Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 12
 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

16 Abr 2014, 15:04

TEST 45 REBT

1 Indíquese la previsión de carga mínima de un edificio de oficinas con 20 oficinas de 60 m2 y 30 oficinas de 30 m2.

a) 210.000 W.
b) 300.000 W.
c) 223.500 W.


2 ¿Qué cajas de protección y medida se pueden instalar?

a) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
b) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora aunque no hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
c) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por el instalador autorizado.


3 ¿Qué se entiende por dispositivo de entrada de un sistema domótico?

a) Sensor, mando a distancia, teclado u otro que toma la información del actuador.
b) Sensor, mando a distancia, teclado u otro que no envía información al nodo.
c) Sensor, mando a distancia, teclado u otro dispositivo que envía información al nodo.


4 ¿Cuál será la longitud máxima de los cables de conexión de un barco de recreo?

a) 25 m.
b) 52 m.
c) 25 cm.


5 ¿Cómo se realizará la instalación empotrada de un interruptor en una vivienda?

a) No existen prescripciones para este tipo de instalación.
b) Con cajas metálicas no puestas a tierra y sin aislamiento interior.
c) Utilizando cajas especiales para su empotramiento.


6 Para la protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema IT pueden utilizarse los dispositivos de protección siguientes:

a) Fusibles, interruptores automáticos o dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
b) Controladores permanentes de aislamiento.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


7 ¿En qué consiste la protección contra contactos directos mediante barreras o envolventes?

a) Situar las partes activas en el interior de una envolvente o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXD.
b) Situar las partes activas en el interior de una envolvente o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB.
c) Situar las partes activas en el interior de una envolvente o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP 4X.


8 ¿Cuándo es obligatorio ubicar los contadores concentrados en un local?

a) Cuando el número de contadores a instalar sea inferior a 16.
b) Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16.
c) Cuando el número de contadores a instalar sea igual a 16.


9 ¿A qué altura se colocarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos de una vivienda?

a) Entre 1,4 m y 1,8 m medidos desde el nivel del suelo.
b) Entre 1 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.
c) Entre 1,4 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.


10 De las siguientes, ¿qué condiciones deberán cumplir las fuentes de alimentación para los servicios de seguridad, con excepción de los equipos autónomos?

a) Se instalarán en emplazamiento apropiado y accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.
b) Se instalarán en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


11 ¿Cómo se realizará la separación física entre los conductores de un circuito a muy baja tensión de seguridad y los de un circuito de baja tensión?

a) Mediante la separación física de los conductores.
b) En un agrupamiento de circuitos a tensiones diferentes bajo un tubo los conductores MBTS estarán aislados para la tensión más alta presente en el tubo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


12 ¿Cuál es el número máximo de circuitos que pueden conectarse a un diferencial en la instalación eléctrica de una vivienda?

a) Cuando el circuito C4 no está desdoblado pueden conectarse 5 circuitos.
b) Cuando el circuito C4 está desdoblado pueden conectarse 7 circuitos.
c) Ambas respuestas son correctas.


13 ¿Dónde termina la instalación de enlace?

a) En la caja general de protección.
b) En la centralización de contadores.
c) En los dispositivos generales de mando y protección.


14 ¿Cuándo se considerará local afecto a un servicio eléctrico el recinto donde está instalado el equipo eléctrico de accionamiento de una escalera mecánica?

a) Siempre.
b) Cuando sus dimensiones permitan penetrar en él.
c) Nunca.


15 ¿Qué es una instalación a tensión especial?

a) Es la que su tensión nominal es superior a 750 V de valor eficaz en corriente alterna o 500 V de valor medio aritmético en corriente continua.
b) Es la que su tensión nominal es superior a 500 V de valor eficaz en corriente alterna o 750 V de valor medio aritmético en corriente continua.
c) Es la que su tensión nominal es superior a 500 V de valor medio aritmético en corriente continua o 750 V de valor eficaz en corriente alterna.


16 ¿Cuál de los siguientes dispositivos son admitidos para la desconexión de la fuente de alimentación de energía en una instalación eléctrica?

a) Los seccionadores.
b) Los interruptores con separaciones de contactos menores de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente.
c) Los bornes de conexión, en cualquier caso.


17 ¿Dónde tendrá validez el certificado de cualificación individual en baja tensión?

a) Tendrá validez en todo el territorio español.
b) Tendrá validez sólo en la Comunidad Autónoma que lo expida.
c) Tendrá validez sólo en la provincia que lo expida.


18 ¿Cómo se dimensionarán los conductores de conexión que alimentan a un sólo motor?

a) Deberán estar dimensionados para una intensidad del 1,25% de la intensidad a plena carga del motor.
b) Deberán estar dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.
c) Deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.


19 ¿Es obligatoria la instalación de paradas de emergencia en la instalación de aparatos de elevación y transporte?

a) Cada aparato de elevación o transporte debe tener un único mecanismo de parada de emergencia con independencia del número de puestos de mando de movimiento.
b) Cada aparato de elevación o transporte debe tener uno o más mecanismos de parada de emergencia en todos los puestos de mando de movimiento.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


20 ¿Cuál es el objetivo general del alumbrado de emergencia?

a) Garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
b) Permitir la continuidad de las actividades normales.
c) Asegurar, en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.


21 ¿Cómo se hará la puesta a tierra de una instalación de alumbrado exterior?

a) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 2 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
b) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
c) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra en el primero y en el último soporte de cada línea.


22 ¿En cuál de los siguientes casos es obligatorio un circuito adicional del tipo C2?

a) Cuando la superficie útil de la vivienda es superior a 160 m2.
b) Cuando el número de tomas pertenecientes a dicho circuito es superior a 20.
c) Ambas respuestas son correctas.


23 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos en canalizaciones superficiales fijas de una instalación receptora.

a) 2.
b) 3.
c) 4.


24 En la instalación de un puerto para barcos de recreo, ¿puede utilizarse un equipo eléctrico metido dentro de un armario con grado de protección IP24?

a) No puede utilizarse.
b) Sí puede utilizarse en cualquier caso sin condiciones adicionales.
c) Sí, cuando el armario tiene un grado de protección mínimo de IP X6 y sólo se puede abrir con una herramienta o un útil específico.


25 Cuando un motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas, ¿es exigida la protección contra la falta de tensión?

a) No es exigida, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso de arranque espontáneo del motor.
b) Es exigida siempre y cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes o perjudicar al motor.
c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.


26 ¿Qué se entiende por cerca eléctrica para ganado?

a) Es el aparato destinado a suministrar regularmente impulsos de tensión a la cerca a la que está conectado.
b) Es una barrera para animales que comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos, barrotes o alambradas.
c) Es una barrera para animales que comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos aislados, barrotes aislados o alambradas aisladas.


27 ¿Pueden instalarse luminarias en el volumen 1 de una piscina pequeña?

a) Si, cuando están a más de 1,25 m del volumen 0 y protegidas por un dispositivo de corte diferencial como máximo de 30 mA, son clase II y AG 2.
b) No se admite su instalación en dicho volumen.
c) Se admite su instalación si cumplen con la norma UNE-EN 60958-2-18.


28 ¿Qué características tendrán los sistemas de conducción de cables de una línea general de alimentación en relación con la seguridad contra incendios de un edificio?

a) No propagadores de la llama.
b) Propagadores de la llama.
c) No tienen que cumplir ninguna condición especial.


29 En la instalación de generadores de baja tensión interconectados, ¿cuándo se realizará la conexión de un generador asíncrono con la red?

a) En cualquier momento.
b) La conexión de un generador asíncrono a la red no se realizará hasta que, accionado por una turbina o un motor, haya adquirido una velocidad entre el 90% y el 100% de la velocidad de sincronismo.
c) Cuando gire a una velocidad entre el 90% y el 101% de la velocidad de sincronismo.


30 ¿Cómo se denomina al circuito adicional de distribución interna destinado a proteger las tomas de corriente de uso general y frigorífico de una vivienda de grado de electrificación elevado?

a) C2.
b) C7.
c) C6.

SOLUCIONES TEST 45 REBT

1 C ITC-BT 10
2 A ITC-BT 13
3 C ITC-BT 51
4 A ITC-BT 42
5 C ITC-BT 26
6 C ITC-BT 24
7 B ITC-BT 24
8 B ITC-BT 16
9 C ITC-BT 17
10 C ITC-BT 28
11 C ITC-BT 36
12 C ITC-BT 25
13 C ITC-BT 12
14 B ITC-BT 32
15 B ITC-BT 37
16 A ITC-BT 19
17 A ITC-BT 03
18 B ITC-BT 47
19 B ITC-BT 32
20 C ITC-BT 28
21 B ITC-BT 09
22 C ITC-BT 25
23 A ITC-BT 21
24 C ITC-BT 42
25 A ITC-BT 47
26 B ITC-BT 39
27 A ITC-BT 31
28 A ITC-BT 14
29 B ITC-BT 40
30 B ITC-BT 25


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

17 Abr 2014, 07:25

TEST 46 REBT

1 ¿Cuál es la distancia mínima que deben guardar los cables subterráneos de distribución de baja tensión si se cruzan con otros de baja tensión?

a) 0,15 m.
b) 0,25 m.
c) 0,10 m.


2 Indíquese la clasificación que obtendrá la instalación de una vivienda que tenga un valor elevado de resistencia de tierra en relación con las protecciones adoptadas.

a) Defecto crítico.
b) Defecto grave.
c) Defecto muy grave.


3 En redes aéreas posadas sobre fachada los cables de la acometida tendrán una tensión asignada mínima de:

a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.


4 ¿Qué altura mínima debe tener una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) 2,10 m.
b) 2,20 m.
c) 2 m.


5 ¿Qué categoría ha de tener un instalador para poder efectuar la instalación de un sistema de automatización de un edificio de pública concurrencia?

a) Especialista.
b) Básica.
c) Puede hacerla un instalador con categoría básica con autorización especial.


6 ¿Cuál es el nombre que se da al contacto de personas con partes que se han puesto bajo tensión por un fallo de aislamiento?

a) Contacto accidental.
b) Contacto directo.
c) Contacto indirecto.


7 En locales con bañera, cuando se utiliza muy baja tensión de seguridad para la protección contra contactos directos, el aislamiento debe ser capaz de soportar durante 1 minuto una tensión de ensayo de:

a) 600 V valor eficaz en alterna.
b) 500 V valor eficaz en alterna.
c) 300 V valor eficaz en alterna.


8 De las siguientes canalizaciones, ¿cuál se puede utilizar como toma de tierra?

a) Canalizaciones de agua, previa autorización.
b) Canalizaciones de calefacción.
c) Ninguna de ellas.


9 ¿Qué se entiende por instalación de enlace?

a) Es la que comienza en el final de la acometida y termina en los dispositivos generales de mando y protección.
b) Es la que une la caja general de protección con el interruptor de control de potencia.
c) Es la que comienza en el final de la acometida y termina en los dispositivos individuales de mando y protección.


10 ¿Cuál es la sección interior mínima de un tubo en montaje superficial por el que van ocho conductores?

a) 32 mm.
b) 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 3 veces la sección ocupada por los conductores.


11 ¿Cuáles de las siguientes sustancias están presentes en un emplazamiento de clase I de un local con riesgo de incendio o explosión?

a) Fibras inflamables.
b) Polvo inflamable excluyendo explosivos.
c) Gases, vapores o nieblas, que pueden crear atmósferas explosivas o inflamables.


12 Para la protección contra contactos indirectos en locales no conductores, ¿qué condiciones de aislamiento tendrán los elementos conductores?

a) Soportar una tensión de ensayo de 2.000 V y corrientes de fuga superior a 1 mA.
b) Soportar una tensión de ensayo de 2.000 V y corrientes de fuga no superior a 1mA.
c) Soportar una tensión de ensayo de 2.500 V y corrientes de fuga no superior a 1 mA.


13 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad, la tensión nominal en corriente continua:

a) No superará 50 V.
b) No superará 75 V.
c) No superará 24 V.


14 ¿Qué valor tienen respectivamente, la potencia activa y la potencia aparente de una instalación que tiene un factor de potencia de 0,8 y una potencia reactiva de 600 kVAR?

a) 800 kW y 1.000 kVA.
b) 600 kW y 800 kVA.
c) 600 kW y 750 kVA.


15 ¿A partir de qué potencia prevista se hace necesario un proyecto para la ejecución de una industria?

a) 15 kW.
b) 20 kW.
c) 21 kW.


16 Indíquese las medidas de protección necesarias en instalaciones eléctricas de quirófanos.

a) Transformador de aislamiento en los equipos en los que una interrupción puede poner en peligro la vida del paciente.
b) Diferencial de clase A en los equipos en los que una interrupción no pone en peligro la vida del paciente.
c) Ambas respuestas son correctas.


17 ¿Con qué color identificamos al conductor de protección?

a) Azul claro.
b) Verde-amarillo.
c) Marrón.


18 ¿Cuándo deberá efectuarse la conexión de un generador síncrono en paralelo con la red de distribución pública?

a) Deberá efectuarse cuando la diferencia de tensiones sea de ± 9%.
b) Deberá efectuarse cuando la diferencia de frecuencia sea de ± 0,1 Hz.
c) Ninguna respuesta es correcta.


19 La interconexión de centrales generadoras a las redes de baja tensión de 3x400/230 V será admisible cuando la suma de las potencias nominales de los generadores no exceda de:

a) 60 kVA.
b) 90 kVA.
c) 100 kVA.


20 ¿Qué condición se cumplirá, entre otras, cuando una línea eléctrica de baja tensión vaya en el mismo apoyo que una de alta tensión?

a) Los conductores de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN e irán debajo de los de baja tensión.
b) Los conductores de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN e irán encima de los de baja tensión.
c) No está permitido en ningún caso.


21 ¿Cuál es la tasa máxima de armónicos de orden 3 que puede producir un generador de baja tensión?

a) 4/n.
b) 25/n.
c) 5.


22 ¿A qué altura mínima desde el nivel del suelo se instalarán los dispositivos generales e individuales de mando y de protección de una lencería?

a) 1 m.
b) 1,10 m.
c) 1,4 m.


23 ¿Qué instalaciones de las siguientes deberán pasar inspección periódica cada 5 años?

a) Locales mojados con potencia instalada de 24 kW.
b) Garajes de 4 plazas.
c) Quirófanos y salas de intervención con potencia instalada de 5 kW.


24 ¿Qué nombre tiene el valor de la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra?

a) Corriente de defecto a tierra.
b) Corriente de falta.
c) Corriente de puesta a tierra.


25 ¿Cuál será la previsión de cargas para un garaje de 800 m2 con ventilación natural en un edificio de viviendas?

a) 16.000 W.
b) 5.750 W.
c) 8.000 W.


26 Señálese la distancia mínima entre un empalme de un cable de una red de distribución subterránea de baja tensión y la junta de una canalización de agua:

a) 1 m.
b) 1,5 m.
c) 2 m.


27 Cuando en una instalación eléctrica utilizamos rodapiés ranurados debemos situar el conductor aislado más bajo por encima del suelo como mínimo a:

a) 1 cm.
b) 2 cm.
c) 1,5 cm.


28 ¿Cuál es la sección mínima de los cables utilizados en las conexiones de receptores móviles?

a) 1,5 mm2.
b) 1 mm2.
c) 0,5 mm2.


29 En una instalación eléctrica de un local con ducha, sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 estará delimitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de:

a) 0,10 m alrededor del rociador.
b) 0,9 m alrededor del rociador.
c) 0,6 m alrededor del rociador.


30 ¿Cómo se llama el esquema en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un sólo conductor en una parte del esquema de una red de distribución de baja tensión?

a) TN-C-S.
b) TN-S.
c) TN-C


SOLUCIONES TEST 46 REBT

1 C ITC-BT 07
2 B ITC-BT 05
3 C ITC-BT 11
4 C ITC-BT 07
5 A ITC-BT 03
6 C ITC-BT 01
7 B ITC-BT 27
8 C ITC-BT 18
9 A ITC-BT 12
10 B ITC-BT 21
11 C ITC-BT 29
12 B ITC-BT 24
13 B ITC-BT 36
14 A Electrotecnia
15 B ITC-BT 04
16 C ITC-BT 38
17 B ITC-BT 19
18 B ITC-BT 40
19 C ITC-BT 40
20 B ITC-BT 06
21 C ITC-BT 40
22 A ITC-BT 17
23 C ITC-BT 05
24 C ITC-BT 01
25 C ITC-BT 10
26 A ITC-BT 07
27 C ITC-BT 20
28 C ITC-BT 43
29 C ITC-BT 27
30 A ITC-BT 08


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

17 Abr 2014, 13:44

TEST 47 REBT

1 La protección contra contactos directos de una tintorería:

a) Consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra los contactos con las partes no activas de los materiales eléctricos.
b) Se considera hecha con un dispositivo de corriente diferencial residual de 10 mA.
c) La utilización de un dispositivo de corriente diferencial residual de 10 mA complementa al resto de medidas contra contactos directos descritas por el REBT.


2 En la medida de la resistencia de tierra y de los conductores de protección de las masas de una vivienda, se obtiene un valor de 900 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente diferencial residual máxima del interruptor diferencial? (Considérese que la tensión límite convencional es de 24 V).

a) 10 mA.
b) 30 mA.
c) No se puede tener una resistencia de tierra de ese valor en este caso.


3 Indíquese qué intensidad máxima podrá soportar un cable multipolar para alimentar el cuadro de un motor trifásico con neutro y protección, si el cable es de cobre rígido de 35 mm2 de 0,6/1 kV y está aislado con EPR, instalado al aire libre (distancia a la pared no inferior a 0,3 veces el diámetro del cable) y a una temperatura ambiente de 40 ºC.

a) 137 A.
b) 158 A.
c) 144 A.


4 Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

a) Sobrecargas.
b) Cortocircuitos y descargas atmosféricas.
c) Ambas respuestas son correctas.


5 ¿Qué iluminancia horizontal mínima debe proporcionar el alumbrado de evacuación de un estadio deportivo en el eje de los pasos principales?

a) 5 lux a nivel del suelo.
b) 1 lux a un metro del suelo.
c) 1 lux a nivel del suelo.


6 ¿Quién determinará el lugar de instalación de la caja general de protección?

a) El propietario.
b) La empresa suministradora.
c) De común acuerdo entre el propietario y la empresa suministradora.
7 ¿Cómo debe ir protegido el cable en el paso de una acometida subterránea a aérea?

a) Hasta una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo.
b) Hasta una altura máxima de 2,5 m sobre el nivel del suelo.
c) Todo el recorrido hasta llegar a la caja general de protección.


8 Distancia mínima vertical entre una línea de distribución aérea de baja tensión y una línea de alta tensión que se cruzan. Debe tenerse en cuenta que la línea de alta tensión es de 30 kV y que las distancias L1 y L2, son 15 y 20 m respectivamente.

a) 3,15 m.
b) 2,80 m.
c) Ninguna de ellas es correcta.


9 ¿Dónde podría efectuarse el cruce de una línea aérea de baja tensión con otra de alta tensión?

a) En la proximidad del apoyo de la línea de baja tensión.
b) Como regla general, por debajo de la línea de alta tensión.
c) En la proximidad del apoyo de la línea de alta tensión.


10 ¿Qué dimensión mínima tendrá la puerta de acceso al cuarto de contadores de un local con riesgo de incendio o explosión?

a) 0,70 x 2,30 m.
b) 0,70 x 2 m.
c) 0,80 x 2 m.


11 En una instalación eléctrica de alumbrado exterior, las partes metálicas de las luminarias:

a) Deberán conectarse siempre al punto de puesta a tierra del soporte si son de doble aislamiento.
b) No es necesaria su conexión al punto de puesta a tierra del soporte cuando además no son accesibles al público en general si son de doble aislamiento.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


12 ¿Qué ventilación deberá tener una galería visitable de 2.000 m3 por la que discurre una red subterránea?

a) Ventiladores que proporcionen 15.000 m3/h.
b) Ventiladores que proporcionen 12.000 m3/h.
c) Ventiladores que proporcionen 12.500 m3/h.


13 Los conductores o cables destinados a transmitir señales de la instalación domótica de una vivienda:

a) Podrán discurrir por el mismo tubo que los conductores de baja tensión sin condición alguna.
b) Cuando los cables destinados a la transmisión de señales específicas de un sistema domótico discurran por la misma canalización que los de baja tensión, el nivel de aislamiento de los cables del circuito de señal será equivalente al de los circuitos de baja tensión adyacentes, bien en un único o en varios aislamientos.
c) Podrán discurrir por el mismo tubo que otro circuito de baja tensión pero no estarán aislados para la tensión asignada más elevada de los circuitos contenidos en el tubo, siempre que el fabricante del sistema domótico lo permita en las especificaciones técnicas.


14 En la instalación eléctrica de un taller de reparación de vehículos, ¿cuánto hay que reducir la intensidad máxima admisible de los conductores con respecto a una instalación convencional?

a) Debe reducirse en un 1,5%.
b) Se aplicará un factor de corrección de 0,15.
c) Se aplicará un factor de corrección de 0,85.


15 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de cobre, tetrapolar, de 70 mm2 de sección y con aislamiento de XLPE, tensión asignada de 0,6/1 kV, instalado bajo tubo flexible en montaje fijo en superficie a la temperatura de 20 ºC.

a) 201,78 A.
b) No está permitido el tubo flexible para montaje fijo en superficie.
c) 171 A.


16 Un cuarto de centralización de contadores:

a) Deberá disponer de sumidero de desagüe cuando esté en planta baja.
b) Deberá disponer de sumidero de desagüe cuando el local sea húmedo.
c) Deberá disponer de sumidero de desagüe cuando la cota del suelo sea igual a la de los pasillos o locales colindantes.


17 ¿Cuál es el coeficiente utilizado para conocer la tracción máxima admisible en los conductores de una línea de distribución aérea?

a) 3,5.
b) 2,5.
c) 4.


18 Indíquese la previsión de cargas mínima para un edificio de 15 viviendas de 155 m2 cada una.

a) 109.480 W.
b) 64.975 W.
c) 68.425 W.


19 ¿Qué intensidad máxima admitirá un cable tripolar de aluminio de 70 mm2 con aislamiento tipo XLPE 0,6/1 kV de una red de distribución subterránea en instalación enterrada bajo tubo, si el terreno tiene una resistividad térmica de 2 K x m/W y está a una profundidad de 0,4 m?

a) 131,7 A.
b) 164,6 A.
c) 127,9 A.


20 De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión la instalación de un teatro público:

a) Deberá revisarse con una periodicidad anual.
b) No es obligatorio que disponga de un suministro de socorro.
c) Deberá disponer de un alumbrado de emergencia.


21 Un cable trenzado en haz de una red de distribución aérea en instalación posada sin neutro fiador, realizada con conductores de fase de aluminio de 150 mm2 y aislamiento de XLPE, se instala junto a otro cable igual a una distancia de 5 cm a una temperatura ambiente de 30 ºC, ¿cuál será la intensidad máxima admisible?

a) 304,7 A.
b) 271,1 A.
c) No está permitida esta distancia de separación entre dos líneas de baja tensión.


22 En una instalación interior, ¿a qué distancia mínima se mantendrán una canalización eléctrica de otra no eléctrica?

a) 5 cm.
b) 3 cm.
c) 4 cm.


23 En una red de distribución subterránea de alumbrado exterior:

a) La instalación se considera bien realizada si el factor de potencia de cada punto de luz es 0,85.
b) El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser utilizado por otro circuito.
c) Las conexiones de los circuitos de tierra deberán realizarse con soldadura únicamente.


24 ¿A partir de qué potencia las nuevas instalaciones eléctricas de establecimientos comerciales no considerados locales de pública concurrencia necesitan la aprobación previa de proyecto por el Órgano territorial correspondiente?

a) Cuando la potencia instalada sea superior a 50 kW por cada caja general de protección.
b) Cuando la potencia instalada sea superior a 100 kW por cada caja general de protección.
c) Se exige la aprobación previa de proyecto en todo caso.


25 Los aparatos para soldadura eléctrica por arco:

a) Llevarán un dispositivo de protección contra sobrecargas regulado, como mínimo, al 200% de la intensidad nominal de la instalación eléctrica del local donde esté instalado.
b) Tendrán la superficie exterior de los porta-electrodos manuales completamente aislados.
c) Cuando se utilicen en locales muy conductores, se recomienda que sean de clase II.


26 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?

a) Corriente de contacto.
b) Corriente de defecto.
c) Contacto indirecto.


27 Señálese la sección de la línea de alimentación para un motor trifásico de elevación y de corriente alterna que en su placa de características indica: 230/400 V, P= 10 CV, rendimiento= 85%. Teniendo en cuenta que la máxima caída de tensión permitida es del 5%, la longitud de dicha línea es de 100 m y que la línea está formada por cables unipolares de cobre aislados a 0,6/1 kV con etileno propileno bajo tubo empotrado en pared de mampostería. Factor de potencia de 0,85, tensión de alimentación de 400 V y temperatura ambiente de 40 ºC.

a) 4 mm2.
b) 1,5 mm2.
c) 2,5 mm2.


28 La potencia de los generadores eólicos con respecto a la potencia de cortocircuito en el punto de conexión a la red de distribución pública no será superior al:

a) 5%.
b) 3%.
c) 2%.


29 ¿Cuál es la potencia a considerar para un edificio de oficinas con una superficie total de 12.000 m2 repartidos en dos plantas en el que hay 400 oficinas de 25 m2?

a) 1.200 kW.
b) 1.000.000 W.
c) 1.380 kW.


30 En la instalación eléctrica de un centro de enseñanza con una ocupación prevista de 300 personas hay dos instalaciones, una con tensión nominal de 230 V y otra de 400 V bajo un mismo tubo, entonces:

a) El centro de enseñanza deberá disponer de suministro de socorro.
b) No se podrá utilizar un conductor de protección común para estas dos instalaciones.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


SOLUCIONES TEST 47 REBT

1 C ITC-BT 24
2 A ITC-BT 24
3 A UNE 20.460-5-523
4 C ITC-BT 22
5 C ITC-BT 28
6 C ITC-BT 13
7 A ITC-BT 11
8 C ITC-BT 06
9 B ITC-BT 06
10 B ITC-BT 16
11 B ITC-BT 09
12 B ITC-BT 07
13 B ITC-BT 51
14 C ITC-BT 29
15 B ITC-BT 21
16 C ITC-BT 16
17 B ITC-BT 06
18 C ITC-BT 10
19 A ITC-BT 07
20 C ITC-BT 28
21 C ITC-BT 06
22 B ITC-BT 20
23 B ITC-BT 09
24 B ITC-BT 04
25 B ITC-BT 45
26 A ITC-BT 01
27 A UNE 20.460-5-523
28 A ITC-BT 40
29 C ITC-BT 10
30 B ITC-BT 19


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

18 Abr 2014, 07:14

TEST 48 REBT

1 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio destinado principalmente a viviendas si está protegido contra la corrosión y protegido mecánicamente, siendo la sección del conductor de fase de 16 mm2:

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) Ninguna de las anteriores.


2 ¿Cuál es la sección mínima del neutro en una red de distribución aérea de baja tensión con cuatro conductores de cobre si la sección del conductor de fase es de 50 mm2?

a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


3 ¿Cuántos operarios cualificados como máximo podrá contratar una persona que posea el certificado de cualificación individual?

a) 12.
b) 10.
c) Todos los que quiera.


4 Para un garaje de 300 m2 con ventilación natural instalado en un edificio de viviendas, se debe prever una potencia mínima de:

a) 3.000 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.


5 ¿Qué debe existir de forma obligatoria en quirófanos y salas de intervención según el REBT?

a) Un control de operaciones.
b) Un libro de mantenimiento.
c) Ninguna de ellas es correcta.


6 Para un edificio de 45 viviendas, ¿qué coeficiente de simultaneidad se aplicará?

a) 25.
b) 26,7.
c) 27,3.


7 ¿A partir de qué valor deberá actuar la protección de mínima tensión de un generador en paralelo con la red de distribución pública?

a) A partir del 110% del valor de tensión asignado.
b) A partir del 85% del valor de tensión asignado.
c) A partir del 50% del valor de tensión asignado.


8 Calcúlese la sección necesaria para alimentar el cuadro de mando y de control de un motor trifásico de 60 CV, 230/400 V, y factor de potencia de 0,62. La alimentación se realiza a 400 V con cables unipolares de cobre dispuestos en capa única en bandeja perforada, aislamiento de PVC con tensión asignada 0,6/1 kV. La caída de tensión máxima admisible es del 2,5%, la longitud de la línea 90 m y la temperatura ambiente es de 40 ºC.

a) 25 mm2.
b) 35 mm2.
c) 50 mm2.


9 ¿Cuál es la potencia máxima permitida por el circuito de automatización (C11) en la instalación eléctrica de una chalet?

a) 2.500 W.
b) 2.300 W.
c) 2.400 W.


10 ¿Qué potencia prevista por toma debe tener el circuito destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo de una instalación eléctrica de una vivienda?

a) 4.600 W.
b) 3.450 W.
c) 5.400 W.


11 Los receptores de tensión asignada única, ¿qué margen de funcionamiento en relación con dicha tensión asignada pueden tener?

a) Diez voltios hacia arriba y diez voltios hacia abajo.
b) El especificado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento.
c) La tensión estará dentro de los límites de variación admitidos por el Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.


12 ¿Cuál es la potencia mínima a prever para una vivienda con grado de electrificación básico?

a) 5.750 W.
b) 9.200 W.
c) 3.450 W.


13 ¿Qué cables se pueden utilizar para la instalación de una línea general de alimentación?

a) Unipolares.
b) Multipolares.
c) Unipolares o multipolares.


14 ¿Es admitido para la protección contra cortocircuitos, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras el dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados?

a) Sí.
b) No.
c) Sólo si tiene además protección diferencial asociada.


15 ¿Cuál es el poder de corte mínimo que debe tener un interruptor general automático?

a) 3.000 A.
b) 6.000 A.
c) 4.500 A.


16 En la protección contra contactos indirectos, ¿qué sistemas de protección se pueden utilizar en un esquema IT?

a) Controladores permanentes de aislamiento.
b) Dispositivos de corte por corriente diferencial-residual.
c) Los dos anteriores son válidos.


17 Las instalaciones receptoras que tengan un factor de potencia inferior a la unidad, ¿cómo podrán ser corregidas?

a) Por la totalidad de la instalación, con una batería automática que asegure que la variación del factor de potencia es mayor del ± 10% del valor medio.
b) Por cada receptor, asegurándose de que el interruptor automático debe cortar la alimentación del receptor y del condensador de forma simultánea.
c) Por grupo de receptores, con una batería automática que asegure que la variación del factor de potencia es mayor del ± 10% del valor medio.


18 ¿Qué dimensiones mínimas tendrá el conducto para la instalación de una línea general de alimentación que discurre verticalmente?

a) 50 x 50 cm.
b) No existe medida mínima.
c) 30 x 30 cm.


19 ¿Cuál es el grado de electrificación previsto en una vivienda con calefacción eléctrica?

a) Medio.
b) Básico.
c) Elevado.


20 ¿Cuál es el objeto del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?

a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
b) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


21 En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas”, se podrá:

a) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
b) Utilizar conductor aislado de tensión asignada 450/750 V.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


22 El número mínimo de tomas de corriente de uso general en un salón de 25 m2 de una vivienda, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión será de:

a) 3.
b) 4.
c) 5.


23 La derivación individual para un local comercial en un edificio de viviendas:

a) Tendrá una caída de tensión máxima del 0,5% en el caso de contadores concentrados en un único punto.
b) Se instalará por un tubo de 32 mm. de diámetro mínimo.
c) Si el local no tiene definida la partición, se instalará un tubo por cada 80 m2 de superficie del local.


24 Si un conductor desnudo de una línea de distribución aérea pasa por el lateral de una ventana de un edificio, ¿qué distancia mínima deberá guardar respecto a esta?

a) 1,5 m.
b) 1 m.
c) 0,5 m.


25 ¿Dónde se instalarán los fusibles de protección de cada derivación individual?

a) Antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al contador.
b) Después del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al contador.
c) Antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase y neutro que van al contador.


26 ¿Cuál es la sección interior mínima de un tubo aéreo por el que van seis conductores?

a) 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
b) 4 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 3 veces la sección ocupada por los conductores.


27 ¿Cuántos diferenciales tendrá, como mínimo, el cuadro de protección de una vivienda con una potencia instalada de folio radiante de 8.000 W y con previsión de instalación de aire acondicionado?

a) 2.
b) 3.
c) 4.


28 La configuración de los circuitos en el método de referencia A2 para instalaciones interiores es:

a) Un cable de dos o tres conductores en conducto en una pared térmicamente aislante.
b) Dos conductores aislados o dos cables unipolares en conducto en una pared térmicamente aislante.
c) Tres cables unipolares o un cable de tres conductores en conducto en una pared térmicamente aislante.


29 En una instalación generadora aislada que alimenta exclusivamente a una instalación receptora, ¿cómo debe hacerse la puesta a tierra del neutro y de las masas?

a) Conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT 08.
b) Conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT 09.
c) Conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT 80.


30 ¿Cómo se define la puesta a tierra de una instalación?

a) La puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna de una parte conductora no perteneciente al circuito eléctrico mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
b) La puesta a tierra es la unión eléctrica directa, con fusibles o protección de una parte conductora no perteneciente al circuito eléctrico mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



SOLUCIONES TEST 48 REBT

1 A ITC-BT 18
2 C ITC-BT 06
3 B ITC-BT 03
4 C ITC-BT 10
5 B ITC-BT 38
6 C ITC-BT 10
7 B ITC-BT 40
8 C UNE 20.460-5-523
9 B ITC-BT 25
10 B ITC-BT 25
11 C ITC-BT 43
12 A ITC-BT 10
13 A ITC-BT 14
14 A ITC-BT 22
15 C ITC-BT 17
16 C ITC-BT 24
17 B ITC-BT 43
18 C ITC-BT 14
19 C ITC-BT 10
20 C REBT Art. 1
21 C ITC-BT 21
22 C ITC-BT 25
23 B ITC-BT 15
24 B ITC-BT 06
25 A ITC-BT 16
26 B ITC-BT 21
27 C ITC-BT 25
28 A UNE 20.460-5-523
29 A ITC-BT 40
30 A ITC-BT 18


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

18 Abr 2014, 16:32

TEST 49 REBT

1 Una luminaria que no se suministra completamente montada, ¿debe cumplir la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (89/336 CEE)?

a) Sí, pero además deberá cumplir la Directiva de Baja Tensión (73/23/CEE) y los requisitos exigidos en el REBT a los receptores, que no sustituirán ni anularán a las dos Directivas mencionadas.
b) No, dicha Directiva es para los receptores que se suministran completamente montados.
c) Sí, dicha Directiva es la única que debe cumplir la luminaria en cuestión.


2 ¿Qué partes se conectarán a la conexión equipotencial suplementaria de una fuente?

a) Todas las partes conductoras accesibles de tamaño apreciable.
b) Todas las partes conductoras accesibles sin excepción.
c) Todas las partes conductoras accesibles y no accesibles.


3 ¿Qué es un defecto muy grave en una instalación eléctrica?

a) Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que no constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes.
b) Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes.
c) Es el que puede reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.


4 ¿Qué trámite tendrá que realizar un instalador autorizado que desee realizar una actividad en una Comunidad Autónoma distinta de aquélla que le concedió el certificado?

a) Comunicarlo al ayuntamiento correspondiente, aportando copia legal de dicho certificado.
b) Comunicarlo al Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, aportando copia legal de dicho certificado.
c) No puede realizar actividades en una Comunidad Autónoma distinta de aquélla que le concedió el certificado.


5 Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas previamente a su puesta en servicio:

a) Siguiendo la metodología de la norma UNE 20460-6-61.
b) Siguiendo la metodología de la norma UNE 20640-6-61.
c) Nunca se verifican.


6 ¿Qué se entiende por instalación eléctrica temporal?

a) Es una instalación eléctrica destinada a ser montada y desmontada al mismo tiempo que la exposición, muestra, stand, etc, con la que está asociada.
b) Es una instalación eléctrica no destinada a ser montada y desmontada al mismo tiempo que la exposición, muestra, stand, etc, con la que está asociada.
c) Es una unidad o parte de ella situada en interior o exterior diseñada o concebida para su fácil instalación, retiro y transporte. Se incluyen las unidades móviles y portátiles.


7 ¿Cuál es la potencia aparente mínima en VA para el cálculo de las líneas de alimentación a las lámparas de descarga de alumbrado exterior?

a) 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas de descarga.
b) 1,6 veces la potencia en vatios de las lámparas de descarga.
c) 1,8 veces la potencia en VA de las lámparas de descarga.


8 ¿Cómo se realizará la separación física entre los conductores de un circuito a muy baja tensión de seguridad y los de un circuito de baja tensión?

a) Mediante la separación física de los conductores.
b) En un agrupamiento de circuitos a tensiones diferentes bajo un tubo los conductores MBTS estarán aislados para la tensión más alta presente en el tubo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


9 ¿Pueden utilizarse las disposiciones de puesta a tierra por razones de protección y por razones funcionales a la vez?

a) Sí.
b) No, nunca.
c) No, excepto en locales con riesgo de incendio o explosión.


10 ¿Qué norma recoge las reglas para establecer zonas en emplazamientos de Clase II?

a) UNE-EN 60079-10.
b) UNE 60079-10.
c) CEI 61241-3.


11 ¿Cuál es el origen de la instalación interior?

a) Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos interiores.
b) La caja general de protección.
c) La caja para el interruptor de control de potencia.


12 ¿Cuándo es obligatorio ubicar los contadores concentrados en un local?

a) Cuando el número de contadores a instalar sea inferior a 16.
b) Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16.
c) Cuando el número de contadores a instalar sea igual a 16.


13 La resistencia de aislamiento mínima que debe tener una instalación con tensión nominal de 230 V será mayor o igual a 0,5 M? cuando la longitud de los conductores es:

a) Inferior a 100 m.
b) Superior a 100 m.
c) Inferior a 200 m.


14 ¿Qué grado de protección mínimo tendrá un equipo de filtrado instalado en el volumen 1 de una piscina cuando la tapa del registro donde está instalado está abierta?

a) IP X5.
b) IP X4 para piscinas interiores que no se limpian con chorros de agua.
c) IP XXB si es fijo, está especialmente diseñado para ser utilizado en piscinas y alimentado en baja tensión que no es MBTS.


15 ¿Cómo se denomina al defecto que no supone peligro para las personas o los bienes?

a) Defecto leve.
b) Defecto grave.
c) Defecto muy grave.


16 ¿Cada cuanto tiempo serán objeto de inspección periódica las instalaciones eléctricas en los quirófanos?

a) Cada 10 años.
b) Cada 5 años.
c) No necesitan nunca inspección periódica.


17 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de:

a) 5 kg.
b) 0,5 kg.
c) No está permitido suspender luminarias de los cables.


18 ¿Qué características tendrán los cables de una instalación a tensión especial?

a) Los cables a emplear en instalaciones especiales serán de tensión asignada mínima 450/750 V con cubierta de policloropreno o similar.
b) Para una instalación a tensión especial los cables serán de tensión nominal no inferior a 1.000 V.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


19 ¿Cuándo debe el titular de una obra en proyecto comunicar las cargas previstas en la instalación?

a) Durante la ejecución de la obra.
b) Al finalizar la obra.
c) Antes de iniciar la obra.


20 En el esquema de instalación de enlace para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar:

a) Puede utilizarse lo relativo al esquema de instalación de enlace para un sólo usuario excepto lo indicado para los fusibles de seguridad.
b) No puede utilizarse lo relativo al esquema de instalación de enlace para un sólo usuario.
c) Puede utilizarse lo relativo al esquema de instalación de enlace para un sólo usuario.


21 Los conductores a utilizar en derivaciones individuales serán:..

a) De cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares.
b) De cobre o aluminio, aislados y unipolares.
c) De cobre o aluminio, aislados y normalmente multipolares.


22 ¿Son aplicables las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 a los baños y duchas para tratamiento médico?

a) Para baños o duchas para tratamiento médico o para minusválidos pueden ser necesarios requisitos adicionales.
b) Las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 no son aplicables a los baños y duchas para tratamiento médico.
c) Sí, las prescripciones objeto de la ITC-BT 27 son aplicables a los baños y duchas para tratamiento médico, sin requisitos adicionales.


23 ¿Qué características tendrán los conductores del interior de los soportes de las luminarias de alumbrado exterior?

a) Serán de cobre o aluminio, de sección mínima 2,5 mm2 y de tensión asignada 0,6/1 kV.
b) Serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2 y de tensión asignada 450/750 V.
c) Serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2 y de tensión asignada 0,6/1 kV.


24 Cuando sea necesario abrir las envolventes destinadas a la protección contra contactos directos, esto no debe ser posible más que:

a) Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta.
b) Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por esta envolvente.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


25 ¿Cómo será el cableado externo de una lámpara que tiene la conexión a la red en su interior?

a) La tensión asignada será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V.
b) No tendrá el adecuado aislamiento eléctrico y térmico.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


26 En el caso de aparatos de elevación en lugares de edificación, ¿cómo se cumplirá el requisito de protección contra el cierre no autorizado de los interruptores en el lado de la alimentación?

a) Por bloqueo mediante llave.
b) Por bloqueo mediante candado.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


27 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos en canalizaciones superficiales fijas de una instalación receptora.

a) 2.
b) 3.
c) 4.


28 ¿Es obligatorio en una instalación a muy baja tensión de protección seguir las prescripciones de la ITC-BT 19 para identificar los conductores?

a) No es necesario.
b) Sí, pero únicamente en el caso de circuitos a muy baja tensión de protección.
c) Sí, pero únicamente en el caso de circuitos a muy baja tensión de seguridad.


29 ¿Qué es la acometida?

a) Parte de la instalación del usuario que alimenta a la caja general de protección.
b) Parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


30 El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

a) 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.
b) 50 V en local o emplazamiento conductor y 24 V en los demás casos.
c) 50 V en todos los casos.


SOLUCIONES TEST 49 REBT


1 A ITC-BT 43
2 A ITC-BT 31
3 B ITC-BT 05
4 B ITC-BT 03
5 A ITC-BT 05
6 A ITC-BT 34
7 A ITC-BT 09
8 C ITC-BT 36
9 A ITC-BT 18
10 C ITC-BT 29
11 A ITC-BT 17
12 B ITC-BT 16
13 A ITC-BT 19
14 C ITC-BT 31
15 A ITC-BT 05
16 B ITC-BT 05
17 A ITC-BT 44
18 B ITC-BT 37
19 C Artic. REB
20 C ITC-BT 12
21 A ITC-BT 15
22 A ITC-BT 27
23 C ITC-BT 09
24 C ITC-BT 24
25 C ITC-BT 44
26 C ITC-BT 32
27 A ITC-BT 21
28 A ITC-BT 36
29 B ITC-BT 11
30 A ITC-BT 18


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

19 Abr 2014, 07:22

TEST 50 REBT

1 ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida en un circuito de alumbrado de un taller de confección?

a) 1,5%.
b) 3%.
c) 5%.


2 ¿Cómo se llama el esquema en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un sólo conductor en una parte del esquema de una red de distribución de baja tensión?

a) TN-C-S.
b) TN-S.
c) TN-C.


3 Cada base de toma de corriente de una instalación temporal de obra, debe contar con dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada máxima de:

a) 30 mA.
b) 10 mA.
c) 300 mA.


4 ¿Qué característica tendrá el local de la centralización de 23 contadores cuando esté ubicado en un sótano y la cota del suelo sea inferior a la de los pasillos colindantes?

a) Los módulos de contadores deberán estar dentro de un armario con cerradura normalizada.
b) Deberá disponer de una bomba de achique de agua.
c) Disponer de sumidero de desagüe.


5 ¿Cuál es la sección mínima de un conductor de protección si los conductores de fase son de 25 mm2?

a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


6 ¿Cuál es el coeficiente de seguridad mínimo de los cables de acero para la colocación de luminarias suspendidas?

a) 2,5.
b) 3,5.
c) 2.


7 ¿Qué tensión de aislamiento mínima tendrán los conductores aislados instalados bajo tubo empotrado?

a) 450/750 V.
b) 300/500 V.
c) 0,6/1 kV.


8 ¿Qué distancia máxima habrá entre las abrazaderas que sujetan un tubo en montaje superficial?

a) 1 m.
b) 0,5 m.
c) 0,6 m.


9 ¿Cuántos operarios cualificados, como máximo, podrá tener una empresa que tiene en plantilla un sólo trabajador con certificado de cualificación individual?

a) Los que quiera.
b) 10.
c) 11.


10 ¿Cuál es la distancia mínima entre un empalme de una línea subterránea baja tensión y una junta de una canalización de gas?

a) 1,6 m.
b) 1,1 m.
c) 1 m.


11 En las instalaciones de derivaciones individuales, se deberá disponer de un tubo de reserva para poder atender fácilmente posibles ampliaciones cada:

a) 10 derivaciones individuales o fracción.
b) 12 derivaciones individuales o fracción.
c) 15 derivaciones individuales o fracción.


12 En condiciones normales de servicio, ¿cómo se denomina a la sobreintensidad producida por un fallo de impedancia despreciable entre dos conductores activos que presentan una diferencia de potencial?

a) Corriente de fuga.
b) Corriente de choque.
c) Corriente de cortocircuito franco.


13 ¿Qué clasificación reciben los locales de clase I en los que en condiciones normales no existe la formación de atmósfera explosiva o que, en caso de formarse dicha atmósfera sólo subsiste por espacios de tiempo muy breves?

a) Zona 2.
b) Zona 1.
c) Zona 3.


14 Los conductores de protección de instalaciones interiores, si son del mismo material que los conductores polares, tendrán una sección mínima igual a la de las fases hasta una sección de:

a) 35 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


15 ¿Cuál es la distancia mínima que deben guardar los cables subterráneos de distribución de baja tensión si se cruzan con otros de baja tensión?

a) 0,15 m.
b) 0,25 m.
c) 0,10 m.


16 ¿Cuál será la sección mínima de los cables de una centralización de contadores?

a) 10 mm2.
b) 6 mm2.
c) 4 mm2.


17 ¿Cómo deberán realizarse los empalmes de una red subterránea de alumbrado exterior?

a) En cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de la luminaria y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo.
b) En arquetas registrables.
c) Ambas respuestas son correctas siempre que se garantice la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.


18 ¿Qué denominación tiene el aislamiento que contiene un aislamiento principal y un aislamiento suplementario a la vez?

a) Aislamiento funcional.
b) Doble aislamiento.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


19 ¿Cuál es la distancia mínima entre el contorno de un cable radiante instalado en el suelo y las paredes exteriores del local?

a) 0,2 m.
b) 0,3 m.
c) 0,4 m.


20 Indíquese a partir de qué ocupación prevista es necesario instalar alumbrado de seguridad en una instalación eléctrica para una feria de muestras.

a) 300 personas.
b) 200 personas.
c) 100 personas.


21 ¿Qué colores identifican al conductor neutro y de protección de una instalación eléctrica?

a) Neutro negro. Protección verde-amarillo
b) Neutro azul claro. Protección verde-amarillo
c) Neutro verde claro. Protección azul-amarillo


22 Un conductor de tierra enterrado de cobre, protegido contra la corrosión y no protegido mecánicamente, ha de tener como mínimo una sección de:

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.

23 ¿Qué nombre tiene el valor de la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra?

a) Corriente de defecto a tierra.
b) Corriente de falta.
c) Corriente de puesta a tierra.


24 ¿Qué condición se cumplirá, entre otras, cuando una línea eléctrica de baja tensión vaya en el mismo apoyo que una de alta tensión?

a) Los conductores de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN e irán debajo de los de baja tensión.
b) Los conductores de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN e irán encima de los de baja tensión.
c) No está permitido en ningún caso.


25 ¿Qué tensión de utilización debe tener la instalación eléctrica de una vivienda?

a) 127/230 V en alimentación trifásica.
b) 230/400 V en alimentación monofásica.
c) 230 V en alimentación monofásica.


26 ¿Cuál es el valor mínimo del factor de potencia de cada punto de luz de una instalación de alumbrado exterior?

a) 0,80.
b) 0,90.
c) 0,85.


27 Las empresas distribuidoras estarán obligadas, siempre que el cliente así lo solicite, a efectuar el suministro de forma que permita el funcionamiento de cualquier receptor monofásico de potencia menor o igual a:

a) 9.200 W.
b) 14.490 W.
c) 5.750 W.


28 ¿Cuál es el tiempo mínimo de funcionamiento del alumbrado ambiente de un bar?

a) El mismo que el alumbrado de evacuación.
b) 2 horas.
c) El tiempo necesario para abandonar la actividad.


29 ¿Cada cuántas plantas se colocarán elementos cortafuegos en las derivaciones individuales dispuestas en vertical?

a) Cada 2 plantas.
b) Cada 3 plantas.
c) En todas las plantas.


30 ¿En cuál de los siguientes casos es necesario proyecto de ejecución?

a) Instalación de una piscina 6 kW.
b) Instalación de una piscina 7 kW.
c) Ambas respuestas son correctas


SOLUCIONES TEST 50 REBT

1 B ITC-BT 19
2 A ITC-BT 08
3 A ITC-BT 33
4 C ITC-BT 16
5 B ITC-BT 19
6 B ITC-BT 09
7 A ITC-BT 20
8 B ITC-BT 21
9 B ITC-BT 03
10 C ITC-BT 07
11 A ITC-BT 15
12 C ITC-BT 01
13 A ITC-BT 29
14 B ITC-BT 19
15 C ITC-BT 07
16 B ITC-BT 16
17 C ITC-BT 09
18 B ITC-BT 01
19 A ITC-BT 46
20 C ITC-BT 34
21 B ITC-BT 19
22 A ITC-BT 18
23 C ITC-BT 01
24 B ITC-BT 06
25 C ITC-BT 26
26 B ITC-BT 09
27 C ITC-BT 10
28 A ITC-BT 28
29 B ITC-BT 15
30 C ITC-BT 04


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

19 Abr 2014, 07:27

TEST 51 REBT

1 Un instalador autorizado en baja tensión, observa durante el desempeño de su actividad un peligro manifiesto en una instalación eléctrica. ¿En que plazo máximo pondrá esta circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma?

a) En 12 horas.
b) En 24 horas.
c) En 48 horas.


2 ¿Cuál es la iluminancia mínima horizontal que tiene que proporcionar el alumbrado anti-pánico de un teatro?

a) 0,5 lux en todo el espacio comprendido desde el suelo hasta el plano horizontal situado a 1 m del mismo.
b) 0,5 lux únicamente en el plano horizontal situado a 1 m del suelo.
c) 1 lux a nivel del suelo.


3 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?

a) Corriente de fuga.
b) Corriente de defecto.
c) Corriente de contacto.


4 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?

a) Corriente de contacto.
b) Corriente de defecto.
c) Contacto indirecto.


5 En la instalación eléctrica de una vivienda, ¿cuál será la sección mínima de los conductores que alimentan al circuito de aire acondicionado?

a) 6 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) Depende del consumo de cada receptor de aire acondicionado.


6 En un local con ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, ¿cómo está delimitado el volumen 1?

a) Por el plano generatriz horizontal situado de la toma de agua de la pared a un radio de 1,20 m.
b) Por el plano generatriz horizontal que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona.
c) Por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,20 m desde la toma de agua de la pared.


7 ¿Cuál es la potencia a considerar para un edificio de oficinas con una superficie total de 12.000 m2 repartidos en dos plantas en el que hay 400 oficinas de 25 m2?

a) 1.200 kW.
b) 1.000.000 W.
c) 1.380 kW.


8 ¿Necesita inspección inicial por un organismo de control para la puesta en servicio de la instalación eléctrica de un local mjado con potencia instalada superior a:

a) 10 kW.
b) 25 kW.
c) Todas.


9 ¿A partir de cuántos vehículos un garaje subterráneo deberá tener un suministro complementario de socorro?

a) Más de 100 vehículos.
b) Menos de 100 vehículos.
c) Más de 100 vehículos pero el suministro será de reserva.


10 El certificado de cualificación individual tendrá validez:

a) En la Comunidad Autónoma donde resida la persona física.
b) En todo el ámbito de la Comunidad Económica Europea.
c) En todo el territorio español.


11 La línea general de alimentación:

a) Es la que enlaza la caja general de protección y medida con la centralización de contadores.
b) Es la línea que va conectada a la salida de la caja general de protección y a la entrada de la unidad funcional de interruptor general de maniobra de la centralización de contadores.
c) Ninguna de las anteriores.


12 ¿Debe existir obligatoriamente un libro de mantenimiento en los quirófanos?

a) Sí, uno para todos los quirófanos del hospital.
b) Sí, uno por quirófano.
c) Ninguna de ellas es correcta.


13 En un edificio de viviendas de nueva construcción, ¿dónde se colocarán los puntos de puesta a tierra?

a) Siempre en los patios de luces destinados a cocinas y baños.
b) En el punto de ubicación de los dispositivos individuales de mando y protección de una de las viviendas.
c) Ninguna es correcta.


14 En una instalación de alumbrado exterior, cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a:

a) 0,80.
b) 0,90.
c) 0,85.


15 Indíquese la intensidad máxima de una red de distribución subterránea realizada con un cable tetrapolar de aluminio aislado con EPR de 35 mm2 de sección instalado en una galería visitable a 50 ºC de temperatura ambiente.

a) 100 A.
b) La temperatura ambiente máxima será de 40 ºC.
c) 90 A.


16 Los conductores o cables destinados a transmitir señales de la instalación domótica de una biblioteca con una ocupación prevista de 60 personas:

a) Podrán discurrir por el mismo tubo que otro circuito de baja tensión pero estarán aislados para la tensión asignada más elevada de los circuitos contenidos en el tubo, siempre que el fabricante lo permita en las especificaciones técnicas del sistema domótico.
b) Los cables destinados a la transmisión de señales específicas de un sistema domótico no podrán en ningún caso compartir canalización con los conductores pertenecientes a un circuito eléctrico de potencia en una biblioteca.
c) Tendrán que discurrir por canalizaciones independientes.


17 En los locales mojados:

a) Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles en cualquier caso.
b) Podrán utilizarse aparatos móviles o portátiles si están protegidos con un interruptor diferencial de 30 mA.
c) Podrán utilizarse aparatos móviles o portátiles si están alimentados por un transformador separador de circuitos o se emplean muy bajas tensiones de seguridad (MBTS).


18 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable en haz a espiral visible de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de 3 x 25 Al / 54,6 Alm mm2 de sección, en instalación tensada de una red de distribución aérea a la temperatura ambiente de 20 ºC.

a) 100 A.
b) 97 A.
c) 118 A.


19 La longitud para calcular la caída de tensión de la derivación individual se toma:

a) Desde la caja general de protección hasta el arranque de las derivaciones individuales.
b) Desde caja general de protección hasta la acometida.
c) Desde el embarrado general de la concentración de contadores hasta los dispositivos generales de mando y protección de cada abonado.


20 ¿Qué es un sistema de automatización centralizado?

a) Aquel que tiene todos los interruptores automáticos centralizados en un único cuadro de mando y de protección.
b) Aquel en el que todos sus componentes se unen a un nodo central que hace las funciones de mando y de control.
c) Aquel en el que los componentes comparten el mismo bus de comunicación y cada uno de ellos hace funciones de mando y de control.


21 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio destinado principalmente a viviendas si está protegido contra la corrosión y protegido mecánicamente, siendo la sección del conductor de fase de 50 mm2:

a) 35 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


22 El coeficiente de simultaneidad para un edificio que tiene 20 viviendas será:

a) 14,8.
b) Ninguno.
c) 13,7.


23 Calcúlese la previsión de cargas mínima de un edificio destinado principalmente a viviendas compuesto de 9 viviendas de 170 m2, 5 de básica con potencia máxima de 5.750 W, 6 de básica con potencia máxima de 7.360 W, un local comercial de 120 m2 y un garaje con ventilación forzada de 120 m2. Potencia total de los servicios generales de 7 kW.

a) 175,4 kW.
b) 137.675,4 W.
c) 136.625,4 W.


24 En la instalación eléctrica de un centro de enseñanza con una ocupación prevista de 300 personas hay dos instalaciones, una con tensión nominal de 230 V y otra de 400 V bajo un mismo tubo, entonces:

a) El centro de enseñanza deberá disponer de suministro de socorro.
b) No se podrá utilizar un conductor de protección común para estas dos instalaciones.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


25 Grado de electrificación mínimo de una vivienda de superficie igual o inferior a 160 mm2.

a) Básico.
b) Elevado.
c) Básico aunque tenga calefacción eléctrica.


26 Las tomas de corriente en las instalaciones eléctricas de puertos y marinas para barcos de recreo tendrán un grado de protección mínimo:

a) IP X6.
b) IP X4.
c) IP X1.


27 ¿Cuál es el número máximo de curvas que se pueden realizar en un tubo entre dos registros consecutivos?

a) 3.
b) 2.
c) 1.


28 Los conductores de la derivación individual:

a) Serán de cobre o aluminio y obligatoriamente unipolares.
b) Tendrán una tensión de aislamiento mínima de 450/750 V cuando no sean multiconductores o cuando no estén en instalación enterrada bajo tubo.
c) Tendrán una tensión de aislamiento mínima de 450/750 V cuando sean multiconductores o en instalación enterrada bajo tubo.


29 En un alumbrado exterior, si se utilizan lámparas o tubos de descarga y no se conoce la carga de los elementos de arranque asociados, ¿cuál es el valor mínimo de potencia aparente a considerar para el cálculo de la línea de alimentación?

a) 1,8 por la potencia en VA.
b) 1,8 por la potencia en W.
c) 0,9 por la potencia en W.


30 En el volumen 2 de un local con baño, ¿se pueden instalar mecanismos?

a) No está permitido.
b) Sí, si están protegidos con un diferencial no superior a 30 mA.
c) Ninguna es correcta.

SOLUCIONES TEST 51 REBT

1 B ITC-BT 03
2 A ITC-BT 28
3 C ITC-BT 01
4 A ITC-BT 01
5 A ITC-BT 25
6 C ITC-BT 27
7 C ITC-BT 10
8 B ITC-BT 05
9 C ITC-BT 28
10 C ITC-BT 03
11 B ITC-BT 14
12 B ITC-BT 38
13 C ITC-BT 26
14 B ITC-BT 09
15 B ITC-BT 07
16 A ITC-BT 51
17 C ITC-BT 30
18 C ITC-BT 06
19 C ITC-BT 15
20 B ITC-BT 51
21 C ITC-BT 18
22 A ITC-BT 10
23 B ITC-BT 10
24 B ITC-BT 19
25 A ITC-BT 10
26 A ITC-BT 42
27 A ITC-BT 21
28 B ITC-BT 15
29 B ITC-BT 09
30 C ITC-BT 27


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

20 Abr 2014, 07:23

TEST 52 REBT

1 ¿Cuál será la sección mínima del neutro en instalaciones interiores?

a) Igual a la de las fases, salvo justificación por cálculo.
b) La mitad que la de las fases, salvo justificación por cálculo.
c) El doble que la de las fases, salvo justificación por cálculo.


2 ¿Qué dimensiones tendrá una canal protectora para alojar los conductores de una derivación individual?

a) La que permita la ampliación de la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%.
b) La que permita la ampliación de la sección de los conductores inicialmente instalados en un 50%.
c) Será la que indica la tabla 1 de la ITC-BT 14.


3 ¿Cuál es el tiempo mínimo de funcionamiento del alumbrado ambiente de un bar?

a) El mismo que el alumbrado de evacuación.
b) 2 horas.
c) El tiempo necesario para abandonar la actividad.


4 ¿Cuál es la tensión mínima asignada de los cables para acometidas de instalaciones provisionales y temporales de obras?

a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.


5 ¿Qué intensidad máxima deberán soportar en régimen permanente los aparatos de mando y protección de los condensadores instalados en un hipermercado de 1.000 m2?

a) 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal del condensador.
b) 1,3 veces la intensidad nominal del condensador.
c) 1,25 veces la intensidad nominal del condensador.


6 ¿Cuál es el factor de potencia mínimo que tendrá cada punto de luz en la instalación de un alumbrado exterior?

a) Deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90.
b) Deberá corregirse hasta un valor igual a 0,90.
c) Deberá corregirse hasta un valor menor o igual a 0,90.


7 Una instalación generadora interconectada con la red de distribución pública:

a) Si la conexión es con un generador eólico, la potencia del generador no será superior al 5% de la potencia nominal en el punto de conexión con la red de distribución pública.
b) Si la conexión es con un generador eólico asíncrono, la frecuencia de las conexiones será como máximo del ± 2%.
c) La caída de tensión que puede producirse en la conexión de los generadores asíncronos no será superior al 3% de la tensión asignada de la red.


8 ¿Cuál es la distancia mínima a la que se ha de situar un conductor desnudo de una línea aérea de distribución que pase por debajo del antepecho de un balcón?

a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3 m.


9 ¿Cuál será la intensidad diferencial-residual máxima de un interruptor diferencial instalado en una vivienda que tiene 5 circuitos eléctricos independientes?

a) 100 mA.
b) 30 mA.
c) 300 mA.


10 Los equipos eléctricos de los puntos de luz para alumbrado exterior y montaje externo, ¿qué grado de protección mínimo tendrán?

a) IP 44.
b) IK 07.
c) IP 54.


11 ¿Cuál es la sección mínima de los cables utilizados en las conexiones de receptores móviles?

a) 1,5 mm2.
b) 1 mm2.
c) 0,5 mm2.


12 Un cuarto de centralización de contadores:

a) Deberá disponer de sumidero de desagüe cuando esté en planta baja.
b) Deberá disponer de sumidero de desagüe cuando el local sea húmedo.
c) Deberá disponer de sumidero de desagüe cuando la cota del suelo sea igual a la de los pasillos o locales colindantes.


13 ¿Qué distancia mínima horizontal deben guardar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión respecto a canalizaciones de agua?

a) 0,30 m.
b) 0,20 m.
c) 0,10 m.


14 En la instalación eléctrica de un puerto marino para barcos de recreo:

a) Se admite la protección contra contactos directos por medio de obstáculos.
b) Los equipos eléctricos tendrán al menos un IP X6.
c) Las bases de tomas de corriente tendrán un grado de protección mínimo IP X5.


15 ¿Cuándo puede actuar sobre las conexiones de la línea general de alimentación el instalador electricista autorizado?

a) Siempre que sea necesario y sin comunicarlo a la empresa suministradora.
b) Previa comunicación a la empresa suministradora.
c) Nunca.


16 El número mínimo de tomas de corriente de uso general en un salón de 25 m2 de una vivienda, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión será de:

a) 3.
b) 4.
c) 5.


17 ¿Cuál es la distancia mínima entre el contorno de un cable radiante instalado en el suelo y las paredes exteriores del local?

a) 0,2 m.
b) 0,3 m.
c) 0,4 m.


18 ¿Deberá ser declarado por el fabricante el diámetro interior mínimo de un tubo para una instalación interior?

a) No es necesario.
b) Sí, siempre.
c) Sólo cuando el tubo se designe por el diámetro interior.


19 Indíquese los posibles cables empleados en la instalación eléctrica fija bajo tubo de un emplazamiento de clase I:

a) Serán de tensión asignada mínima 0,6/1 kV y aislados con policloropreno.
b) Serán de tensión asignada mínima de 450/750 V y aislados con mezclas termoplásticas o termoestables.
c) Ninguna de las anteriores.


20 ¿Cómo se denomina al modo de protección que aplicado a un circuito o a los circuitos de un equipo hace que cualquier chispa o cualquier efecto térmico producido en condiciones normalizadas, lo que incluye funcionamiento normal y funcionamiento en condiciones de fallo especificadas, no sea capaz de provocar la inflamación de una determinada atmósfera explosiva?

a) Seguridad intrínseca “i”.
b) Inmersión en aceite “o”.
c) Envolvente antideflagrante “d”.


21 ¿Cuál es el esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión en España?

a) IT.
b) TN.
c) TT.


22 En las instalaciones para piscinas las canalizaciones deben ser:

a) Estancas.
b) Bajo tubo empotradas con una resistencia a la corrosión mínima de 4.
c) Bajo tubo superficial con una resistencia a la corrosión mínima de 2.


23 Indíquese la calificación qué obtendrá una inspección realizada en una instalación en servicio en la que se detectara, al menos, un defecto muy grave:

a) Pésima.
b) Condicionada.
c) Negativa.


24 ¿Cada cuántas derivaciones individuales hay que instalar un tubo de reserva?

a) Cada ocho derivaciones individuales o fracción.
b) Cada diez derivaciones individuales o fracción.
c) Cada cinco derivaciones individuales o fracción.


25 En una instalación de alumbrado exterior enterrada en la que es necesario realizar un cruce con una vía de circulación se respetará una profundidad mínima de:

a) 0,8 m y bajo tubos protectores.
b) 0,4 m medidos desde la cota superior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben de ir hormigonados.
c) 0,4 m medidos desde la cota inferior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben ir hormigonados.


26 El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo mediante el uso de una herramienta:

a) No es cierto, ya que este espacio es siempre volumen 1.
b) La definición de este espacio es únicamente aplicable a las bañeras de hidromasaje.
c) Es cierto siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección mínima de IP X4.


27 ¿Cuándo precisarán de un proyecto para su ejecución los locales comerciales que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia?

a) Cuando la potencia instalada sea superior a 50 kW.
b) No lo precisan nunca.
c) Cuando la potencia instalada sea superior a 100 kW.


28 ¿Qué tipo de protección contra sobretensiones transitorias no contempla la ITC-BT 23 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?

a) Protección de circuitos de señales de medida, control y telecomunicación.
b) Protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


29 ¿Qué materiales se podrán utilizar para los conductores en las redes aéreas de distribución de baja tensión?

a) Serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones que posean características eléctricas y mecánicas adecuadas y serán obligatoriamente aislados.
b) Serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones que posean características eléctricas y mecánicas adecuadas y serán preferentemente aislados.
c) Serán de cobre.


30 ¿Cuál será la sección del conductor de protección común a tres circuitos cuyos conductores activos tienen 2,5 mm2, 4 mm2 y 6 mm2 de sección?

a) 6 mm2.
b) 4 mm2.
c) 2,5 mm2

SOLUCIONES TEST 52 REBT

1 A ITC-BT 19
2 A ITC-BT 15
3 A ITC-BT 28
4 B ITC-BT 33
5 A ITC-BT 48
6 A ITC-BT 09
7 C ITC-BT 40
8 C ITC-BT 06
9 B ITC-BT 25
10 C ITC-BT 09
11 C ITC-BT 43
12 C ITC-BT 16
13 B ITC-BT 07
14 B ITC-BT 42
15 B ITC-BT 13
16 C ITC-BT 25
17 A ITC-BT 46
18 B ITC-BT 21
19 B ITC-BT 29
20 A ITC-BT 29
21 C ITC-BT 08
22 A ITC-BT 31
23 C ITC-BT 05
24 B ITC-BT 15
25 C ITC-BT 09
26 C ITC-BT 27
27 C ITC-BT 04
28 A ITC-BT 23
29 B ITC-BT 06
30 A ITC-BT 18


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

20 Abr 2014, 07:26

TEST 53 REBT

1 ¿Qué resistencia de aislamiento máxima tendrá el suelo antielectrostático de un quirófano?

a) No deberá exceder de 1 MO salvo que se asegure que un valor superior pero inferior a 10 MO, no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.
b) No deberá exceder de 1 MO salvo que se asegure que un valor superior pero inferior a 100 MO, no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.
c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.


2 ¿Pueden utilizarse como conductores de protección las tuberías de gas?

a) No, en ningún caso.
b) Sí, siempre.
c) No, excepto que el conductor de protección sea utilizado para un esquema TN-C.


3 ¿Cuál será la sección mínima del circuito de alimentación a una calefacción por folio radiante de una vivienda de grado de electrificación básico?

a) 6 mm2.
b) La ITC-BT 46 no establece secciones mínimas.
c) Este tipo de vivienda no puede tener calefacción eléctrica.


4 ¿Qué es el aislamiento de un cable?

a) Conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable y cuya función específica es soportar la tensión.
b) Conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable y cuya función específica es soportar la intensidad.
c) Conjunto de materiales aislantes que no forman parte de un cable y cuya función específica es soportar la tensión.


5 ¿Cómo será el radio de curvatura de un cable radiante eléctrico?

a) No deberá ser inferior a 6 veces el diámetro exterior de los mismos, cuando estos tengan armadura, y a 10 veces cuando no tengan armadura.
b) Deberá ser inferior a 6 veces el diámetro exterior de los mismos, cuando estos no tengan armadura, y a 10 veces cuando tengan armadura.
c) No deberá ser inferior a 6 veces el diámetro exterior de los mismos, cuando estos no tengan armadura, y a 10 veces cuando tengan armadura.


6 ¿Puede instalarse un cable calefactor por debajo de una unión de una tubería de agua?

a) Sí puede instalarse en dicho lugar.
b) No, puede instalarse en dicho lugar.
c) Si cuando los tubos de distribución de agua estén protegidos.


7 ¿Quién será el encargado de la revisión de las tomas de tierra de una instalación en el momento de dar de alta la instalación?

a) El director de obra.
b) El instalador autorizado.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


8 ¿Qué poder de corte tendrán los cortacircuitos fusibles de la caja general de protección?

a) Al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
b) Inferior o igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
c) 4.500 A.


9 ¿Qué indican las categorías de sobretensión?

a) Indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos.
b) Indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobreintensidad que deben de tener los equipos.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


10 ¿Cómo se instalarán los equipos con modo de protección por inmersión en aceite “o” en un emplazamiento de clase I?

a) La utilización de equipos con modo de protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos de instalación fija.
b) La utilización de equipos con modo de protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos que no tengan elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección.
c) Ambas respuestas son correctas si se cumplen simultáneamente.


11 ¿Se considera protección suficiente contra los cortocircuitos la protección formada por un relé térmico asociado al contactor de arranque de un motor de un puente grúa?

a) No puede considerarse suficiente protección.
b) Sí, siempre.
c) Solamente en caso de motores con potencia inferior a 5 kW.


12 ¿A qué altura se colocarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos de una vivienda?

a) Entre 1,4 m y 1,8 m medidos desde el nivel del suelo.
b) Entre 1 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.
c) Entre 1,4 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.


13 Para la instalación de muebles con equipo eléctrico en un cuarto de baño, ¿qué consideraciones habrá que tener en cuenta?

a) Se tendrán en cuenta los volúmenes y prescripciones dados para locales que contienen una bañera o una ducha.
b) Se tendrán en cuenta los volúmenes y prescripciones definidos en la ITC-BT-26.
c) Se tendrán en cuenta los volúmenes y prescripciones definidos en la ITC-BT-28.


14 En la conexión de un autotransformador a una fuente de alimentación con conductor neutro, el borne del extremo del arrollamiento común al primario y al secundario:

a) Se unirá al conductor de protección.
b) Se unirá al conductor de fase.
c) Se unirá al conductor neutro.


15 En la protección contra contactos indirectos mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra, ¿qué deben conectar los conductores de equipotencialidad?

a) Todas las masas y todos los elementos conductores que no sean simultáneamente accesibles.
b) Todas las masas y todos los elementos conductores que sean simultáneamente accesibles.
c) Todas las masas a tierra.


16 ¿Cómo se denomina al circuito de distribución interna destinado a proteger las tomas de corriente de uso general y frigorífico de una vivienda de grado de electrificación básico?

a) C2.
b) C7.
c) C3.


17 ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados?

a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.


18 En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas”, se podrá:

a) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
b) Utilizar conductor aislado de tensión asignada 450/750 V.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


19 ¿Qué diámetro exterior mínimo tendrá un tubo para montaje superficial en una instalación interior que contiene 4 conductores de 16 mm2 de sección?

a) 25 mm.
b) 32 mm.
c) 40 mm.


20 ¿Pueden instalarse mecanismos en el volumen 1 del cuarto de baño de una vivienda?

a) Sí, en caso de interruptores o bases de circuitos MBTS. En este caso la fuente de alimentación estará fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
b) No están permitidos.
c) Los interruptores de los cuartos de baño de una vivienda deberán colocarse obligatoriamente fuera de los mismos.


21 ¿Qué grado de protección mínimo tendrán las tomas de corriente de un puerto para barcos de recreo?

a) IP 6X.
b) IP X6.
c) IP 65.


22 ¿Qué grado de protección mínimo tendrán los equipos eléctricos de los puntos de luz de alumbrado exterior para montaje en intemperie?

a) IP45 e IK 08.
b) IP54 e IK 08.
c) IP54 e IK 09.


23 Los receptores de tensión asignada única, ¿qué margen de funcionamiento en relación con dicha tensión asignada pueden tener?

a) Diez voltios hacia arriba y diez voltios hacia abajo.
b) El especificado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento.
c) La tensión estará dentro de los límites de variación admitidos por el Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.


24 ¿Cuál es el número máximo de circuitos que pueden conectarse a un diferencial en la instalación eléctrica de una vivienda?

a) Cuando el circuito C4 no está desdoblado pueden conectarse 5 circuitos.
b) Cuando el circuito C4 está desdoblado pueden conectarse 7 circuitos.
c) Ambas respuestas son correctas.


25 ¿Cuál será el grado de protección mínimo que tendrá una caja de protección y medida instalada?

a) IP43 e IK 08.
b) IP34 e IK 08.
c) IP43 e IK 09.


26 ¿Qué tipo de protección contra sobretensiones regula la ITC-BT 23 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?

a) Las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución.
b) Las sobretensiones permanentes que se transmiten por las redes de distribución.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


27 En una instalación interior, ¿es necesario subdividir la instalación en varios circuitos?

a) Sí, y además los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.
b) Sí, pero no es obligatorio que los dispositivos de protección de cada circuito estén adecuadamente coordinados y sean selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.
c) No, no es necesario.


28 ¿Hasta qué valor es obligatorio compensar el factor de potencia de una lámpara de descarga?

a) Hasta un valor mínimo de 0,8.
b) Hasta un valor mínimo de 0,89.
c) Hasta un valor mínimo de 0,9.


29 ¿Quién decidirá la situación de la caja general de protección?

a) Se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.
b) Se fijará de común acuerdo entre la propiedad y el instalador autorizado.
c) La empresa suministradora.


30 ¿Qué categoría de sobretensiones tiene una toma de corriente?

a) Categoría I.
b) Categoría II.
c) Categoría III.


SOLUCIONES TEST 53 REBT

1 B ITC-BT 38
2 A ITC-BT 18
3 C ITC-BT 46
4 A ITC-BT 01
5 C ITC-BT 46
6 B ITC-BT 46
7 C ITC-BT 18
8 A ITC-BT 13
9 A ITC-BT 23
10 C ITC-BT 29
11 A ITC-BT 32
12 C ITC-BT 17
13 A ITC-BT 49
14 C ITC-BT 48
15 B ITC-BT 24
16 A ITC-BT 25
17 A ITC-BT 14
18 C ITC-BT 21
19 B ITC-BT 21
20 A ITC-BT 27
21 B ITC-BT 42
22 B ITC-BT 09
23 C ITC-BT 43
24 C ITC-BT 25
25 C ITC-BT 13
26 A ITC-BT 23
27 A ITC-BT 19
28 C ITC-BT 44
29 A ITC-BT 13
30 C ITC-BT 23


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

21 Abr 2014, 07:42

TEST 54 REBT

1 Indíquese las medidas de protección necesarias en instalaciones eléctricas de quirófanos.

a) Transformador de aislamiento en los equipos en los que una interrupción puede poner en peligro la vida del paciente.
b) Diferencial de clase A en los equipos en los que una interrupción no pone en peligro la vida del paciente.
c) Ambas respuestas son correctas.


2 ¿Qué categoría de equipo es admisible para una atmósfera explosiva de gases y vapores en zonas 1 y 2?

a) Categoría 3.
b) Categoría 1 y 2.
c) Categoría 1 y 3.


3 ¿Cuál es la potencia máxima de un generador eólico con respecto a la potencia de cortocircuito en el punto de interconexión con la red de distribución pública?

a) 5%.
b) 3%.
c) 2%.


4 ¿Cuál es la forma correcta de instalar una línea aérea de baja tensión con conductores desnudos que se cruza con una línea aérea de telecomunicaciones?

a) Excepcionalmente por encima de la línea de telecomunicaciones si alguna de las dos tiene los conductores aislados para 0,6/1 kV en el vano del cruce.
b) Por debajo de la de telecomunicaciones siempre.
c) Excepcionalmente por debajo de la línea de telecomunicaciones si alguna de las dos tiene los conductores aislados para 0,6/1 kV en el vano del cruce.


5 En las instalaciones de derivaciones individuales, se deberá disponer de un tubo de reserva para poder atender fácilmente posibles ampliaciones cada:

a) 10 derivaciones individuales o fracción.
b) 12 derivaciones individuales o fracción.
c) 15 derivaciones individuales o fracción.


6 ¿Cómo denominamos al esquema de puesta a tierra en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un sólo conductor en todo el esquema?

a) TN-C.
b) TN-C-S.
c) TN-S.


7 En una red subterránea de baja tensión, si los cables de distribución se cruzan con canalizaciones de agua, deberán mantener una separación mínima de:

a) 0,20 m.
b) 0,15 m.
c) 0,10 m.


8 ¿Cuál será el tiempo mínimo de funcionamiento del alumbrado de reemplazamiento de una sala de intervención?

a) 1 hora.
b) 3 horas.
c) 2 horas.


9 Señálese la sección mínima del conductor de protección de un circuito de una oficina si no forma parte de la canalización de alimentación y está instalado dentro de un tubo.

a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 1,5 mm2.


10 ¿Cada cuántos soportes se instalará un electrodo de puesta a tierra en instalaciones de alumbrado exterior?

a) Cada 5 soportes.
b) Cada 6 soportes.
c) En soportes alternos.


11 En las prescripciones especiales para la aplicación del esquema TN, la resistencia global de todas las tomas de tierra del neutro no será superior a:

a) 2 Ohm.
b) 4 Ohm.
c) 5 Ohm.


12 En una ducha sin plato con difusor fijo, ¿cuál es el radio alrededor del difusor que delimita el volumen 0?

a) 0,6 m.
b) 0,5 m.
c) 0,8 m.


13 ¿Qué ventilación debe tener una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión?

a) Una ventilación que renueve el aire 4 veces cada hora como mínimo.
b) Una ventilación que renueve el aire 3 veces cada hora como mínimo.
c) Una ventilación que renueve el aire 6 veces cada hora como mínimo.


14 ¿Cuál es el significado de corte omnipolar simultáneo?

a) Corte del neutro antes que las fases y conexión de las fases antes que el neutro.
b) Corte de las fases antes que el neutro y conexión del neutro antes que las fases.
c) Corte de fases y neutro al mismo tiempo.


15 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables armados con alambres galvanizados sin tubo protector en las instalaciones de locales húmedos?

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.


16 En una red eléctrica de distribución aérea constituida por cuatro conductores de 25 mm2 de aluminio, ¿cuál será la sección mínima del conductor neutro?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 25 mm2.


17 ¿Cual es la distancia mínima entre una línea aérea de distribución de baja tensión y una canalización de gas de más de 4 bares?

a) 0,20 m.
b) 0,60 m.
c) 0,40 m.


18 ¿Qué se entiende por esquema TN-S?

a) Es aquel en el que ningún punto de la alimentación está conectado a tierra.
b) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema.
c) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son uno en todo el esquema.


19 ¿Cuáles son las bases de tomas de corriente fijas utilizadas en las instalaciones receptoras de nueva construcción?

a) Las de figura ESB 10-5b y C1b de la norma UNE 20.315.
b) Las de figura C2a, C3a y ESB 25-5a de la norma UNE 20.315.
c) Las de figura ESB 10-5a y ESC 10-1a de la norma UNE 20.315.


20 Las salas de intervención dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento con un nivel de iluminancia de:

a) 1 lux.
b) 5 lux.
c) Igual al del alumbrado normal.


21 Cuando en una dependencia o local hay varios puntos de luz para alumbrado de emergencia alimentados por fuente central, ¿cómo debemos repartirlos?

a) En 2 líneas.
b) En 3 líneas.
c) Una línea para cada 2 puntos de luz.


22 ¿Cuál será la distancia mínima entre los cables de una acometida subterránea de baja tensión que están en paralelo con una canalización de gas?

a) 0,20 m
b) 0,25 m
c) 0,30 m


23 Cómo se definiría un aislamiento funcional:

a) Aislamiento de las partes activas cuyo deterioro puede provocar riesgo de choque eléctrico.
b) Aislamiento que garantiza el funcionamiento normal de un receptor pero que por sí mismo no garantiza la protección contra los choques eléctricos.
c) Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los choques eléctricos.


24 ¿Cuál es la distancia mínima que debe existir entre los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión y otros de una red subterránea de alta tensión si van instalados en paralelo?

a) 0,10 m.
b) 0,25 m.
c) 0,30 m.


25 En una línea aérea de distribución de baja tensión con conductores aislados de aluminio, ¿cuál es la sección mínima de los conductores?

a) 6 mm2.
b) 16 mm2.
c) 10 mm2.


26 ¿Qué dispositivos se admiten para la desconexión de la alimentación?

a) Tomas de corriente.
b) Seccionadores omnipolares en todos los casos.
c) Seccionadores omnipolares que si están en una red TN-C no corten el neutro.


27 ¿Cuál es la sección mínima del conductor neutro de aluminio de una línea general de alimentación?

a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) 25 mm2.


28 En el caso de redes aéreas de distribución con cuatro conductores de aluminio, ¿cuál es la sección mínima del conductor neutro?

a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) 6 mm2.


29 ¿Puede instalarse una lámpara de gas con descarga en alta tensión dentro de una vivienda?

a) Sí.
b) Se permite con las restricciones que establece el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
c) Está prohibida su instalación.


30 ¿Cuántos operarios cualificados como máximo podrá contratar una persona que posea el certificado de cualificación individual?

a) 12.
b) 10.
c) Todos los que quiera.


SOLUCIONES TEST 54 REBT

1 C ITC-BT 38
2 B ITC-BT 29
3 A ITC-BT 40
4 C ITC-BT 06
5 A ITC-BT 15
6 A ITC-BT 08
7 A ITC-BT 07
8 C ITC-BT 28
9 B ITC-BT 19
10 A ITC-BT 09
11 A ITC-BT 08
12 A ITC-BT 27
13 C ITC-BT 07
14 C ITC-BT 01
15 A ITC-BT 30
16 A ITC-BT 06
17 C ITC-BT 06
18 B ITC-BT 08
19 B ITC-BT 19
20 C ITC-BT 28
21 A ITC-BT 28
22 A ITC-BT 07
23 C ITC-BT 01
24 B ITC-BT 07
25 B ITC-BT 06
26 C ITC-BT 19
27 B ITC-BT 14
28 B ITC-BT 06
29 C ITC-BT 44
30 B ITC-BT 03


  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 12