Hola clarayyo, en principio el RBT lo contempla en la ITC-BT-15 y dice "3. CABLES El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección. En el caso de suministros individuales el punto de conexión del conductor de protección, se dejará a criterio del proyectista de la instalación. Además, cada derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. No se admitirá el empleo de conductor neutro común ni de conductor de protección común para distintos suministros.".
En los edificios de viviendas es impepinable que ha de ir acompañando a la derivación individual pero en viviendas aisladas con su propia toma de tierra se suele llevar esta directamente al CGMyP seccionandola antes en un registro lo mas cerca de esta.