Página 1 de 1

Ampliacion cuadro electrico

Publicado: 02 Ago 2017, 09:39
por manre
buenos dias foreros, este es mi primer mensaje y quisiera en primer lugar saludar a todos. Tengo conocimientos de electricidad por haber estudiado  un modulo de electrotecnia hace un porron de años y por circunstancias de la vida no me dedico al tema de la luz, estoy un poco perdido en cuanto a normativa. Ahora regento un local de hosteleria y yo mismo hago el mantenimiento de las maquinas y reparaciones que surgen.
En segundo lugar tengo una duda:
el cuadro de mi local con 16,5 kw de potencia trifasica necesito ampliarlo, y poner al lado del que tengo otro de 18 elementos  e instalar un interruptor de 4 polos para una maquina trifasica que consume 4,2 A. y dejar hueco ya para poner una amperimetro digital trifasico.

¿necesito hacer un boletin nuevo o llamar a un ingeniero para modificar el proyecto del cuadro electrico?

Habia pensado instalar una manguera de unos 15m, 5 hilos, y 2,5 mm2 para la maquina de 4,2A, ¿que proteccion le debo poner al cable?

Muchas gracias, saludos!!

Re: Ampliacion cuadro electrico

Publicado: 02 Ago 2017, 13:34
por otromas
Si, necesitas proyecto.
Saludos

Re: Ampliacion cuadro electrico

Publicado: 03 Ago 2017, 09:29
por kyleXY
manre escribió:
buenos dias foreros, este es mi primer mensaje y quisiera en primer lugar saludar a todos. Tengo conocimientos de electricidad por haber estudiado  un modulo de electrotecnia hace un porron de años y por circunstancias de la vida no me dedico al tema de la luz, estoy un poco perdido en cuanto a normativa. Ahora regento un local de hosteleria y yo mismo hago el mantenimiento de las maquinas y reparaciones que surgen.
En segundo lugar tengo una duda:
el cuadro de mi local con 16,5 kw de potencia trifasica necesito ampliarlo, y poner al lado del que tengo otro de 18 elementos  e instalar un interruptor de 4 polos para una maquina trifasica que consume 4,2 A. y dejar hueco ya para poner una amperimetro digital trifasico.

¿necesito hacer un boletin nuevo o llamar a un ingeniero para modificar el proyecto del cuadro electrico?

Habia pensado instalar una manguera de unos 15m, 5 hilos, y 2,5 mm2 para la maquina de 4,2A, ¿que proteccion le debo poner al cable?

Muchas gracias, saludos!!

Como veo que eres de Madrid, puedes echar un vistazo al Acta IV de la Dirección General de Industria:
http://www.aseicam.com/archivos/gtrebt29_12_2004.pdf
Según interpreto el acta, aunque tu instalación inicial requiriese proyecto por ser LPC, al ser una modificación (tu potencia de cabecera no la vas a modificar, así que no sería ampliación) de menos del 50% de tu potencia, sería suficiente con una Memoria Técnica.
Para proteger la línea contra sobreintensidades y cortocircuitos, puedes utilizar un PIA tetrapolar 4P (no te recomiendo un 3P+N en este caso) de 16 A, y curva C. Recuerda también que todo punto de la instalación debe estar protegido contra contactos indirectos.
Saludos.

Re: Ampliacion cuadro electrico

Publicado: 04 Ago 2017, 09:00
por manre
Buenos dias [font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]kyleXY, muchas gracias, por tu aclaracion.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif] Me surge alguna duda: [/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]t[/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]engo 65 m2 y servimos comida para llevar, sin consumo en el local. El aforo en tienda puede ser aprox de 8 personas. ¿crees que se puede considerar publica concurrencia?[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]muchas gracias, saludos!![/font]

Re: Ampliacion cuadro electrico

Publicado: 04 Ago 2017, 09:57
por kyleXY
manre escribió:
Buenos dias [font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]kyleXY, muchas gracias, por tu aclaracion.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif] Me surge alguna duda: [/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]t[/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]engo 65 m2 y servimos comida para llevar, sin consumo en el local. El aforo en tienda puede ser aprox de 8 personas. ¿crees que se puede considerar publica concurrencia?[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]muchas gracias, saludos!![/font]

En mi opinión, al tener menos de 100 personas de ocupación aplicando el criterio más restrictivo, que es el del REBT (puedes aplicar el del CTE también si quieres), y si no tiene ni mesas, ni barra, ni sitio para que nadie pueda tomarse allí ni un vaso de agua, no sería LPC.
Sin embargo, como podrás ver en el siguiente hilo, el tema tiene mucha controversia, por lo que mi consejo es que lo consultes con la Dirección General de Industria:
https://www.soloingenieria.net/foros/vi ... 14&t=27753
Saludos.

Re: Ampliacion cuadro electrico

Publicado: 16 Ago 2017, 08:40
por manre
Muchas gracias por la informacion, saludos!!