Buenos días
Planteo a continuación un supuesto que me genera algo de duda.
Supongamos una instalación eléctrica en un local comercial de una sola planta, situado en el bajo de un edificio de viviendas y con una superficie de 200 m2 De acuerdo con los dispuesto en ITC-BT-10, la carga a prever se calculará considerando un mínimo de 100 W/m2 y planta con un mínimo de 3450 W a 230V y coeficiente de simultaneidad 1. Por tanto, la previsión de carga para este local comercial será:
PLC = 100 W/m2 x 200 m2 = 20000 W
Supongamos ahora que la previsión de carga real dado el uso que va a tener el local es de 8000 W. En este caso, la norma me obliga a considerar la potencia más alta entre la real y la mínima.
PLC min = 20000 W > PLC real = 8000 W
Preguntas:
1) Tal y como yo entiendo la norma, sería necesario montar una instalación que soporte como mínimo los 20000W pese a que la previsión real de carga es mucho menor ¿Es correcto?
2) Dado que la máxima potencia en suministro monofásico es de 14490 W, entiendo que sería necesario montar una instalación trifásica ¿Es correcto?
3) A la hora de contratar el suministro eléctrico, el usuario podrá contratar una potencia inferior a la prevista ¿Es correcto?
Muchas gracias a todos.