Página 1 de 1

uadro eléctrico en instalación con suministro de placa solares

Publicado: 14 Jul 2017, 11:11
por Jalio
[font=Georgia, Times New Roman, Times, serif]Me  gustaría exponer la siguiente duda.[/font]


[font=Georgia, Times New Roman, Times, serif]En una vivienda alejada de la mano de Dios , careciendo de suministro eléctrico y de agua desde las redes públicas. Hay instalada  placas solares en una terraza y conectada a tres baterías, de ahí va a un regalador de carga y alternador y finalmente a una regleta donde el hombre conecta su radio, lámapara y etc. Veo no he visto por ningún lado ICP o ID, por lo que entiendo que esa instalación no está acorde a normativa.[/font]

[font=Georgia, Times New Roman, Times, serif]¿Estoy en la cierto? Entiendo que el diferencial es indispensable ante posibles derivaciones.[/font]

Re: uadro eléctrico en instalación con suministro de placa solares

Publicado: 14 Jul 2017, 12:34
por Tali
¿ICP para que? si es una instalación aislada, otra cosa sería poner un IGA

Y si el diferencial es indispensable no debe faltar en cualquier instalación porque es el único que protege frente a descargas eléctricas

Re: uadro eléctrico en instalación con suministro de placa solares

Publicado: 14 Jul 2017, 16:43
por Jalio
Tali escribió:
Y si el diferencial es indispensable no debe faltar en cualquier instalación porque es el único que protege frente a descargas eléctricas

Exacto yo entiendo lo mismo que es indispensable, pero donde figura en la REBT? :roll:

Re: uadro eléctrico en instalación con suministro de placa solares

Publicado: 22 Jul 2017, 13:53
por iman
Hola ; cuando redactarón el Reglamento de Baja Tensión no pensaron en ese tipo de instalaciones , pero se entiende que al ser una unstalacion electrica ha de cumplir las normas , por lo tanto si es una vivienda hay que instalar un IGA y los circuitos en funcion de las normas  ITC- BT 25