Página 1 de 1
Anillo no obligatorio
Publicado: 01 Abr 2014, 14:06
por luciodrilo
Entiendo que según al no tratarse de un edificio de viviendas en una nave no le es aplicable la ITC-BT-26 que obliga a colocar un anillo para la puesta a tierra.
¿Valdría con colocar Xm de conductor y un par de picas si eso cumple y no colocar el anillo completo de cobre?
Re: Anillo no obligatorio
Publicado: 07 Abr 2014, 11:52
por jorge1986
la itc 18 no nombra que se tenga que hacer en anillo, de todas formas yo siempre las hago en anillo, aunque este no tiene por que abarcar toda la nave sino mas pequeño, al hacerlo en anillo garantizas que en caso de que tengas una corriente de fuga importante se reparta bien las cargas por las picas, pero solo es una costumbre de trabajo mas que una norma obligada.
Re: Anillo no obligatorio
Publicado: 07 Abr 2014, 17:46
por Hefner
la itc 18 no nombra que se tenga que hacer en anillo, de todas formas yo siempre las hago en anillo, aunque este no tiene por que abarcar toda la nave sino mas pequeño, al hacerlo en anillo garantizas que en caso de que tengas una corriente de fuga importante se reparta bien las cargas por las picas, pero solo es una costumbre de trabajo mas que una norma obligada.
Lo del anillo viene en la ITC-BT-26
Un saludo
Re: Anillo no obligatorio
Publicado: 14 Abr 2014, 13:20
por jorge1986
si pero la 26 es para instalaciones de edificios de viviendas, en la que si que indica que hay que hacer anillo, pero la consulta era para otra actividad, si no me equivoco las normas de tt generales es la 18.
Re: Anillo no obligatorio
Publicado: 14 Abr 2014, 18:01
por Hefner
si pero la 26 es para instalaciones de edificios de viviendas, en la que si que indica que hay que hacer anillo, pero la consulta era para otra actividad, si no me equivoco las normas de tt generales es la 18.
¿La nave tiene columnas armadas o metálicas? de ser así tendrá que haber anillo, y si no es así será una sencilla toma de tierra...
Un saludo