L1 y L2, son 15 y 20 m respectivamente.

a) 3,15 m.
b) 2,80 m.
c) Ninguna de ellas es correcta.


15 ¿Cuál es la sección mínima de los conductores aislados de cobre de una línea aérea de distribución en baja tensión?

a) 6 mm2.
b) 10 mm2.
c) 16 mm2.


16 Las instalaciones de las viviendas alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión:

a) Se consideran alimentadas por redes de distribución de 230/400 V con esquema TN.
b) Se consideran alimentadas por redes de distribución de 230/400 V con esquema TT.
c) Se consideran alimentadas por redes de distribución de 127/230 V en trifásica con el esquema que detalle la compañía suministradora.


17 ¿Cuál es la altura mínima que debe guardar una línea aérea de distribución de baja tensión si cruza por encima de una carretera?

a) 4 m.
b) 6 m.
c) Está prohibido.


18 Indíquese cuáles de las siguientes nuevas instalaciones requieren proyecto para su ejecución.

a) Bombas de extracción o elevación de agua de 5 kW de potencia.
b) Instalación de conductores aislados para caldeo de 12 kW de potencia.
c) Vivienda unifamiliar de 30 kW de potencia.


19 ¿Qué intensidad máxima admitirán tres cables unipolares de cobre de 50 mm2 con aislamiento de PVC hasta 0,6/1 kV, instalados en bandeja perforada en capa única horizontal y a la temperatura ambiente de 20 ºC?

a) 194,88 A.
b) 167 A.
c) 187,04 A.


20 ¿Cuál es grado de protección mínimo exigido a las uniones de las cajas de conexión con los cables y/o tubos para la instalación de una cabina de hidromasaje?

a) El REBT no especifica nada al respecto.
b) IP X5.
c) IP 5X.


21 ¿Serán objeto de inspección periódica las instalaciones eléctricas comunes de edificios de viviendas?

a) Sólo las de potencia total instalada superior a 50 kW.
b) Sólo las de potencia total instalada superior a 100 kW.
c) Sí, siempre.


22 En la instalación de receptores de alumbrado, pueden suspenderse las luminarias de cables flexibles siempre que la tracción máxima a la que estén sometidos los conductores sea menor de:

a) 15 N/mm2.
b) 20 N/mm2.
c) 22 N/mm2.


23 ¿Puede una canalización eléctrica instalarse por debajo de otra canalización destinada a la conducción de agua?

a) Sí, cuando se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra las condensaciones que puedan originarse.
b) No pueden instalarse.
c) Sí, pueden instalarse siempre sin disposiciones adicionales.


24 ¿Cómo se delimita el volumen 0?

a) En una ducha sin plato con difusor fijo, no está delimitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.
b) Comprende el interior de la bañera o ducha.
c) En un lugar que contenga una ducha con plato está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo.


25 En un local de pública concurrencia los dispositivos generales de mando y protección deberán situarse:

a) Lo más cerca posible de la puerta de entrada y en un cuadro de distribución secundario.
b) En el cuadro de distribución general que estará en un lugar no accesible al público.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


26 La caída de tensión permitida en los conductores de la acometida es:

a) El ± 7% de la tensión declarada.
b) El ± 7% de la tensión nominal.
c) La que la empresa suministradora tenga establecida en su reparto de caídas de tensión.


27 Las canalizaciones en un hotel se pueden efectuar:

a) Con conductores aislados de tensión asignada no inferior a 450/750 V con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción, construidos con materiales incombustibles de RF-120 (EI-120) como mínimo.
b) Con conductores rígidos aislados armados de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV colocados directamente sobre la pared.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas si además los conductores son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.


28 ¿Qué se entiende por esquema TN-S?

a) Es aquel en el que ningún punto de la alimentación está conectado a tierra.
b) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema.
c) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son uno en todo el esquema.


29 Un mismo sistema domótico, ¿puede combinar distintos medios de transmisión de las señales del sistema?

a) Sí, no debiendo cumplir los requisitos aplicables en cada parte del sistema.
b) Sí, debiendo cumplir los requisitos aplicables en cada parte del sistema.
c) No pueden combinarse distintos medios de transmisión de la señal.


30 Para la instalación de un rótulo luminoso considerado como instalación de baja tensión, en un local que previamente tiene autorizada la instalación eléctrica de baja tensión, ¿qué es necesario?

a) Puede instalarse sin ninguna autorización exclusiva para el rótulo luminoso siempre que no se supere la potencia máxima admisible por la instalación.
b) Memoria técnica de diseño siempre que no se supere la potencia máxima admisible por la instalación.
c) Proyecto redactado y firmado por un titulado competente y certificado de instalación emitido por el instalador eléctrico.


SOLUCIONES TEST 27 REBT

1 B ITC-BT 07
2 C ITC-BT 44
3 B ITC-BT 14
4 A ITC-BT 08
5 C UNE 20.460-5-523
6 B ITC-BT 24
7 B ITC-BT 03
8 C ITC-BT 16
9 B Artic. REBT
10 B ITC-BT 51
11 A ITC-BT 21
12 A ITC-BT 46
13 A ITC-BT 47
14 C ITC-BT 06
15 B ITC-BT 06
16 B ITC-BT 08
17 B ITC-BT 06
18 B ITC-BT 04
19 C UNE 20.460-5-523
20 B ITC-BT 27
21 B ITC-BT 05
22 A ITC-BT 44
23 A ITC-BT 20
24 B ITC-BT 27
25 B ITC-BT 28
26 C ITC-BT 11
27 C ITC-BT 28
28 B ITC-BT 08
29 B ITC-BT 51
30 A ITC-BT 04


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Test REBT

06 Abr 2014, 13:24

¡ Que guai, tú! Mira que estaba a punto de hacer el autodefinido de El País y lo he dejado para resolver este, que es mas ameno...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

07 Abr 2014, 07:29

TEST 28 REBT

1 ¿Se puede utilizar más de un conductor por fase en una red de distribución subterránea de baja tensión?
a) Sí, pero empleando conductores del mismo material, sección y longitud.
b) Sí, pero empleando conductores de distinto material.
c) No, no está permitido.


2 Las dimensiones mínimas del conducto para alojar la línea general de alimentación será:

a) De 30 x 20 cm.
b) De 20 x 30 cm.
c) De 30 x 30 cm.


3 ¿Qué se entiende cómo protección contra contactos directos?

a) Medidas para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.
b) Medidas para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las masas de los materiales eléctricos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


4 ¿Pueden instalarse mecanismos en el volumen 0 del cuarto de baño de una vivienda?

a) Sí están permitidos.
b) Sí, en caso de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en corriente alterna o de 30 V en continua. En este caso la fuente de alimentación estará fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
c) No están permitidos.


5 ¿Cómo se seleccionarán los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico?

a) De forma que el nivel de protección de los dispositivos de protección sea superior a la tensión soportada a impulsos por los equipos que se prevé que se vayan a instalar.
b) De forma que el nivel de protección de los dispositivos de protección sea inferior a la tensión soportada a impulsos por los equipos que se prevé que se vayan a instalar.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores son correctas.


6 El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo mediante el uso de una herramienta:

a) No es cierto, ya que este espacio es siempre volumen 1.
b) La definición de este espacio es únicamente aplicable a las bañeras de hidromasaje.
c) Es cierto siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección mínima de IP X4.


7 La instalación de una red común de telecomunicaciones en el interior de un edificio, ¿está dentro del campo de aplicación de la ITC-BT 51?:

a) No, aunque puede ser de aplicación la ITC-BT 51 en algunos casos.
b) Sí, siempre.
c) Depende de la alimentación del repartidor o concentrador.


8 ¿Cómo se realizará la protección contra contactos indirectos de una vivienda?

a) Mediante la puesta a tierra de las masas y el empleo de interruptores diferenciales.
b) Mediante el empleo de interruptores diferenciales.
c) Mediante la puesta a tierra de las masas.


9 De las siguientes, ¿cuáles son fuentes propias de energía?

a) Derivaciones separadas de la red de distribución.
b) Aparatos autónomos y grupos electrógenos.
c) Derivaciones separadas de la red de distribución efectivamente independientes.


10 ¿Cuál será el grado de protección mínimo que tendrán los conjuntos para contadores en montaje interior?

a) IP40 e IK 08.
b) IP43 e IK 09.
c) IP40 e IK 09.


11 ¿Cómo se instalarán los equipos con modo de protección por inmersión en aceite “o” en un emplazamiento de clase I?

a) La utilización de equipos con modo de protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos de instalación fija.
b) La utilización de equipos con modo de protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos que no tengan elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección.
c) Ambas respuestas son correctas si se cumplen simultáneamente.


12 ¿Cuál es el número mínimo de tomas de corriente del circuito de uso general y frigorífico que se instalarán en la cocina de una vivienda?

a) Como mínimo 2, una para el frigorífico y otra para el microondas.
b) Como mínimo 2, una para el microondas y otra para el extractor.
c) Como mínimo 2, una para el frigorífico y otra para el extractor.


13 ¿Cómo se situarán los receptores cuando su conexión se efectúe directamente sobre una canalización eléctrica fija?

a) Se situarán de manera que no se pueda verificar su funcionamiento, proceder a su mantenimiento y controlar esta conexión.
b) Se situarán de manera que se pueda verificar su funcionamiento, proceder a su mantenimiento y controlar esta conexión.
c) Es indiferente la situación del receptor.


14 ¿Qué materiales se podrán utilizar para los conductores en las redes subterráneas de distribución de baja tensión?

a) Cobre o aluminio.
b) Solamente aluminio.
c) Solamente cobre.


15 ¿En cuál de los siguientes casos es obligatorio, según el REBT, el paso a grado de electrificación elevado?

a) Vivienda con termo eléctrico.
b) Vivienda con termo eléctrico y lavavajillas.
c) Vivienda con superficie útil superior a 160 m2.


16 Las embarcaciones afectadas por la directiva 94/25/CEE, ¿están incluidas dentro del campo de aplicación de la ITC-BT 42?

a) No están incluidas.
b) Sí están incluidas.
c) Depende de la potencia eléctrica del barco.


17 ¿Qué requisitos deberá cumplir el equipo telefónico de una bañera de hidromasaje?

a) Los que especifica la norma UNE-EN 60335-2-60.
b) Los que especifica la norma UNE-EN 60335-1-60.
c) Los que especifica la norma UNE-EN 60235-2-60.


18 ¿Cuál será la corriente diferencial-residual asignada máxima en la protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema TT, si la resistencia de tierra es de 100 O y la tensión límite convencional 50 V?

a) 0,5 A.
b) 0,05 A.
c) 5 A.


19 Como norma general, ¿cómo se instalarán los receptores eléctricos?

a) De acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento, utilización, etc.) soportarán la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en servicio, por ejemplo, polvo, humedad, gases y vapores.
b) Teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos previsibles y las condiciones de ventilación, necesarias para que en funcionamiento no pueda producirse ninguna temperatura peligrosa, tanto para la propia instalación como para objetos próximos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


20 ¿Cuándo se considerará local afecto a un servicio eléctrico el recinto donde está instalado el equipo eléctrico de accionamiento de una escalera mecánica?

a) Siempre.
b) Cuando sus dimensiones permitan penetrar en él.
c) Nunca.


21 ¿Qué son locales polvorientos?

a) Son aquellos en que los equipos eléctricos están expuestos al contacto con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o un defecto de aislamiento.
b) Son aquellos en que los equipos eléctricos no están expuestos al contacto con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o un defecto de aislamiento.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


22 En instalaciones alimentadas en baja tensión a partir de un centro de transformación de abonado, ¿qué esquema de distribución de energía eléctrica se podrá elegir?

a) Cualquiera de los tres esquemas (TT, TN o IT).
b) Sólo el esquema IT.
c) Siempre se tiene que utilizar el esquema TT.


23 ¿Qué norma deben cumplir las canalizaciones eléctricas prefabricadas para iluminación?

a) La norma UNE-EN 60570.
b) La norma UNE-EN 60439-2.
c) La norma UNE 60570.


24 ¿Cómo se definen las redes de distribución pública en baja tensión?

a) Por los valores de la tensión entre fase y tierra y entre dos conductores de fase, para las instalaciones unidas directamente a tierra.
b) Por los valores de la tensión entre fase y tierra y entre dos conductores de fase, para las instalaciones no unidas directamente a tierra.
c) Por los valores de la tensión entre dos conductores de fase, para las instalaciones unidas directamente a tierra.


25 ¿Qué dimensiones tendrán las rozas para montaje de tubos empotrados?

a) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo.
b) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como máximo.
c) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 0,5 centímetros de espesor, como mínimo.


26 ¿Qué deberá preverse cuando una instalación generadora interconectada entrega energía a la red de distribución pública?

a) Se dispondrá al final de la instalación de enlace un equipo de medida que registre la energía suministrada por el autogenerador a la red. Dicho registro será independiente del registro de la energía aportada por la red de distribución.
b) Se dispondrá al final de la instalación de enlace un equipo de medida que registre la energía suministrada por el autogenerador a la red. Dicho registro no será independiente del registro de la energía aportada por la red de distribución.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


27 La falta de identificación de los conductores neutro y de protección en una vivienda:

a) Se considera defecto grave.
b) Se considera defecto leve.
c) Se considera defecto muy grave.


28 Para la protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema TN-C pueden utilizarse los dispositivos de protección siguientes:

a) Fusibles o interruptores automáticos.
b) Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


29 ¿Qué intensidad mínima tendrá el interruptor general de maniobra de una concentración de contadores?

a) 160 A para previsiones de carga hasta 150 kW.
b) 250 A para previsiones de carga superiores a 90 kW, hasta 150 kW.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


30 La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores activos se realizará:

a) Sucesivamente entre todos los conductores a la vez, comprendiendo el conductor neutro.
b) Sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro.
c) Sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, sin incluir el conductor neutro



SOLUCIONES TEST 28 REBT

1 A ITC-BT 07
2 C ITC-BT 14
3 A ITC-BT 24
4 C ITC-BT 27
5 B ITC-BT 23
6 C ITC-BT 27
7 A ITC-BT 51
8 A ITC-BT 26
9 B ITC-BT 28
10 C ITC-BT 16
11 C ITC-BT 29
12 C ITC-BT 25
13 B ITC-BT 43
14 A ITC-BT 07
15 C ITC-BT 25
16 A ITC-BT 42
17 A ITC-BT 27
18 A ITC-BT 24
19 C ITC-BT 43
20 B ITC-BT 32
21 A ITC-BT 30
22 A ITC-BT 08
23 A ITC-BT 20
24 A Artic. REBT
25 A ITC-BT 21
26 A ITC-BT 40
27 A ITC-BT 05
28 A ITC-BT 24
29 B ITC-BT 16
30 B ITC-BT 19


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

07 Abr 2014, 15:27

TEST 29 REBT

1 ¿Podrán realizarse empalmes dentro de una canal protectora con grado de protección IP44 instalada en un lavadero público?

a) No, deberán realizarse en el interior de cajas.
b) Sí, cuando además la tapa de la canal sólo pueda abrirse con herramientas.
c) No puede instalarse una canal protectora con IP 44 en este tipo de emplazamiento.


2 ¿Qué valor mínimo de resistencia debe presentar un suelo para considerarse no conductor en una instalación de tensión nominal 400 V?

a) (2U+1.000) Ohm.
b) 50.000 Ohm.
c) 1.000.000 Ohm.


3 En la instalación eléctrica de una vivienda, ¿qué potencia se considerará para el circuito destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño así como las bases auxiliares de la cocina?

a) 3.450 W.
b) 5.750 W.
c) 3.000 W.


4 ¿Qué es un sistema de automatización centralizado?

a) Aquel que tiene todos los interruptores automáticos centralizados en un único cuadro de mando y de protección.
b) Aquel en el que todos sus componentes se unen a un nodo central que hace las funciones de mando y de control.
c) Aquel en el que los componentes comparten el mismo bus de comunicación y cada uno de ellos hace funciones de mando y de control.


5 Calcúlese la sección de la derivación individual monofásica a 230 V para una vivienda de 160 m2, si los conductores son de cobre y unipolares, están instalados bajo tubo empotrado en una pared de mampostería , con aislamiento de poliolefina termoplástica de baja emisión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K) y longitud de 10 m. (Considérese factor de potencia = 1, los contadores concentrados en un lugar y temperatura ambiente de 30 ºC).

a) 4 mm2.
b) 6 mm2.
c) 10 mm2.


6 ¿Cuál es la intensidad máxima admisible en servicio permanente en una red de distribución subterránea de tres cables unipolares de cobre de 95 mm2 de sección aislados con polietileno reticulado e instalados al aire en una galería ventilada y a una temperatura de 25 ºC?

a) 336,3 A.
b) 324.9 A.
c) 285 A.


7 La instalación eléctrica de una cafetería, ¿debe ser inspeccionada por un organismo de control autorizado?

a) Sí, cada 5 años.
b) Sí, cada 5 años, cuando tenga una ocupación prevista mínima de 50 personas.
c) Sí, anualmente, cuando la potencia instalada exceda de 25 kW.


8 Indíquese los posibles cables empleados en la instalación eléctrica fija bajo tubo de un emplazamiento de clase I:

a) Serán de tensión asignada mínima 0,6/1 kV y aislados con policloropreno.
b) Serán de tensión asignada mínima de 450/750 V y aislados con mezclas termoplásticas o termoestables.
c) Ninguna de las anteriores.


9 Los receptores de clase III:

a) Funcionan a 50 V como máximo en corriente alterna.
b) Funcionan a 24 V como máximo en corriente alterna.
c) Funcionan a 500 V como máximo en corriente alterna.


10 Los receptores de clase II:

a) Tienen solamente un aislamiento principal.
b) No tienen ningún circuito interno ni externo que funcione bajo una tensión superior a 50 V.
c) Tienen un aislamiento suplementario en todas sus partes.

11 En un almacén de frutas, ¿cuál de las siguientes luminarias está bien instalada?

a) Una de clase 0 instalada a 2,25 m del suelo.
b) Una de clase I sin toma de tierra instalada a 2,25 m del suelo.
c) Una de clase I sin toma de tierra instalada a 3 m del suelo.


12 Una red subterránea de alumbrado exterior se realizará con conductores de sección mínima:

a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 6 mm2.


13 La impedancia del bucle de defecto que se utiliza para el dimensionado de las protecciones contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema TN, ¿qué valores de impedancia incluye?

a) La de la fuente de alimentación y la del conductor activo hasta el punto de defecto solamente.
b) La de la fuente de alimentación, la del conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de protección desde el punto de defecto hasta la fuente.
c) La del conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de protección desde el punto de defecto hasta la fuente.

14 Indíquese cuál de las siguientes instalaciones requiere proyecto firmado por técnico titulado competente:

a) Instalación eléctrica de una piscina de 4.500 W de potencia.
b) Instalación eléctrica de un local para 2 plazas de garaje con ventilación forzada.
c) Instalación eléctrica de un local para una estación de extracción de agua de un pozo con 9.200 W de potencia.


15 La línea general de alimentación:

a) Podrá tener sección no uniforme en todo su recorrido.
b) Su sección será uniforme en todo su recorrido.
c) Se podrá hacer con cables unipolares o multipolares.


16 La derivación individual comprende:

a) Los dispositivos individuales de mando y protección, y los fusibles de seguridad del contador.
b) El embarrado general, los fusibles de seguridad del conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.
c) Los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.


17 En el circuito de puesta a tierra se pueden intercalar:

a) Fusibles.
b) Interruptores.
c) Puede intercalarse un dispositivo que permita medir la toma de tierra siempre que esté en lugar accesible.


18 En un edificio destinado a uso comercial de 1.000 m2 de superficie total, en el que hay 40 locales comerciales de 25 m2 cada uno a 230 V:

a) La carga mínima a prever para el edificio es de 10.000 W.
b) La carga mínima a prever por local es de 2.500 W.
c) La carga mínima a prever para el edificio es de 138.000 W.


19 En los locales de clase I, ¿cómo se clasifica un emplazamiento en el que la atmósfera explosiva está presente por un espacio de tiempo prolongado?

a) Zona 0.
b) Zona 2.
c) Zona 1.


20 Para realizar la protección contra contactos indirectos de la instalación eléctrica de un determinado edificio se ha utilizado un transformador de 6.000 VA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) No puede usarse este sistema de protección contra contactos indirectos ya que es un sistema de protección contra contactos directos.
b) Si el transformador está instalado de forma fija deberá estar como mínimo a 2 cm de las pantallas incombustibles de separación.
c) Las masas deberán conectarse a un conductor de protección cuando el circuito separado alimente a un sólo aparato.


21 La acometida aérea a instalar para una vivienda unifamiliar de grado de electrificación elevado hasta la caja de protección y medida, situada en la valla de la finca y realizada mediante un conductor bipolar con aislamiento de 0,6/1 kV, tendrá como mínimo una sección de:

a) 16 mm2 de cobre.
b) 10 mm2 de cobre.
c) 10 mm2 de aluminio.


22 Indíquese, de entre los siguientes aparatos, aquellos que no puedan considerarse fuentes propias de energía para alimentar a servicios de seguridad.

a) Baterías de pilas.
b) Aparatos autónomos automáticos.
c) Baterías de acumuladores.


23 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de 2,5 mm2 provisto de 5 conductores de aluminio (tres fases, neutro y tierra) con aislamiento de PVC, que está instalado bajo tubo en montaje superficial y alimenta a una toma de corriente. Temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 15 A.
b) 20 A.
c) 19,5 A.


24 De los siguientes locales, ¿cuál no está clasificado como emplazamiento de clase II?

a) Planta de coquización.
b) Planta de procesado de lino.
c) Sala de gasógenos.


25 Indíquese la intensidad máxima de una red de distribución subterránea realizada con un cable tetrapolar de aluminio aislado con EPR de 35 mm2 de sección instalado en una galería visitable a 50 ºC de temperatura ambiente.

a) 100 A.
b) La temperatura ambiente máxima será de 40 ºC.
c) 90 A.


26 Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

a) Sobrecargas.
b) Cortocircuitos y descargas atmosféricas.
c) Ambas respuestas son correctas.


27 Indíquese la sección mínima del conductor de protección a instalar en un circuito trifásico formado por conductores de 35 mm2 de sección en el interior de un tubo empotrado.

a) 35 mm2.
b) 25 mm2.
c) 16 mm2.


28 Para un garaje de 300 m2 con ventilación natural instalado en un edificio de viviendas, se debe prever una potencia mínima de:

a) 3.000 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.


29 La potencia total de cálculo a considerar para el diseño de una línea de alumbrado exterior constituida por 25 lámparas de incandescencia de 450 W y por 47 tubos de descarga de 250 W será:

a) 32.400 VA.
b) 11.500 VA.
c) 23 kVA.


30 En las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior las partes metálicas de los soportes de las luminarias que tengan doble aislamiento:

a) Deberán estar conectadas a la puesta a tierra del soporte.
b) No es necesaria su conexión a la puesta a tierra del soporte cuando las luminarias no son accesibles al público en general.
c) No puede utilizarse doble aislamiento, luego ninguna de las anteriores es correcta.


SOLUCIONES TEST 29 REBT

1 A ITC-BT 30
2 B ITC-BT 01
3 A ITC-BT 25
4 B ITC-BT 51
5 B UNE 20.460-5-523
6 B ITC-BT 07
7 A ITC-BT 05
8 B ITC-BT 29
9 A ITC-BT 43
10 C ITC-BT 43
11 C ITC-BT 44
12 C ITC-BT 09
13 B ITC-BT 24
14 B ITC-BT 04
15 B ITC-BT 14
16 C ITC-BT 15
17 C ITC-BT 18
18 C ITC-BT 10
19 A ITC-BT 29
20 B ITC-BT 48
21 B ITC-BT 11
22 A ITC-BT 28
23 A UNE 20.460-5-523
24 C ITC-BT 29
25 B ITC-BT 07
26 C ITC-BT 22
27 C ITC-BT 19
28 C ITC-BT 10
29 A ITC-BT 09
30 B ITC-BT 09


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

08 Abr 2014, 07:44

TEST 30 REBT

1 En redes de distribución de baja tensión, ¿cómo se denomina al sistema de distribución en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un sólo conductor en una parte del esquema?

a) TN-C.
b) TN-C-S.
c) TN-S.


2 Si al pasar una inspección no se detectan defectos graves o muy graves ¿qué calificación se le dará?

a) Condicionada.
b) Negativa.
c) Favorable.


3 ¿Se podrán instalar los contadores de forma individual?

a) Sólo para edificios de más de 12 plantas.
b) Sí, para un suministro a uno o dos usuarios alimentados desde un mismo lugar.
c) Las respuestas a y b no son correctas.


4 ¿Qué medida mínima tendrá el lado interior de las cajas de conexiones utilizadas en las instalaciones eléctricas bajo tubo?

a) 80 mm.
b) 60 mm.
c) 70 mm.


5 ¿Cuál será la intensidad a efectos de cálculo de los conductores para una instalación de alumbrado exterior compuesta por 10 lámparas de vapor de sodio de 250 W en la que está corregido el factor de potencia hasta el valor mínimo indicado en el REBT si el circuito es monofásico?

a) 19,56 A.
b) 21,74 A.
c) 10,87 A.


6 ¿Dónde irán colocados los fusibles de seguridad de la derivación individual de una vivienda?

a) En cada uno de los hilos de fase.
b) En el neutro.
c) En todos los conductores de la derivación individual.


7 Cuando los conductores de tierra estén enterrados y protegidos contra la corrosión pero no contra el deterioro mecánico, su sección mínima será de:

a) 25 mm2 en cobre.
b) 16 mm2 en acero galvanizado.
c) 50 mm2 en hierro.


8 La instalación de un calentador de agua en el volumen 1 de un local que contiene una bañera para uso médico:

a) Está permitido siempre, sin ninguna prescripción adicional.
b) Se permite si está protegido por un diferencial de sensibilidad máxima de 30 mA.
c) Se permite si está alimentado a 24 V en corriente alterna.


9 Las tomas de corriente en las instalaciones eléctricas de puertos y marinas para barcos de recreo tendrán un grado de protección mínimo:

a) IP X6.
b) IP X4.
c) IP X1.


10 Los tubos de la derivación individual tendrán un diámetro exterior nominal mínimo de:

a) 32 mm.
b) 32 cm.
c) 29 mm.


11 La intensidad máxima admisible para dos conductores unipolares de aluminio de 25 mm2 de sección, aislamiento de polietileno reticulado, instalados bajo tubo en una red de distribución enterrada y a una profundidad de 40 cm será:

a) 157,72. A.
b) 126,18 A.
c) 125 A.


12 ¿Cuál es el valor de la potencia activa y de la potencia aparente de una instalación que tiene el factor de potencia de 0,6 y potencia reactiva 600 kVAR?

a) 450 kW y 750 kVA.
b) 1.000 kW y 800 kVA.
c) 600 kW y 750 kVA.


13 Indíquese la intensidad máxima que podrá soportar un cable multipolar para un servicio trifásico con neutro y protección, de cobre rígido de 35 mm2 de sección con aislamiento de EPR de tensión asignada 0,6/1 kV, instalado sobre una pared y separado de la misma más de 0,3 veces el diámetro del cable, y a una temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 169 A.
b) 168 A.
c) 158 A.


14 Con respecto a la protección contra contactos directos por puesta fuera de alcance por alejamiento:

a) Está destinada a impedir los contactos no fortuitos con las partes activas.
b) La altura que limita el volumen de accesibilidad de personas es de 2,5 m.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


15 En el caso de proximidad de una acometida directamente enterrada y una canalización de gas de más de 4 bar de presión, la distancia mínima entre ambas será de:

a) 10 cm.
b) 20 cm.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.


16 ¿Cuál será la sección mínima del conductor neutro de una red de distribución aérea de 4 conductores con esquema TN-C si la sección de los conductores de fase es de 50 mm2?

a) 25 mm2.
b) 35 mm2.
c) 50 mm2.


17 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de cobre, tetrapolar, de 70 mm2 de sección y con aislamiento de XLPE, tensión asignada de 0,6/1 kV, instalado bajo tubo flexible en montaje fijo en superficie a la temperatura de 20 ºC.

a) 201,78 A.
b) No está permitido el tubo flexible para montaje fijo en superficie.
c) 171 A.


18 En un edificio destinado a uso comercial de 1.000 m2 de superficie total, en el que hay 40 locales comerciales de 25 m2 cada uno a 230 V:

a) La carga mínima a prever para el edificio es de 10.000 W.
b) La carga mínima a prever por local es de 2.500 W.
c) La carga mínima a prever para el edificio es de 138.000 W.


19 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio destinado principalmente a viviendas si está protegido contra la corrosión y protegido mecánicamente, siendo la sección del conductor de fase de 16 mm2:

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) Ninguna de las anteriores.


20 En el suministro de un quirófano a través de un transformador de aislamiento:

a) Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano situado dentro del mismo.
b) El transformador de aislamiento cumplirá la norma UNE 20.515.
c) Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano situado fuera del mismo.


21 Indíquese la sección mínima de la líneas principal de tierra de un edificio de viviendas.

a) Siempre la mitad de la sección de fase de la línea general de alimentación.
b) 16 mm2.
c) Igual que la sección de fase de la línea general de alimentación.


22 Los valores de la tensión entre fase o conductor polar y tierra y entre dos conductores de fase o polares para las instalaciones unidas directamente a tierra, definen a:

a) Una red de distribución.
b) Una instalación interior.
c) Ninguna respuesta es correcta.


23 El aislamiento admitido para instalar conductores directamente empotrados en estructuras será:

a) Polietileno reticulado.
b) Etileno-propileno.
c) Ambos son admitidos.


24 Los nodos que inyectan en la instalación de baja tensión señales de 3 Khz hasta 148,5 Khz:

a) Se les aplicará la norma armonizada en vigor.
b) Cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50065-1 en lo relativo a compatibilidad electromagnética.
c) Cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50085-1 en lo relativo a compatibilidad electromagnética.


25 Necesita inspección inicial por un organismo de control la instalación eléctrica de una piscina con potencia instalada superior a:

a) 5 kW.
b) 10 kW.
c) Todas.


26 ¿Qué dispositivos se pueden utilizar para la protección contra contactos indirectos en un esquema TN-C?

a) Dispositivos de protección por corriente diferencial-residual.
b) Interruptores automáticos.
c) Los dos anteriores son correctas.


27 Los receptores de clase III:

a) Funcionan a 50 V en corriente alterna como máximo.
b) Funcionan a 500 V en corriente alterna como máximo.
c) Funcionan a 24 V en corriente alterna como máximo.


28 ¿Qué sección será necesaria para alimentar un motor trifásico de 50 CV, factor de potencia 0,6 y alimentado a 400 V? Los cables son unipolares de cobre aislados con etileno-propileno y de tensión asignada 0,6/1 kV, con caída de tensión 1% y la longitud de la línea grapada sobre pared de mampostería es de 100 m (distancia de los cables a la pared menor de 0,3 veces su diámetro). Temperatura ambiente de 30 ºC.

a) No puede instalarse un motor con ese factor de potencia.
b) 50 mm2.
c) 70 mm2.


29 En un local con ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, ¿cómo está delimitado el volumen 1?

a) Por el plano generatriz horizontal situado de la toma de agua de la pared a un radio de 1,20 m.
b) Por el plano generatriz horizontal que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona.
c) Por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,20 m desde la toma de agua de la pared.


30 ¿Cuál será el peso máximo de las luminarias suspendidas de cables en la instalación de una vivienda?

a) Las luminarias no podrán nunca suspenderse de cables.
b) 5 Kg y los cables serán flexibles.
c) 5 Kg y los cables serán rígidos o flexibles.


SOLUCIONES TEST 30 REBT

1 B ITC-BT 08
2 C ITC-BT 05
3 B ITC-BT 16
4 B ITC-BT 21
5 B ITC-BT 09
6 A ITC-BT 16
7 B ITC-BT 18
8 B ITC-BT 27
9 A ITC-BT 42
10 A ITC-BT 15
11 A ITC-BT 07
12 A Electrotecnia
13 C UNE 20.460-5-523
14 B ITC-BT 24
15 C ITC-BT 07
16 C ITC-BT 08
17 B ITC-BT 21
18 C ITC-BT 10
19 A ITC-BT 18
20 C ITC-BT 38
21 B ITC-BT 26
22 A Artic. REBT Art. 8
23 C ITC-BT 20
24 B ITC-BT 51
25 B ITC-BT 05
26 B ITC-BT 24
27 A ITC-BT 43
28 C UNE 20.460-5-523
29 C ITC-BT 27
30 B ITC-BT 44


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

08 Abr 2014, 15:16

TEST 31 REBT

1 De los siguientes dispositivos, ¿cuáles pueden utilizarse para desconectar en carga un receptor eléctrico de clase I?

a) Interruptores manuales y cortacircuitos fusibles de accionamiento manual.
b) Clavijas de toma de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


2 ¿Es obligatoria, antes de la puesta en servicio de un quirófano, la medida de la resistencia del suelo antielectrostático?

a) Sí, además la empresa instaladora deberá incluir esta medida en un informe escrito.
b) Sí, pero la empresa instaladora no deberá incluir esta medida en un informe escrito.
c) Sí, a efectos de verificación pero no para inclusión en un informe escrito.


3 ¿Cuántos interruptores generales de maniobra tendrá una concentración de contadores?

a) Un interruptor por cada derivación individual.
b) Un interruptor por cada línea general de alimentación.
c) Uno por cada edificio.


4 El interruptor automático para la protección de un calentador en el que el agua forma parte del circuito eléctrico, ¿qué características deberá tener?

a) Será de corte omnipolar simultáneo.
b) Estará provisto de dispositivos de protección contra sobrecargas en cada conductor que conecte con un electrodo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


5 ¿Qué es una instalación provisional semi-permanente?

a) La necesaria para paliar un incidente de explotación.
b) La realizada para permitir cambios o transformaciones de las instalaciones sin interrumpir la explotación.
c) La destinada a modificaciones de duración limitada, en el marco de actividades habituales de los locales en los que se repitan periódicamente.


6 ¿Quién elegirá el sistema de instalación para los contadores en un nuevo suministro?

a) El propietario del edificio.
b) La empresa suministradora.
c) La empresa suministradora de común acuerdo con la propiedad.


7 ¿Qué es un local afecto a un servicio eléctrico?

a) Es aquel que se destina a la explotación de instalaciones eléctricas y, en general, sólo tienen acceso personas cualificadas para ello.
b) Es aquel que se destina a la explotación de instalaciones eléctricas y al que tienen acceso personas no cualificadas.
c) Los centros de transformación, los laboratorios de ensayo, los cuartos de contadores, el local para el cuadro de mando y protección secundario de un local de pública concurrencia son locales afectos a un servicio eléctrico.


8 ¿Puede prescindirse del interruptor para el corte por mantenimiento mecánico cuando hay instalada una única grúa?

a) Sí, puede prescindirse sin ninguna otra prescripción.
b) Sí, cuando existe interruptor de paro de emergencia con independencia de donde esté conectado.
c) En el caso de una única grúa puede prescindirse del interruptor de desconexión al cumplir esta función el interruptor situado en la alimentación de la instalación de la grúa.


9 ¿Puede entrar un conector MBTS en una base de toma de corriente de un circuito a 230 V?

a) No puede entrar por prescripción reglamentaria.
b) Si puede entrar por prescripción reglamentaria.
c) En algunos casos pueden entrar y en otros casos está totalmente prohibido.


10 ¿Dónde podrán estar ubicados los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica?

a) En módulos o en paneles.
b) En armarios.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


11 Según el REBT, ¿qué son aparatos eléctricos de caldeo?

a) Aquéllos que transforman la energía eléctrica en calor.
b) Aquéllos que no transforman la energía eléctrica en calor.
c) Aquéllos que transforman el calor en energía eléctrica.


12 Cualquier variación en las condiciones y requisitos establecidos para la concesión del certificado de instalador autorizado en baja tensión, si no afecta a la validez del mismo:

a) Deberá ser comunicada al Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 1 mes.
b) Deberá ser comunicada al Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 1 año.
c) Deberá ser comunicada al Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días.


13 ¿Qué norma deben cumplir las canalizaciones eléctricas prefabricadas para iluminación?

a) La norma UNE-EN 60570.
b) La norma UNE-EN 60439-2.
c) La norma UNE 60570.


14 ¿Qué tipo de cables se utilizarán para la conexión de las luminarias suspendidas en alumbrado exterior?

a) Cables de aislamiento mineral.
b) Cables flexibles de 4 mm2 de sección mínima.
c) Cables flexibles.


15 ¿Serán objeto de inspección periódica las instalaciones eléctricas comunes de edificios de viviendas?

a) Sólo las de potencia total instalada superior a 50 kW.
b) Sólo las de potencia total instalada superior a 100 kW.
c) Sí, siempre.


16 Para la protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema IT pueden utilizarse los dispositivos de protección siguientes:

a) Fusibles, interruptores automáticos o dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
b) Controladores permanentes de aislamiento.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


17 Un equipo eléctrico con modo de protección para gases, ¿puede utilizarse en un lugar con riesgo en forma de nube de polvo inflamable?

a) Puede utilizarse si es de la categoría adecuada a la zona donde se instale.
b) Es necesario tener presente que si un equipo eléctrico dispone de un modo de protección para gases no garantiza que su protección sea adecuada contra el riesgo de inflamación de polvo.
c) El REBT no dice nada al respecto.


18 Indíquese si es necesaria la realización de una memoria técnica de diseño para la ejecución de una instalación eléctrica de un local mojado.

a) Sí, para una potencia menor o igual de 10 kW de potencia.
b) Sí, para una potencia menor de 10 kW de potencia.
c) Sí, en cualquier caso.


19 ¿Cómo se conectará a la fuente de alimentación una encimera de cocción eléctrica?

a) Mediante interruptores de corte omnipolar, tomas de corriente o dispositivos similares.
b) Mediante clemas de conexión.
c) El REBT no expresa nada al respecto.


20 Cuando se instale más de un interruptor diferencial en serie:

a) Tendrán la misma intensidad diferencial residual.
b) No pueden instalarse dos diferenciales en serie.
c) Existirá una selectividad entre ellos.


21 ¿Cuál será la impedancia máxima entre el embarrado de equipotencialidad de un quirófano y las partes metálicas accesibles?

a) No excederá de 0,1 Ohm.
b) No excederá de 1 Ohm.
c) No excederá de 0,2 Ohm.


22 En la instalación de una toma de tierra de protección en una vivienda, ¿deberán disponerse obligadamente electrodos (por ejemplo picas) hincados verticalmente en el terreno?


a) Es obligatorio hacer un anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo. A este anillo deberán conectarse electrodos hincados verticalmente en el terreno cuando se prevea la necesidad de disminuir su resistencia de tierra.
b) Sí, siempre es obligatorio.
c) El anillo perimetral no es obligatorio pero sí los electros hincados verticalmente.


23 ¿Dónde debe preverse un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra de la instalación?

a) Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible.
b) Sobre los conductores de equipotencialidad y en lugar accesible.
c) Sobre los conductores de protección y en lugar accesible.


24 ¿A qué altura se colocarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos de un local comercial?

a) La altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.
b) La altura mínima será de 1,4 m desde el nivel del suelo.
c) La altura mínima será de 2 m desde el nivel del suelo.


25 ¿Hasta qué valor es obligatorio compensar el factor de potencia de una lámpara de descarga?

a) Hasta un valor mínimo de 0,8.
b) Hasta un valor mínimo de 0,89.
c) Hasta un valor mínimo de 0,9.


26 ¿Es obligatoria la instalación de transformadores de aislamiento en quirófanos?

a) Sí, para aumentar la fiabilidad de la alimentación de determinados equipos y para disminuir las corrientes de fuga.
b) Es obligatoria para la protección contra sobreintensidades.
c) Únicamente es obligatoria la protección contra contactos indirectos.


27 En zonas en las que la radiación solar es muy fuerte, ¿qué factor de corrección se recomienda aplicar a las intensidades máximas admisibles de los cables de una red de distribución aérea de baja tensión?

a) Factor de corrección de 0,9.
b) Factor de corrección de 0,95.
c) No se debe aplicar ningún factor de corrección.

28 En el esquema de instalación de enlace para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar:

a) Puede utilizarse lo relativo al esquema de instalación de enlace para un sólo usuario excepto lo indicado para los fusibles de seguridad.
b) No puede utilizarse lo relativo al esquema de instalación de enlace para un sólo usuario.
c) Puede utilizarse lo relativo al esquema de instalación de enlace para un sólo usuario.


29 ¿Cuál de los siguientes equipos no es obligatorio para un instalador autorizado con categoría básica?

a) Telurómetro.
b) Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos.
c) Equipo verificador de la continuidad de conductores.


30 ¿Cuál es la función que tiene la puesta a tierra en una instalación eléctrica?

a) Conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas.
b) Permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

SOLUCIONES TEST 31 REBT

1 C ITC-BT 43
2 A ITC-BT 38
3 B ITC-BT 16
4 C ITC-BT 45
5 C ITC-BT 01
6 C ITC-BT 16
7 A ITC-BT 30
8 C ITC-BT 32
9 A ITC-BT 36
10 C ITC-BT 16
11 A ITC-BT 45
12 A ITC-BT 03
13 A ITC-BT 20
14 C ITC-BT 09
15 B ITC-BT 05
16 C ITC-BT 24
17 B ITC-BT 29
18 A ITC-BT 04
19 A ITC-BT 45
20 C ITC-BT 17
21 A ITC-BT 38
22 A ITC-BT 26
23 A ITC-BT 18
24 A ITC-BT 17
25 C ITC-BT 44
26 A ITC-BT 38
27 A ITC-BT 06
28 C ITC-BT 12
29 B ITC-BT 03
30 C ITC-BT 18


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

09 Abr 2014, 07:49

TEST REBT 32

1 ¿Cuáles serán los requisitos para el cableado de una instalación eléctrica fija de un emplazamiento de clase I?

a) Cables con aislamiento mineral y cubierta no metálica según UNE 21.157 parte 2.
b) Cables armados con alambres de acero galvanizado y cubierta externa metálica.
c) Cables con aislamiento mineral y cubierta metálica según UNE 21.157 parte 1.


2 En locales con bañera, cuando se utiliza muy baja tensión de seguridad para la protección contra contactos directos, el aislamiento debe ser capaz de soportar durante 1 minuto una tensión de ensayo de:

a) 600 V valor eficaz en alterna.
b) 500 V valor eficaz en alterna.
c) 300 V valor eficaz en alterna.


3 ¿Qué carga mínima hemos de considerar en un edificio industrial con una superficie de 60 m2 y una tensión de 230 V?

a) 7.500 W.
b) 6.000 W.
c) 10.350 W.


4 ¿Qué distancia máxima habrá entre las abrazaderas que sujetan un tubo en montaje superficial?

a) 1 m.
b) 0,5 m.
c) 0,6 m.


5 ¿Qué características tendrán los obstáculos utilizados en la protección contra contactos directos?
a) Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave.
b) Los obstáculos no pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave.
c) Deben estar fijados de manera que se impida todo desmontaje voluntario.


6 Cuando en una instalación eléctrica utilizamos rodapiés ranurados debemos situar el conductor aislado más bajo por encima del suelo como mínimo a:

a) 1 cm.
b) 2 cm.
c) 1,5 cm.


7 Indíquese la capacidad térmica máxima permitida a los materiales situados en la superficie del aislamiento térmico y en la superficie emisora de un cable calefactor instalado en el suelo.

a) 140 kJ/m2 K.
b) 180 kJ/m2 K.
c) 120 kJ/m2 K.


8 Indíquese la calificación qué obtendrá una inspección realizada en una instalación en servicio en la que se detectara, al menos, un defecto muy grave:

a) Pésima.
b) Condicionada.
c) Negativa.


9 ¿Cuál es la potencia prevista por toma para el circuito destinado a alimentar la cocina y horno de la instalación eléctrica de una vivienda?

a) 5.400 W.
b) 5.750 W.
c) 4.600 W.


10 ¿Cuál es la tensión asignada mínima de los conductores instalados bajo tubo en un local húmedo?

a) 0,6/1 kV.
b) 300/500 V.
c) 450/750 V.


11 Las salas de intervención dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento con un nivel de iluminancia de:

a) 1 lux.
b) 5 lux.
c) Igual al del alumbrado normal.


12 ¿Cuál es el grado de electrificación mínimo en una vivienda con superficie superior a 160 m2?

a) Básico.
b) Elevado.
c) Depende si dispone de calefacción eléctrica.


13 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables armados con alambres galvanizados sin tubo protector en las instalaciones de locales húmedos?

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.


14 En locales con bañera o ducha, el volumen 3 está limitado por el suelo y el plano horizontal situado por encima del suelo a:

a) 2,25 m.
b) 2,35 m.
c) 2,50 m.

15 Un edificio dedicado a una concentración de industrias tiene cuatro plantas de forma rectangular que miden 30 m de largo por 20 m de ancho cada una. ¿Cuál será la potencia mínima necesaria considerando que el número de abonados es de 40y que toda la superficie es útil?

a) 300 kW.
b) 414 kW.
c) 400 kW.


16 ¿Cuál será el grado de protección mínimo exigido a las bases de toma de corriente de un puerto?

a) IP 6X.
b) IP X6.
c) IP X5.


17 ¿Qué categoría de equipo es admisible para una atmósfera explosiva de gases y vapores en zonas 1 y 2?

a) Categoría 3.
b) Categoría 1 y 2.
c) Categoría 1 y 3.


18 Indíquese la impedancia máxima permitida entre el embarrado común de puesta a tierra de un quirófano y los contactos de tierra de las bases de toma de corriente.

a) 0,5 O.
b) 0,3 O.
c) 0,2 O.


19 En una instalación eléctrica de un local con ducha, sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 estará delimitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de:

a) 0,10 m alrededor del rociador.
b) 0,9 m alrededor del rociador.
c) 0,6 m alrededor del rociador.


20 ¿Qué temperatura máxima puede alcanzar una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) 30 ºC.
b) 40 ºC.
c) 60 ºC.


21 ¿Qué se entiende por corte omnipolar no simultáneo?

a) Cuando la conexión del neutro se establece después que la de las fases y se desconectan estas antes que el neutro.
b) Cuando la conexión del neutro se establece antes que la de las fases y se desconectan estas antes que el neutro.
c) Cuando la conexión del neutro se establece antes que la de las fases y se desconectan estas después que el neutro.


22 ¿Qué distancia mínima horizontal deben guardar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión respecto a canalizaciones de agua?

a) 0,30 m.
b) 0,20 m.
c) 0,10 m.


23 ¿Qué potencia mínima respecto a la potencia total contratada para el suministro normal deberá tener el suministro de reserva?

a) El 50%.
b) El 25%.
c) El 15%.


24 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables aislados fijados directamente a las paredes?

a) 300/500 V.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V.


25 Los garajes que dispongan de ventilación natural, ¿precisarán de un proyecto para su ejecución?

a) Siempre.
b) En garajes de más de 5 plazas de estacionamiento.
c) Cuando la potencia sea superior a 50 kW.


26 ¿A qué altura mínima desde el nivel del suelo se instalarán los dispositivos generales e individuales de mando y de protección de una lencería?

a) 1 m.
b) 1,10 m.
c) 1,4 m.


27 Los arrollamientos y elementos bajo tensión de un transformador al alcance de un niño serán inaccesibles cuando la tensión sea superior a:

a) 100 V.
b) 50 V.
c) 24 V.


28 ¿Cómo se instalarán los reóstatos de arranque y regulación de velocidad de un motor?

a) Deberán estar separados de la instalación por interruptores generales de corte unipolar.
b) Deberán estar provistos de un aislamiento de clase II.
c) Deberán estar separados de los muros 5 cm como mínimo.


29 Los conductores de protección de instalaciones interiores, si son del mismo material que los conductores polares, tendrán una sección mínima igual a la de las fases hasta una sección de:

a) 35 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


30 ¿Cuál será la tensión asignada mínima de los conductores instalados bajo tubo en un local mojado?

a) 300/500 V.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V.


SOLUCIONES TEST 32 REBT

1 C ITC-BT 29
2 B ITC-BT 27
3 C ITC-BT 10
4 B ITC-BT 21
5 A ITC-BT 24
6 C ITC-BT 20
7 C ITC-BT 46
8 C ITC-BT 05
9 A ITC-BT 25
10 C ITC-BT 30
11 C ITC-BT 28
12 B ITC-BT 10
13 A ITC-BT 30
14 A ITC-BT 27
15 B ITC-BT 10
16 B ITC-BT 42
17 B ITC-BT 29
18 C ITC-BT 38
19 C ITC-BT 27
20 B ITC-BT 07
21 B ITC-BT 01
22 B ITC-BT 07
23 B REBT Artículo 10
24 B ITC-BT 20
25 B ITC-BT 04
26 A ITC-BT 17
27 B ITC-BT 48
28 C ITC-BT 47
29 B ITC-BT 19
30 C ITC-BT 30


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

09 Abr 2014, 07:51

TEST 33 REBT

1 ¿Qué sección será necesaria para alimentar un motor trifásico de 50 CV, factor de potencia 0,6 y alimentado a 400 V? Los cables son unipolares de cobre aislados con etileno-propileno y de tensión asignada 0,6/1 kV, con caída de tensión 1% y la longitud de la línea grapada sobre pared de mampostería es de 100 m (distancia de los cables a la pared menor de 0,3 veces su diámetro). Temperatura ambiente de 30 ºC.

a) No puede instalarse un motor con ese factor de potencia.
b) 50 mm2.
c) 70 mm2.


2 En un taller hay instalados tres motores de 30 CV, 20 CV y 10 CV respectivamente, ¿cuál será la potencia a considerar para calcular la sección de los conductores que se deben instalar?

a) 49.680 W.
b) 44.160 W.
c) 60.000 W.


3 En la instalación eléctrica temporal de una feria de muestras, ¿qué tensión asignada tendrán los cables de las instalaciones exteriores?

a) 450/750 V y cubierta de PVC de uso común.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V y cubierta de policloropreno o similar.


4 En instalaciones eléctricas de interior, ¿qué sistema de instalación con cables unipolares con cubierta no es aplicable en la práctica?

a) Bajo tubos.
b) En bandejas soportes.
c) Sobre aisladores.


5 En la instalación de una red aérea de distribución de energía eléctrica de baja tensión se ha instalado un conductor con una tensión asignada de 450/750 V. Indíquese cuál es la respuesta correcta.

a) El conductor aislado empleado es el adecuado y se considera como conductor aislado.
b) Es posible utilizar dicho cable, pero será considerado como un conductor desnudo.
c) No se puede instalar dicho cable en ningún caso.


6 Los motores deberán disponer de protección contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación cuando:

a) El arranque espontáneo del motor, como consecuencia de la ausencia de la tensión, pueda provocar accidentes o perjudicar al motor.
b) Los motores estén instalados en un mismo local y la suma de potencias absorbidas no sea superior a 10 kW.
c) Al restituir el suministro eléctrico, tras una interrupción, el arranque del motor pueda provocar perjuicios a las personas o al mismo motor.


7 ¿Se podrán instalar tubos entre el forjado y revestimiento para la instalación correspondiente a la propia planta?

a) Sí, recubiertos con una capa de mortero de 2 cm de espesor.
b) Sí, recubiertos con una capa de hormigón de 1 cm de espesor.
c) No esta permitido.


8 Para la protección contra contactos indirectos y contra sobreintesidades se emplea un esquema de distribución que tiene el neutro de la alimentación conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. Dicho esquema:

a) Debe emplearse siempre en instalaciones alimentadas en baja tensión a partir de un centro de transformación de abonado.
b) No debe emplearse nunca en instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión.
c) Es el esquema que se emplea en instalaciones receptoras alimentadas directamente desde la red de distribución pública.


9 Calcúlese la sección necesaria para alimentar el cuadro de mando y de control de un motor trifásico de 60 CV, 230/400 V, y factor de potencia de 0,62. La alimentación se realiza a 400 V con cables unipolares de cobre dispuestos en capa única en bandeja perforada, aislamiento de PVC con tensión asignada 0,6/1 kV. La caída de tensión máxima admisible es del 2,5%, la longitud de la línea 90 m y la temperatura ambiente es de 40 ºC.

a) 25 mm2.
b) 35 mm2.
c) 50 mm2.


10 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de 2,5 mm2 provisto de 5 conductores de aluminio (tres fases, neutro y tierra) con aislamiento de PVC, que está instalado bajo tubo en montaje superficial y alimenta a una toma de corriente. Temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 15 A.
b) 20 A.
c) 19,5 A.


11 En la instalación eléctrica de una oficina:

a) Podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua y de calefacción.
b) En ningún caso la tensión nominal será superior a 250 V.
c) Deberá colocarse en una placa de forma indeleble el nombre del instalador, la fecha en que se realizó la instalación y la intensidad asignada del interruptor general automático.


12 En un quirófano, el cuadro de alarma del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento deberá estar:

a) En el cuadro de mando del quirófano.
b) En el interior del quirófano.
c) Da lo mismo siempre que sea fácilmente visible.


13 Una sala de conferencias de 6.000 m2 dispone de luminarias de 250 W a 230 V para realizar el alumbrado de emergencia. Estas luminarias proporcionan 450 lúmenes y se quiere conseguir una iluminancia de 5 lux en todo el espacio considerado. Sabiendo que las luminarias están alimentadas por una fuente central, ¿cuántas lámparas y líneas como mínimo habrá que instalar?

a) 67 lámparas y 6 circuitos.
b) 66 lámparas y 6 circuitos.
c) 67 lámparas y 8 circuitos.


14 La longitud para calcular la caída de tensión de la derivación individual se toma:

a) Desde la caja general de protección hasta el arranque de las derivaciones individuales.
b) Desde caja general de protección hasta la acometida.
c) Desde el embarrado general de la concentración de contadores hasta los dispositivos generales de mando y protección de cada abonado.


15 El suministro de socorro instalado en un cine se considera, según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión como:

a) Suministro especial.
b) Suministro de reemplazamiento.
c) Suministro complementario.


16 ¿Cuál es el valor máximo de la corriente diferencial-residual del dispositivo de protección para las tomas de corriente de un puerto para barcos de recreo?

a) 100 mA.
b) 30 mA y podrá proteger a una sola base de toma de corriente.
c) 30 mA y podrá proteger a varias bases de toma de corriente.


17 ¿Cuál es la temperatura máxima permitida en servicio permanente para un conductor aislado con policloruro de vinilo de una red de distribución subterránea de baja tensión en una galería ventilada?

a) 70 °C.
b) 90 °C.
c) Ninguna de las anteriores.


18 Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la caja general de protección es la verdadera:

a) Será construida por la empresa suministradora bajo su inspección y verificación final.
b) Es propiedad y responsabilidad de la empresa suministradora.
c) Aloja los elementos de protección de la línea general de alimentación.


19 Los locales con riesgo de incendio o explosión precisarán de un proyecto para su ejecución cuando la potencia de la instalación sea superior a:

a) 12 kW.
b) 10 kW.
c) Cualquiera que sea su potencia.


20 En el circuito de puesta a tierra se pueden intercalar:

a) Fusibles.
b) Interruptores.
c) Puede intercalarse un dispositivo que permita medir la toma de tierra siempre que esté en lugar accesible.


21 Indíquese el diámetro del tubo de una línea general de alimentación si los conductores de fase son de 50 mm2 de sección.

a) 125 mm.
b) 160 mm.
c) 110 mm.


22 Los conductores aéreos de una línea de distribución de baja tensión, cuando sean desnudos, deberán estar situados con respecto a las antenas de radio como mínimo a:

a) 1,5 m.
b) 0,7 m.
c) 1 m.


23 En el stand de una feria se han instalado 10 tomas de 16 A 2P+T para ordenadores de uso público que están protegidos contra contactos indirectos con dispositivos de corte por corriente diferencial residual. ¿Cuál será el valor máximo de la suma de la resistencia de tierra y de los conductores de protección de las masas si se considera una tensión de contacto límite convencional de 24 V?

a) 1.666, 66 ohmios.
b) 800 ohmios.
c) 48 ohmios.


24 ¿Qué categoría de equipo eléctrico se admite instalar en una zona 21 de una carpintería?

a) Los aparatos diseñados para asegurar un nivel de protección alto o muy alto.
b) Sólo los aparatos diseñados para asegurar un nivel de protección muy alto.
c) Los aparatos con categoría 3.


25 En caso de utilizar como protección contra contactos indirectos dispositivos de corriente diferencial residual temporizados en serie con dispositivos de tipo general, ¿cuál ha de ser el tiempo máximo de funcionamiento del elemento temporizado suponiendo un esquema de distribución TT?

a) No pueden instalarse dos diferenciales en serie.
b) 0,1 segundo.
c) 1 segundo.


26 ¿Qué medios técnicos deberá tener un instalador autorizado de categoría básica?

a) Telurómetro y equipo verificador de la continuidad de conductores.
b) Medidor de corrientes de fuga y detector de tensión.
c) Ambas respuestas son correctas.


27 El aislamiento admitido para instalar conductores directamente empotrados en estructuras será:

a) Polietileno reticulado.
b) Etileno-propileno.
c) Ambos son admitidos.


28 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio industrial si no está protegido contra la corrosión y no protegido mecánicamente, el conductor de fase es de 95 mm2 y el conductor de tierra está enterrado:

a) 50 mm2.
b) 25 mm2.
c) 95 mm2.


29 Los contadores y demás dispositivos para medir la energía eléctrica podrán estar ubicados en:

a) Módulos, cuadros y armarios.
b) Módulos, paneles y armarios.
c) Módulos, paneles y cajas con tapas precintables.


30 Indíquese el valor de la caída de tensión máxima admisible en la derivación individual en el caso de suministro para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.

a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.


SOLUCIONES TEST 33 REBT

1 C UNE 20.460-5-523
2 A ITC-BT 47
3 C ITC-BT 34
4 C ITC-BT 20
5 B ITC-BT 06
6 C ITC-BT 47
7 B ITC-BT 21
8 C ITC-BT 08
9 C UNE 20.460-5-523
10 A UNE 20.460-5-523
11 C ITC-BT 26
12 B ITC-BT 38
13 C ITC-BT 28
14 C ITC-BT 15
15 C Artic. REBT Art.10
16 B ITC-BT 42
17 A ITC-BT 07
18 C ITC-BT 13
19 C ITC-BT 04
20 C ITC-BT 18
21 A ITC-BT 14
22 C ITC-BT 06
23 B ITC-BT 34
24 A ITC-BT 29
25 C ITC-BT 24
26 C ITC-BT 03
27 C ITC-BT 20
28 A ITC-BT 18
29 B ITC-BT 16
30 C ITC-BT 15


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

10 Abr 2014, 06:55

TEST 34 REBT

1 Indíquese, entre las siguientes, las indicaciones mínimas que deben marcarse en un equipo eléctrico.

a) Tensión y potencia asignadas.
b) Marca y modelo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


2 ¿Qué condición deberá cumplirse en la instalación eléctrica de viviendas cuando se instalan diferenciales en serie?

a) Habrá que garantizar que todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales residuales de 30 mA, como máximo.
b) Habrá que garantizar que todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales residuales de 30 A, como máximo.
c) No habrá que cumplir ninguna condición cuando todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales residuales de 300 mA, como máximo.


3 En la instalación de una vivienda, ¿puede utilizarse un receptor que incorpore elementos de caldeo desnudos sumergidos en agua?

a) Sí y además deberá cumplir la Directiva de Baja Tensión (73/23/CEE) conforme a lo establecido en el artículo 6 del REBT.
b) No, dicho empleo está reglamentariamente prohibido.
c) Sí, cuando el agua forma parte del circuito eléctrico.


4 Las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 son aplicables a:

a) Las instalaciones eléctricas de viviendas.
b) En la medida que pueda afectarles a las instalaciones de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos, que contengan una bañera o una ducha o una ducha prefabricada o una bañera de hidromasaje o aparato para uso análogo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


5 En un circuito trifásico sin neutro de un esquema de distribución TN-C, ¿en qué conductores deben preverse elementos de detección de sobreintensidades?

a) Es obligatorio prever detección de sobreintensidad en todos los conductores de fase.
b) Sólo es obligatorio prever detección de sobreintensidad en dos conductores de fase.
c) Sólo es obligatorio prever detección de sobreintensidad en un conductor de neutro.


6 ¿Quién será directamente responsable de que la memoria técnica de diseño se adapte a las exigencias reglamentadas?

a) El instalador autorizado para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha memoria.
b) Siempre el técnico titulado competente.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


7 ¿Cómo se realizarán las conexiones entre los conductores de una vivienda?

a) Utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión y siempre en el interior de cajas de empalme y/o derivación. Puede permitirse la utilización de bridas de conexión.
b) Se admiten, en viviendas, las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando estén juntas y los bornes de conexión lo permitan.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


8 ¿Cómo se denomina al circuito adicional de distribución interna destinado a proteger las tomas de corriente de uso general y frigorífico de una vivienda de grado de electrificación elevado?

a) C2.
b) C7.
c) C6.


9 ¿Cómo se define aislamiento funcional?

a) Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los contactos indirectos.
b) Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los choques eléctricos.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


10 ¿Cómo será el cableado externo de una lámpara que tiene la conexión a la red en su interior?

a) La tensión asignada será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V.
b) No tendrá el adecuado aislamiento eléctrico y térmico.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


11 ¿Cuándo necesitará de inspección inicial la instalación eléctrica de una piscina?

a) Siempre.
b) Nunca.
c) Cuando la potencia sea superior a 10 kW.


12 ¿Puede instalarse un conductor neutro común a varios circuitos en la instalación eléctrica de una vivienda?

a) Sí.
b) No.
c) Depende del sistema de protección contra sobrecargas escogido.


13 ¿En qué condiciones una instalación está en situación natural en relación con la protección contra sobretensiones?

a) Cuando se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en una instalación.
b) Cuando una instalación se alimenta por una línea aérea con conductores desnudos.
c) Cuando una instalación se alimenta por una línea aérea con conductores aislados.


14 ¿Quién es el encargado del mantenimiento de las instalaciones en uso?

a) El instalador autorizado.
b) El titular de la instalación.
c) La compañía suministradora.


15 ¿Quién elegirá el sistema de instalación para los contadores en un nuevo suministro?

a) El propietario del edificio.
b) La empresa suministradora.
c) La empresa suministradora de común acuerdo con la propiedad.


16 ¿De qué trata la ITC-BT 31?

a) Trata de las prescripciones de las instalaciones eléctricas de las piscinas y fuentes ornamentales.
b) Trata de las prescripciones de las instalaciones eléctricas de las piscinas, pediluvios y fuentes ornamentales.
c) Trata de las prescripciones de las instalaciones eléctricas de las piscinas y pediluvios.


17 Indíquese si es necesaria la realización de un proyecto para la ejecución de una instalación de un alumbrado exterior.

a) Sí, para más de 5 kW de potencia.
b) Sí, para más de 10 kW de potencia.
c) Sí, siempre.


18 Con carácter general, ¿puede realizarse una canalización eléctrica con conductores unipolares aislados bajo tubo en montaje aéreo?

a) Pueden instalarse conductores unipolares bajo tubo pero nunca en montaje aéreo.
b) Pueden instalarse conductores unipolares bajo tubo en montaje aéreo para instalaciones cortas que estén destinadas a la alimentación de máquinas de movilidad restringida.
c) No pueden instalarse.

19 ¿Qué son instalaciones a muy baja tensión funcional (MBTF)?

a) Las de tensión nominal igual o inferior a 50 V en c.a. o 75 V en c.c y que no cumplen los requisitos de MBTS ni de MBTP.
b) Este tipo de instalaciones están alimentadas por una fuente sin aislamiento de protección, tal como fuentes con aislamiento principal, o bien sus circuitos no tienen aislamiento de protección frente a otros circuitos. La protección contra los choques eléctricos de este tipo de instalaciones deberá realizarse conforme a lo establecido en la ITC-BT-24 para circuitos distintos de MBTS o MBTP.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


20 ¿Cuál es el origen de la instalación interior?

a) Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos interiores.
b) La caja general de protección.
c) La caja para el interruptor de control de potencia.


21 ¿Qué tensión es utilizada normalmente en redes de distribución de corriente alterna?

a) 230 V entre fase y neutro para redes trifásicas de tres conductores.
b) 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases para redes trifásicas de cuatro conductores.
c) 400 V entre fases para redes trifásicas de tres conductores.


22 Indíquese la previsión de carga mínima de un edificio con 8 viviendas de electrificación elevada.

a) 73.600 W.
b) 26.450 W.
c) 64.400 W.


23 Las prescripciones particulares contempladas en la ITC-BT 40 se aplican a:

a) Las instalaciones fijas de locales agrícolas y hortícolas en las que hay animales o que estén situados al exterior, se excluyen los locales habitables.
b) Las instalaciones generadoras, entendiendo como tales, las destinadas a transformar cualquier tipo de energía no eléctrica en energía eléctrica.
c) Las instalaciones generadoras, entendiendo como tales, las destinadas a transformar cualquier tipo de energía eléctrica en energía no eléctrica.


24 Desde el punto de vista de la protección contra choques eléctricos, ¿qué es un receptor de clase II?

a) Es el que tiene un aislamiento suplementario y no está provisto de medios de conexión a la toma de tierra.
b) Es un tipo de receptor en el que, debido a su aislamiento reforzado o doble, no hay que adoptar ninguna medida de protección adicional contra choques eléctricos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


25 ¿Cuál es el esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión en España?

a) IT.
b) TN.
c) TT.


26 ¿Qué elementos tendrá la unidad funcional de medida de una concentración de contadores?

a) Sólo contiene los dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica.
b) Sólo contiene a los contadores de los abonados conectados a ella.
c) Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica.


27 ¿Cuáles de los siguientes equipos se consideran de categoría I para la protección contra sobretensiones?

a) Contadores de energía.
b) Motores de ascensores.
c) Ordenadores.


28 Cuando se instale más de un interruptor diferencial en serie:

a) Tendrán la misma intensidad diferencial residual.
b) No pueden instalarse dos diferenciales en serie.
c) Existirá una selectividad entre ellos.


29 ¿Cuál es la sección mínima del conductor de protección de una instalación sabiendo que la sección del conductor de fase es de 95 mm2 si todos los conductores son del mismo material?

a) 35 mm2.
b) 50 mm2.
c) 95 mm2.


30 ¿Qué es la derivación individual?

a) Es la parte de la instalación de enlace que, partiendo del cuadro general de mando y protección, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
b) Es la parte de la instalación de enlace que, partiendo de la caja general de protección, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
c) Es la parte de la instalación de enlace que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.

SOLUCIONES TEST 34 REBT

1 C REBT Art. 6
2 A ITC-BT 25
3 B ITC-BT 45
4 C ITC-BT 27
5 A ITC-BT 22
6 A ITC-BT 04
7 C ITC-BT 26
8 B ITC-BT 25
9 B ITC-BT 01
10 C ITC-BT 44
11 C ITC-BT 05
12 B ITC-BT 26
13 A ITC-BT 23
14 B REBT Art. 20
15 C ITC-BT 16
16 B ITC-BT 31
17 A ITC-BT 04
18 B ITC-BT 20
19 C ITC-BT 36
20 A ITC-BT 17
21 B Artic. REBT
22 C ITC-BT 10
23 B ITC-BT 40
24 C ITC-BT 43
25 C ITC-BT 08
26 C ITC-BT 16
27 C ITC-BT 23
28 C ITC-BT 17
29 B ITC-BT 18
30 C ITC-BT 15


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 12