Página 1 de 1

duda circuito calefaccion

Publicado: 03 Dic 2012, 22:41
por josedavid
Hola:
A ver si alguno me podeis resolver una duda sobre el circuito de calefaccion en viviendas, segun el rebt debe ser circuito de 6mm con automatico de 25 A y potencia masxima 5750 watios, yo quiero montar 2 emisores termicos de 900 watios en una vivienda y despues necesitaremos hacer boletin
Si les meto una linea de 6mm deberia montar enchufes de 25 A ya que si no dejaria desprootegido el enchufe, pero las clavijas de los enchufes son de 16 A, y si monto enchufes de 16 A no estaria cumpliendo la normativa.
Que se puede hacer en este caso? seguro que alguno os habeis visto en esta duda.
Un saludo y gracias de antemano.

Re: duda circuito calefaccion

Publicado: 03 Dic 2012, 23:11
por sacra
Hola José David.

No tienes ningún problema, pones dos circuitos con conductor de 2,5 mm², con PIA y toma de corriente de 16 A.

Les llamas, por ejemplo C.8.1 y C.8.2. y los rotulas como emisor 1 y emisor 2.

Haces el esquema unifilar bien hecho, sin olvidarte que has de poner al menos dos diferenciales.

Como estás en grado de electrificación elevada, has de poner ineludiblemente el circuito C10 de la secadora, no se te olvide.

Por último dimensionas la DI para 9.200 W.

Luego el usuario ya contratará la potencia que le de la gana, no tiene por qué contratar los 9.200 W.